Ну вот, начинается "если"... Да Олега, Вы оказались правы по поводу подключения PEN проводника, и сейчас, после уточнения ТС, согласен о неуместности двухполюсного автомата. Основной своей ошибкой считаю отличие моей логики от логики ТС. В своём первом сообщении он указал: 1. Сейчас у меня заведено 1 фаза, но в обозримом будущем вполне вероятно, что будет 3 фазы (15 кВт). Я так думаю, что нужно просто сейчас заложить дополнительный кабель на 2 фазы. Получится, делаю 1 двужильный кабель с расчетом на 11 кВт мощности и 1 двужильный кабель с расчетом на 5 кВт." Зачем так делать? Проще и логичнее сделать спуск сразу для трёх фаз - вот на этом я и зациклился. Цитата Место разделения на опоре ЭСО ? кто там его будет обслуживать ? сомнительно и ни разу не видел. Если выполнить разделение на опоре ЭСО, что там обслуживать? Плашечные зажимы (ПА)? Моё видение решения этой проблемы (и я встречал такое неоднократно) таково: Спуск с опоры (почему-то сейчас большинство проектировщиков пишут "опуск", кого они "опускают" мне неведомо) сделать кабелем АВВГ 5х16,0, выполнив необходимую механическую защиту. Установить шинки PE и N, корпус щитка соединить с повторным заземлением (о его наличии судить не берусь, т.к. на фото виден только вывод заземляющего проводника опоры), ны и от этого щитка уйти также пятижилкой до внутридомового щитка. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17899 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17899 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#45
|
Гости ![]() |
[quote name='Олега' date='20.7.2015, 16:17' post='392929']
На руках у проект, там у всех потребителей по 2 проводника. С чего ему третий опускать ? ... Естественно с PEN опустить третий проводник, используя для соединения два отдельных зажима, т.к. нельзя сажать под один винт N и PE. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17899 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Естественно с PEN опустить третий проводник... Это не естественно. Монтер делает строго по проекту (или ТУ), как у всех, одинаково. Нет лишних проводов и зажимов. Вы же видите на фото. Ну не опустил он еще один провод (ЭСО может опасаться залома N и питания по третьему). Сообщение отредактировал Олега - 20.7.2015, 23:44 |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#47
|
Гости ![]() |
Подскажите,кабель вббшв 3на 6,для ввода в дом достаточно будет?длинна 20 метров
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#48
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Тему вы нашли к которой прилепиться можно - это хорошо. Только сравните объём написанного автором в первом же сообщении и ваши два слова. Вывод очевиден или нет? Или вы и тему не читали, а только заголовок?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17899 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#51
|
Гости ![]() |
... Цитата Чем лучше? Привет, Олега! У ТС нет данных по мощности, исходил из 15кВт. Цитата С "вббшв 3на 6" ? Да кто же "чайника" знает, возьмёт и использует броню в качестве N, сталкивался с таким ... Поэтому и количестве фаз спрашивал. Но ТС, похоже, это уже не интересно ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17899 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. исходил из 15кВт. А если у него разрешены три кило, то зачем дороже ?Да кто же "чайника" знает, возьмёт и использует броню в качестве N, ... Всего-то личная невнимательность, а ведь какие веские аргументы можно привести ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |