Уважаемые коллеги, здравствуйте.
Прошу поделиться опытом: кто-нибудь согласовывал в Москве подключение малого торгового объекта (палатки, лотка)? Собственно подключение кто-нибудь выполнял? Почему нельзя запитать палатку воздушкой ПВС 3х6,0 на тросе? Почему некоторые палатки питаются от собственных электростанций? Есть еще ряд вопросов по теме к коллегам, а также к Энергонадзору. Начнем дискуссию? Тема весьма актуальна. |
|
|
ParkElektro Подключение палатки, лотка 17.4.2008, 1:56
tower Цитата(ParkElektro @ 17.4.2008, 3:56) Ува... 17.4.2008, 7:24
ParkElektro Уважаемый tower, коллеги, пожалуйста, по существу.... 17.4.2008, 10:39
Grej Давайте конечно по существу!!!
Цитата(... 17.4.2008, 12:43
Oleg72 Да, потому что:
......Провод ПВС предназначен для ... 17.4.2008, 12:05
ParkElektro Вы абсолютно правы, уважаемый Oleg72,
ЦитатаПровод... 17.4.2008, 19:30
Oleg72 Цитата(ParkElektro @ 18.4.2008, 0:30) Вы ... 18.4.2008, 4:45
Олега Цитата(Oleg72 @ 18.4.2008, 4:45) Ларь то ... 19.4.2008, 1:17
ParkElektro Цитатавышеупомянутый ГОСТ... (я его сейчас прочита... 17.4.2008, 19:40
mww Цитата(ParkElektro @ 17.4.2008, 19:40) Ув... 17.4.2008, 19:58
Grej Цитата(ParkElektro @ 17.4.2008, 20:40) Ув... 18.4.2008, 10:44
c2н5он а инспектор даёт ссылку на какие-нибудь норм. доки... 17.4.2008, 20:24
ParkElektro Здравствуйте, коллеги.
Инспектор не дает никаких ... 18.4.2008, 11:34
ParkElektro Ну что же, пошутили и хватит.
Раз тема никому не ... 18.4.2008, 17:28
ParkElektro Олега, Вы правильно меня поняли. Вопрос именно в т... 20.4.2008, 2:35
электроник1 п. 2.4.13 ПУЭ- на ВЛ должны, как правило, применят... 29.4.2008, 16:31![]() ![]() ![]() |
|