![]() Термопара , Термопара в кип ОВЕН показывает не правильную начальную температуру. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Термопара , Термопара в кип ОВЕН показывает не правильную начальную температуру. |
Гость_Пашка_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Собственно весь вопрос в теме. На работе есть печь, у неё стоит контроллер от ОВЕН'а. И собственно он выдаёт температуру на данный момент -50 градусов. При том что в печи +25. Я продолжаю его использовать просто с этой поправкой. То есть нагреваем до +50 градусов на индикаторе и имеем в печи 125 градусов по факту. То есть ОВЕН вместн с термопарой показывают правильное изменение температуры. Но неправильно отображают всё это дело. Что это может быть
![]() П.С.: Натолкнулся на такую фразу, это может как то быть связанно? " При использовании длинных удлинительных проводов, во избежание наводок, следует соединить экран провода с экраном вольтметра и тщательно перекручивать провода" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
На работе есть печь, у неё стоит контроллер от ОВЕН'а. Что это может быть ![]() Простите, примерно так я понял Ваш пост. Вероятно, этот овен идёт вразрез с обычными терморегуляторами. Обычные электрики интересуются типом термопары, маркой контроллера и просят выложить фотки. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Во-первых, термопара имеет полярность.
Во-вторых, компенсационные провода, коими соединяется термопара с прибором, тоже имеют полярность. Это если они есть. В третьих, сам прибор нужно запараметрировать-выставить соответствующий код- на ваш тип термопары. В руководстве на прибор всё это есть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Люди деньги получают на работе за это, а вопрос решать пришли в тему ЧАЙНИКИ!!!
Вот спецы пошли... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Провода от термо пары идут цельные или добавленные? Если добавленные то чем?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 9:46 |
|
![]() |