![]() Измерение переменного тока |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте подскажите как быстро измерить ток потребителя не проводя коммутацию мультиметра к фазному проводу. На работе пускатели расстояние проводников очень близко друг отдруга обычными клещами не подлезть, провода не гибкие, как то не хочется выламывать зажимы отгиная провода. Может есть удобные миниатюрные клещи или самоделки. Буду рад любой полезной инфе.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот из этой серии. https://www.lacrossetechnology.ru/117757-to...591269016200001
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Даже если пофиг на цену какая погрешность будет с такой шкалой (3.000 А!)?
гудвин, не огорчай автора. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Набираем в поисковике "токовые клещи гибкие". Выбираем по финансам.
просто Гоша, 3000А это предел измерения. Погрешность там, скорее всего, в десятой доле ампера. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Да, выбор диапазонов есть (начиная с 30А).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Вариант побюджетнее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А у меня вопрос. Скоро будет 30 лет как я работаю в эксплуатации. Но ни разу не встречался с тем чтобы требовался постоянный контроль тока на приёмнике, да ещё и клещами. Автор может Пояснить зачем такие танцы с бубном? Ну и если действительно это нужно, то нужно и устанавливать стационарные амперметры запитанные от стационарных же трансформаторов тока
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... На работе пускатели расстояние проводников очень близко друг отдруга обычными клещами не подлезть, провода не гибкие, ... Цитата как то не хочется выламывать зажимы отгиная провода. Так и выламывайте, отгибая провода. Выключите потребителя, вытащите провод из зажима, отогните провод так, чтобы клещи подлезли. Подключите провод обратно, включите потребителя и меряйте. Лучше сделать это со средним проводом, т.к. тогда, возможно, не понадобятся эти манипуляции с крайними проводами. А всего лучше - сделать фото и показать здесь на форуме. Не получится вставить фото здесь, можно разместить его на стороннем ресурсе, а здесь разместить ссылку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Имея плиткорез с алмазным диском, одно кольцо пропилить, из второго сделать вкладыш. Обмотку понятно намотать свою, вне зазора. Вставку крепить чем угодно липким. Дубль два. З.Ы. У плиткореза диск карбидвольфрамовый, и кольцо им не перепилишь. Только алмазный надфиль. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18003 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У плиткореза диск карбидвольфрамовый, и кольцо им не перепилишь. Только алмазный надфиль. Я о карбидвольфрамовом и не говорил.. Почему именно Надфиль ? ![]() Дубль два. Все как всегда изобретено до нас ![]() |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
Что-то ТС молчит, может у него в месте подключения нагрузки проще ток измерить?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Да нет постоянный контроль тока не требуется. В месте подключения нагрузки более емкий процесс измерения тока. Оборудование толком не дают отключать в связи с производством из за простоя оборудования будет страдать весь технологический процесс. Это электродвигатели. Вытяжка вредных паров и вентиляция по удалению паров цианистого натрия. А так же приточная вентиляция. Показания тока не обходимы что бы убедиться что на валу эл. двигателя нет сильной нагрузки (в случае налипания на лопостях) и сам двигатель вращается без проблем без перегрузки. Тепловизором прошелся перегрев пускателей протяжка контактов не устранило перегрев. Просто может пускатели нет запаса номинальному току потребителей пускатели тдм и iek iek менее греется. А может жилы кабеля не соответствуют току потребителя. Нужно измерить не делая перерывов в остановке. Спасибо приобрету клещи когда удобно приятнее работать.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
... Тепловизором прошелся перегрев пускателей протяжка контактов не устранило перегрев. Просто может пускатели нет запаса номинальному току потребителей пускатели тдм и iek iek менее греется. ... Перегрев пускателей может быть вызван и неправильной работой магнитной системы. Попала грязь на сердечник, получили не плотное прилегание, вот и нагрев. Произошло смещение подвижного магнитопровода относительно неподвижного - тоже нагрев. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11134 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Существуют разборные трансформаторы тока разных размеров. Клещи-то быстро автоотключатся, а стрелочный прибор - нет.
Голдмекеры - народ не бедный, поэтому им дешевле раскошелится на вертолёт до ближайшего электромагазина, чем на остановку техпроцесса и вентиляции . Поэтому решение должно быть максимально эффективным. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Перегрев пускателей может быть вызван и неправильной работой магнитной системы. Попала грязь на сердечник, получили не плотное прилегание, вот и нагрев. Произошло смещение подвижного магнитопровода относительно неподвижного - тоже нагрев. Если б магнитная система сместилась или был загрязнен сердечник это было б слышно характерный звук магнитной системы. К тому же прошелся вольтметром измерив падение напряжение оно минимально что на не греющихся что на греющихся одинаково |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |