Заземление электроустановки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление электроустановки |
8.6.2019, 12:18
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.3.2012 Из: Краснодарский край Пользователь №: 26746 |
Доброго времени суток. Вопрос: имеется силовой электрощит (ВУ). Запитан кабелем АВБбШВ 4*95. РЕN проводник кабеля присоединен к корпусу щита. Другого ЗУ рядом нет и никаких других заземляющих проводников на корпусе щита естественно тоже нет. При замере сопротивления заземляющего устройства на корпусе щита (PEN-проводнике) прибор показал 0,33 Ома. Можно ли считать что щит заземлен или необходимо делать свое повторное заземление и делать замер вместе с ним?
|
|
|
КОНСТАНТИНЫЧ Заземление электроустановки 8.6.2019, 12:18
Гость сочувствующий Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) ..... 8.6.2019, 13:06
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Цитата(Гость сочувствующий @ 8.6.2019, 13... 8.6.2019, 20:23
Бетонщик Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) ..... 8.6.2019, 18:24
Олега Цитата(Бетонщик @ 8.6.2019, 18:24) Сейчас... 9.6.2019, 6:09
Олега П.А.Долин "Электробезопасность. Теория и прак... 8.6.2019, 21:18
Roman D Вот скажите, джентльмены, про сову и глобус , по к... 9.6.2019, 8:10
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Цитата(Roman D @ 9.6.2019, 8:10) Вот скаж... 9.6.2019, 9:25
Олега Цитата(Roman D @ 9.6.2019, 8:10) Вот скаж... 9.6.2019, 10:02
Roman D Цитата(Олега @ 9.6.2019, 10:02) "А в... 9.6.2019, 10:52
Олега От введения аббревиатур (TT и PEN) сущность заземл... 9.6.2019, 10:52
Roman D Цитата(Олега @ 9.6.2019, 10:52) От введен... 9.6.2019, 11:07
Олега Цитата(Roman D @ 9.6.2019, 11:07) А закон... 9.6.2019, 11:23
Roman D Цитата(Олега @ 9.6.2019, 10:23) Физически... 9.6.2019, 12:07
Олега Не понятно, к кому относится угроза прокурором, кт... 9.6.2019, 14:26
Бетонщик Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) ..... 10.6.2019, 13:19
Олега Цитата(Бетонщик @ 10.6.2019, 13:19) Счита... 10.6.2019, 15:32
Гость сочувствующий Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 8.6.2019, 12:18) ..... 10.6.2019, 15:03
КОНСТАНТИНЫЧ Цитата(Гость сочувствующий @ 10.6.2019, 15... 10.6.2019, 15:24
Гость сочувствующий Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 10.6.2019, 15:24) .... 10.6.2019, 17:10
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 10.6.2019, 17... 10.6.2019, 17:41
КОНСТАНТИНЫЧ Цитата(Гость сочувствующий @ 10.6.2019, 17... 14.6.2019, 8:13
rosck Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 14.6.2019, 8:13) Ну... 14.6.2019, 14:47
КОНСТАНТИНЫЧ Цитата(rosck @ 14.6.2019, 14:47) Вы пытае... 14.6.2019, 17:20
rosck 1) При включенной ТП может присутствовать потенциа... 14.6.2019, 19:01
КОНСТАНТИНЫЧ Цитата(rosck @ 14.6.2019, 19:01) 1) При в... 15.6.2019, 9:06
Олега Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 9:06) ..... 15.6.2019, 10:50
КОНСТАНТИНЫЧ Цитата(Олега @ 15.6.2019, 10:50) "Не... 15.6.2019, 12:02
Олега Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 12:02) З... 15.6.2019, 13:00
КОНСТАНТИНЫЧ Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:00) Вместе с... 15.6.2019, 13:19
Олега Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 13:19) Х... 15.6.2019, 13:37
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:37) Нет.
Н... 16.6.2019, 18:56
Олега Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 16.6.2019, 18... 16.6.2019, 19:14

Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Цитата(Олега @ 16.6.2019, 19:14) Нет для ... 16.6.2019, 20:07
Олега Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 16.6.2019, 18... 16.6.2019, 20:26
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* А какие заземлители относятся к распред.сети? Я та... 16.6.2019, 21:04
Олега И они тоже. Могут иметь ЗУ кабельные киоски. Но хо... 16.6.2019, 21:30
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* Понятно 16.6.2019, 21:34
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 15.6.2019, 13:37) Назовите... 17.6.2019, 12:31
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2019, 12:31) А ... 18.6.2019, 18:08
КОНСТАНТИНЫЧ Цитата(Ваня Иванов @ 17.6.2019, 12:31) А ... 22.6.2019, 9:50
Олега Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 22.6.2019, 9:50) ..... 22.6.2019, 11:43
Rezo Цитата(Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*)В протокол вед... 17.6.2019, 21:04
Бетонщик Цитата(КОНСТАНТИНЫЧ @ 15.6.2019, 9:06) ..... 18.6.2019, 15:59
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 18.6.2019, 18:08) А скольк... 19.6.2019, 14:39
rosck Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 15:39) По... 19.6.2019, 18:05
Олега Цитата(rosck @ 19.6.2019, 18:05) Почему R... 19.6.2019, 18:50
электроник1 нужно, чтобы PEN-провод сначала зашёл на ГЗШ, а то... 19.6.2019, 19:19
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.6.2019, 18:50) Сопротив... 19.6.2019, 20:23
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 19.6.2019, 20:23) Эт... 19.6.2019, 22:31
НИР Щит заземлен, измерение мет.связи достаточно. Ну и... 20.6.2019, 8:55
Rezo Цитата(НИР)Щит заземлен"Круто"!... 20.6.2019, 11:49
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 19.6.2019, 22:31) ...там и... 20.6.2019, 13:33
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 20.6.2019, 13:33) .У... 20.6.2019, 19:50
НИР Для Rezo.
Неважно, т.к. нулевой провод совмещен, ... 20.6.2019, 13:36
Rezo Цитата(НИР)Неважно, т.к. нулевой провод совмещен, ... 20.6.2019, 18:15
Бетонщик В мой пост #3 вкралась неточность. В ПУЭ-7 оказыва... 20.6.2019, 20:05
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 22.6.2019, 11:43) КОНСТАНТ... 23.6.2019, 12:51
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2019, 12:51) Ол... 24.6.2019, 0:03
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 24.6.2019, 0:03) ...Ваня, ... 24.6.2019, 15:26
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 24.6.2019, 15:26) Но... 24.6.2019, 16:32
sasha4312 4 ома при напряжении на фазе 220 вольт (однофазное... 25.6.2019, 12:47
Dimka1 Цитата(sasha4312 @ 25.6.2019, 12:47) 4 ом... 25.6.2019, 13:23
sasha4312 Я в общем, для разных напряжений, а вообще, кажетс... 25.6.2019, 13:50
Rezo Цитата(sasha4312)Точкой нулевого потенциала считае... 25.6.2019, 15:01
Ваня Иванов Олега, Вы слишком много внимания уделяете моей скр... 26.6.2019, 11:53
Олега Цитата(Ваня Иванов @ 26.6.2019, 11:53) Ол... 26.6.2019, 16:21![]() ![]() ![]() |
|