Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Предел по мощности , А-95

Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 31.5.2019, 14:30
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите какую мощность можно передать через провод А-95 по 6 кВ длиной 19,5 км?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Предел по мощности   31.5.2019, 14:30
- - Ваня Иванов   Для трёхфазной ВЛ-6 кВ из алюминиевого провода А-9...   31.5.2019, 15:15
- - Valerapol   Допустимый длительный ток для провода такого сечен...   31.5.2019, 15:24
- - Ваня Иванов   Цитата(Valerapol @ 31.5.2019, 15:24) ...л...   31.5.2019, 15:34
- - с2н5он   расчёты в студию Цитата(Ваня Иванов @ 31.5.2...   31.5.2019, 17:49
- - ЛЕША   Получилось 176кВт   1.6.2019, 5:29
- - Гость_Сергей_*   Спасибо форумчане за то, что помогаете. Схема у ме...   1.6.2019, 11:03
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.6.2019, 15:03) ...   1.6.2019, 13:12
|- - Гость_Сергей_*   Цитата(ЛЕША @ 1.6.2019, 13:12) Вот это и ...   1.6.2019, 13:18
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.6.2019, 11:03) ...   1.6.2019, 12:42
- - ЛЕША   Вариант с поднятием напряжения в начале линии расс...   1.6.2019, 13:23
- - Ваня Иванов   Цитата(Гость_Сергей_* @ 1.6.2019, 11:03) ...   1.6.2019, 13:26
- - Гость_Сергей_*   Благодарю всех за оказанную помощь!   2.6.2019, 9:42
- - Гость_Сергей_*   Только вот одного не могу понять. Почему вы 5% бер...   2.6.2019, 12:40
- - Олега   ГОСТ 29322-2014 регламентирует отклонение.   2.6.2019, 13:45
- - Михаил Ник...   Можно напряжение в начале линии поднять (например ...   3.6.2019, 5:41