![]() Водонагреватель начал выбивать УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Водонагреватель начал выбивать УЗО |
![]()
Сообщение
#61
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2019 Пользователь №: 55639 ![]() |
Спасибо Костян за исчерпывающий ответ. А не могли бы Вы пояснить, что именно чинить в нагревателе? без шмермексов...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9233 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Чаще всего выходят из строя нагревательные элементы. Но вообще то любой ремонт начинается с выявления дефекта.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2019 Пользователь №: 55639 ![]() |
Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда вопрос - вызывать мастера или покупать новый? И вызывать мастера - для установки
![]() Сообщение отредактировал Итак - 6.5.2019, 18:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2019 Пользователь №: 55639 ![]() |
Не угадали. Для проверки исправности розетки. Сначала - через другую розетку, потом через ту же. Дело было не в розетке... А что такое защитный проводник?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Защитный проводник служит для соединения заземленного контакта в розетке с корпусом вашего водонагревателя. При его отсутствии УЗО сработает только при прикосновении человека к корпусу нагревателя, а иногда и к струе воды из под крана. Ремонт водонагревателя в большинстве случаев(если своими руками) дешевле, чем покупка нового.
Сообщение отредактировал Null - 6.5.2019, 19:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9233 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда вопрос - вызывать мастера или покупать новый? И вызывать мастера - для установки ![]() Ну это вам решать. Узнать стоимость ремонта. Причем как на месте так и в мастерской. Узнать стоимость нового. И принимать решение -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2019 Пользователь №: 55639 ![]() |
Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера, чтобы он определил неисправность, а заодно и отремонтировал. Для Null - не знал, я бы обязательно посоветовал зятю потрогать корпус
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера, чтобы он определил неисправность, а заодно и отремонтировал. Для Null - не знал, я бы обязательно посоветовал зятю потрогать корпус ![]() Да не любите вы зятя. Вы если что советуйте зятю чтобы языком потрогал, чтобы не мучился и наверняка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 ![]() |
Вытащи вилку нагревателя из розетки. Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). УЗО сработало? замыкал через лампу - сначала фазу и землю на розетке, УЗО сработало. Фаза-ноль - все норм, лампа горит. Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при включении любого потребителя(настольной лампы например) выбьет УЗО. А вот если владелец водонагревателя перепутал ноль с землей уже на шнуре, то будет как описывает он, но перепутать ноль с "землей" со шнура вроде как, не должен, уже все варианты он перепробовал. Еще раз повторюсь ноль- синий, "земля"желтозеленый провод на вилке отделной клеммойс двух боков, проверьте прибором. На всякий случай расцветка проводов в вилке. Это была последняя надежда, но прозвонка и перемыкание так же фазы и земли на конце провода (вилки) подключаемых к клемам терморегулятора - так же выбивает УЗО. фаза-ноль-лампа - всё ОК. Т.е. и в розетке и в вилке всё как надо. и ничего не перепутано нигде. Как теперь быть. надыбал мультиметр. Как теперь с его помощью проверить "целостность" терморегулятора и ТЭНа? (оба новых - уже не знаю что менять) - жду дельных советов - уж пора победить эту заразу! ) |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#71
|
Гости ![]() |
замыкал через лампу - сначала фазу и землю на розетке, УЗО сработало. Фаза-ноль - все норм, лампа горит. ... Да Вас вот о чём просили: "... Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). ..." Т.е. заземляющий контакт и "ноль" в розетке, а не "фазу"! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 ![]() |
Да Вас вот о чём просили: "... Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). ..." Т.е. заземляющий контакт и "ноль" в розетке, а не "фазу"! ПОПРАВКА Да УЗО сработало, при перемыкании нуля и земли напрямую При перемыкании через лампочку нуля и земли - УЗО не срабатывает При отключении всех автоматов, кроме автомата на эту розетку, и перемыкании напрямую - УЗО срабатывает. что это значит? что делать? Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 18:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Простейшая схема любого водогрея на рисунке.
Пробуй искать методом последовательного исключения. -Отсоедини провода в точке 4 от термостата защиты. Если УЗО выбивает, то смотри вилку на наличие перемычек. Если УЗО перестало выбивать, то -Присоедини провода в точке 4 и отсоедини в точке 3. Если УЗО выбивает, то проблема в термостате защиты. (можно попробовать временно включить напрямую без него) Если УЗО перестало выбивать, то -присоедини провода в точке 3 и отсоедини провода в точке 1 от нагревателя. Если УЗО перестало выбивать, то проблема в нагревателе. Если УЗО выбивает, то вероятно проблема в резулируемом термостате. Присоединить провода в точке 1 к нагревателю, а провода в точке 2 отсоединить от терморугулятора, соединить между собой, исключив влияние регулируемого термостата. Если УЗО перестало срабатывать, то утечка в термостате. Если продолжает срабатывать, то вероятно утечка и в термостате и в нагревателе. Как то так. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 ![]() |
Простейшая схема любого водогрея на рисунке. Пробуй искать методом последовательного исключения. -Отсоедини провода в точке 4 от термостата защиты. Если УЗО выбивает, то смотри вилку на наличие перемычек. Если УЗО перестало выбивать, то -Присоедини провода в точке 4 и отсоедини в точке 3. Если УЗО выбивает, то проблема в термостате защиты. (можно попробовать временно включить напрямую без него) Если УЗО перестало выбивать, то -присоедини провода в точке 3 и отсоедини провода в точке 1 от нагревателя. Если УЗО перестало выбивать, то проблема в нагревателе. Если УЗО выбивает, то вероятно проблема в резулируемом термостате. Присоединить провода в точке 1 к нагревателю, а провода в точке 2 отсоединить от терморугулятора, соединить между собой, исключив влияние регулируемого термостата. Если УЗО перестало срабатывать, то утечка в термостате. Если продолжает срабатывать, то вероятно утечка и в термостате и в нагревателе. Как то так. ой ой - давайте поподробнее. готов пойти по схеме, на на первом же шаге вопрос - что есть отключить провода на шаге 4 - это входные провода на клемы термостата регулировочного (другого нету на входе) что нужно куда воткнуть, отсоединив все провода от термостата и земли? разве может что то выбить в этом случае? куда при этих схемах и когда цеплять землю? выбивает узо именно при подключении земли Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 20:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к корпусу бойлера. Если Вы уверены, что с проводом\вилкой все нормально и никаких "блочков", через которые он проходит, больше нет, то отсоединяйте тогда в точке 3 (пусть провода пока висят в воздухе), включайте вилку в розетку и смотрите выбивает УЗО или нет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2019, 20:37 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 ![]() |
Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к корпусу бойлера. Если Вы уверены, что с проводом\вилкой все нормально и никаких "блочков", через которые он проходит, больше нет, то отсоединяйте тогда в точке 3 (пусть провода пока висят в воздухе), включайте вилку в розетку и смотрите выбивает УЗО или нет. По ходу затыка на нулевой стадии.... Земля от вилки закреплена к корпусу титана. Фаза и ноль висят в воздухе, включаю вилку в розетку - сразабывает УЗО! что это? титан креплением пробивает где то фазу или ноль? или что может быть? Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 21:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
По ходу затыка на нулевой стадии.... Земля от вилки закреплена к корпусу титана. Фаза и ноль висят в воздухе, включаю вилку в розетку - сразабывает УЗО! что это? титан креплением пробивает где то фазу или ноль? или что может быть? т.е. если ты вытащишь вилку из розетки (т.е. как бы фаза и ноль теперь висят в воздухе) и теперь коснешься куском провода между PE розетки и корпусом титана, то у тебя срабатывает УЗО? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 ![]() |
т.е. если ты вытащишь вилку из розетки (т.е. как бы фаза и ноль теперь висят в воздухе) и теперь коснешься куском провода между PE розетки и корпусом титана, то у тебя срабатывает УЗО? Да, именно так. Соединяю землю розетки с корпусом титана напрямую - срабатывает УЗО - что это? титан запитан как то? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3938 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Да, именно так. Соединяю землю розетки с корпусом титана напрямую - срабатывает УЗО - что это? титан запитан как то? Значит у тебя где -то обходным путем, а не через питающий провод водогрея, с фазы или с N, которые контролируются УЗО, идет утечка на корпус титана и при попытки присоединить корпус титана к земле в розетке сработает УЗО. см. рисунок. Трубы с водой от водогрея можно отсоединить? Возможно через воду идет утечка на корпус титана отчего-то, что сидит на фазе ниже УЗО (раз вода то щипет), либо корпус титана занулен, но ноль взят ниже УЗО. Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2019, 23:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 30.4.2019 Пользователь №: 55612 ![]() |
Значит у тебя где -то обходным путем, а не через питающий провод водогрея, с фазы или с N, которые контролируются УЗО, идет утечка на корпус титана и при попытки присоединить корпус титана к земле в розетке сработает УЗО. см. рисунок. Трубы с водой от водогрея можно отсоединить? Возможно через воду идет утечка на корпус титана отчего-то, что сидит на фазе ниже УЗО (раз вода то щипет), либо корпус титана занулен, но ноль взят ниже УЗО. Блин а можно попроще? что проверять? Я тоже раньше думал, что может "пробивать" насосная станция - но все вышеописанные экперименты проводились при отключенного из розеток насоса и других вещей включенных в розетки. что делать и как проверять? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2025, 2:49 |
|
![]() |