Подземный ввод в дом

Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.7.2015, 11:59
Сообщение #41





Гости






Цитата(Олега @ 20.7.2015, 9:09) *
Ну вот, начинается "если"...

Да Олега, Вы оказались правы по поводу подключения PEN проводника, и сейчас, после уточнения ТС, согласен о неуместности двухполюсного автомата. Основной своей ошибкой считаю отличие моей логики от логики ТС. В своём первом сообщении он указал: 1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт).
Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы.
Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт." Зачем так делать? Проще и логичнее сделать спуск сразу для трёх фаз - вот на этом я и зациклился.
Цитата
Место разделения на опоре ЭСО ? кто там его будет обслуживать ? сомнительно и ни разу не видел.
Если выполнить разделение на опоре ЭСО, что там обслуживать? Плашечные зажимы (ПА)? Моё видение решения этой проблемы (и я встречал такое неоднократно) таково: Спуск с опоры (почему-то сейчас большинство проектировщиков пишут "опуск", кого они "опускают" мне неведомо) сделать кабелем
АВВГ 5х16,0, выполнив необходимую механическую защиту. Установить шинки PE и N, корпус щитка соединить с повторным заземлением (о его наличии судить не берусь, т.к. на фото виден только вывод заземляющего проводника опоры), ны и от этого щитка уйти также пятижилкой до внутридомового щитка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2015, 12:22
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17899
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2015, 11:59) *
Если выполнить разделение на опоре ЭСО, что там обслуживать? Плашечные зажимы (ПА)?

Уж какие будут, те и обслуживать. Только это еще при условии, что ЭСО позволит так подключиться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.7.2015, 15:33
Сообщение #43





Гости






Цитата(Олега @ 20.7.2015, 12:22) *
Уж какие будут, те и обслуживать. Только это еще при условии, что ЭСО позволит так подключиться.

А ЭСО-то какая разница? По обслуживанию - зависит от Акта разграничения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2015, 16:17
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17899
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2015, 15:33) *
А ЭСО-то какая разница? По обслуживанию - зависит от Акта разграничения.

На руках у монтажника проект, там у всех потребителей по 2 проводника. С чего ему третий опускать ? (что опускать, а не кого. Спускать тоже можно по-разному. icon_smile.gif и с опоры в т.ч.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.7.2015, 19:16
Сообщение #45





Гости






[quote name='Олега' date='20.7.2015, 16:17' post='392929']
На руках у проект, там у всех потребителей по 2 проводника. С чего ему третий опускать ? ...
Естественно с PEN опустить третий проводник, используя для соединения два отдельных зажима, т.к. нельзя сажать под один винт N и PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 20.7.2015, 23:27
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17899
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 20.7.2015, 19:16) *
Естественно с PEN опустить третий проводник...

Это не естественно. Монтер делает строго по проекту (или ТУ), как у всех, одинаково. Нет лишних проводов и зажимов. Вы же видите на фото. Ну не опустил он еще один провод (ЭСО может опасаться залома N и питания по третьему).

Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2015, 23:44
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 16.7.2019, 0:29
Сообщение #47





Гости






Подскажите,кабель вббшв 3на 6,для ввода в дом достаточно будет?длинна 20 метров
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 16.7.2019, 7:36
Сообщение #48





Гости






Цитата(Гость_Александр_* @ 16.7.2019, 0:29) *
Подскажите,кабель вббшв 3на 6,для ввода в дом достаточно будет?длинна 20 метров

Ввод какой будет, трёх- или однофазный? Нагрузка на дом какая будет(сколько сети выделили)? Лучше взять сечение 10,0 мм2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 16.7.2019, 7:36
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Тему вы нашли к которой прилепиться можно - это хорошо. Только сравните объём написанного автором в первом же сообщении и ваши два слова. Вывод очевиден или нет? Или вы и тему не читали, а только заголовок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 16.7.2019, 13:41
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17899
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2019, 7:36) *
Лучше взять сечение 10,0 мм2.
Чем лучше?


Цитата(Гость сочувствующий @ 16.7.2019, 7:36) *
Ввод какой будет, трёх- или однофазный?
С "вббшв 3на 6" ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 17.7.2019, 18:40
Сообщение #51





Гости






Цитата(Олега @ 16.7.2019, 13:41) *
...

Цитата
Чем лучше?

Привет, Олега! У ТС нет данных по мощности, исходил из 15кВт.
Цитата
С "вббшв 3на 6" ?

Да кто же "чайника" знает, возьмёт и использует броню в качестве N, сталкивался с таким ... Поэтому и количестве фаз спрашивал.
Но ТС, похоже, это уже не интересно ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.7.2019, 19:50
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17899
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2019, 18:40) *
.. исходил из 15кВт.
А если у него разрешены три кило, то зачем дороже ?


Цитата(Гость сочувствующий @ 17.7.2019, 18:40) *
Да кто же "чайника" знает, возьмёт и использует броню в качестве N, ...
Всего-то личная невнимательность, а ведь какие веские аргументы можно привести icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения