Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Водонагреватель начал выбивать УЗО

Итак
сообщение 6.5.2019, 18:36
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 55639



Спасибо Костян за исчерпывающий ответ. А не могли бы Вы пояснить, что именно чинить в нагревателе? без шмермексов...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 18:41
Сообщение #62


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9233
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Чаще всего выходят из строя нагревательные элементы. Но вообще то любой ремонт начинается с выявления дефекта.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:43
Сообщение #63


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 55639



Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда вопрос - вызывать мастера или покупать новый? И вызывать мастера - для установки icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Итак - 6.5.2019, 18:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.5.2019, 18:47
Сообщение #64


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Итак @ 6.5.2019, 18:16) *
. При подключении в ту же розетку через удлинитель (метров 40) пакетник не вырубается, .

Подключение через удлинитель без защитного проводника производится для того, чтобы сполна почувствовать действие электрического тока на организм?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Итак
сообщение 6.5.2019, 18:52
Сообщение #65


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 55639



Не угадали. Для проверки исправности розетки. Сначала - через другую розетку, потом через ту же. Дело было не в розетке... А что такое защитный проводник?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 6.5.2019, 19:05
Сообщение #66


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Защитный проводник служит для соединения заземленного контакта в розетке с корпусом вашего водонагревателя. При его отсутствии УЗО сработает только при прикосновении человека к корпусу нагревателя, а иногда и к струе воды из под крана. Ремонт водонагревателя в большинстве случаев(если своими руками) дешевле, чем покупка нового.

Сообщение отредактировал Null - 6.5.2019, 19:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2019, 19:08
Сообщение #67


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9233
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Итак @ 6.5.2019, 20:43) *
Спасибо. Т.е. своими руками не получится... Тогда вопрос - вызывать мастера или покупать новый? И вызывать мастера - для установки icon_smile.gif

Ну это вам решать. Узнать стоимость ремонта. Причем как на месте так и в мастерской. Узнать стоимость нового. И принимать решение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Итак
сообщение 6.5.2019, 19:49
Сообщение #68


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 6.5.2019
Пользователь №: 55639



Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера, чтобы он определил неисправность, а заодно и отремонтировал. Для Null - не знал, я бы обязательно посоветовал зятю потрогать корпус icon_smile.gif это он манипулировал...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 6.5.2019, 21:48
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Итак @ 6.5.2019, 19:49) *
Спасибо всем за помощь. Все-таки вызывать мастера, чтобы он определил неисправность, а заодно и отремонтировал. Для Null - не знал, я бы обязательно посоветовал зятю потрогать корпус icon_smile.gif это он манипулировал...

Да не любите вы зятя.

Вы если что советуйте зятю чтобы языком потрогал, чтобы не мучился и наверняка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 8.5.2019, 17:29
Сообщение #70


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Dimka1 @ 30.4.2019, 18:46) *
Вытащи вилку нагревателя из розетки. Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания).
УЗО сработало?

замыкал через лампу - сначала фазу и землю на розетке, УЗО сработало. Фаза-ноль - все норм, лампа горит.

Цитата(Сергей ДД @ 30.4.2019, 23:52) *
Если в розетке перепутаны ноль и земля, то при включении любого потребителя(настольной лампы например) выбьет УЗО. А вот если владелец водонагревателя перепутал ноль с землей уже на шнуре, то будет как описывает он, но перепутать ноль с "землей" со шнура вроде как, не должен, уже все варианты он перепробовал. Еще раз повторюсь ноль- синий, "земля"желтозеленый провод на вилке отделной клеммойс двух боков, проверьте прибором.

На всякий случай расцветка проводов в вилке.


Это была последняя надежда, но прозвонка и перемыкание так же фазы и земли на конце провода (вилки) подключаемых к клемам терморегулятора - так же выбивает УЗО.
фаза-ноль-лампа - всё ОК.

Т.е. и в розетке и в вилке всё как надо. и ничего не перепутано нигде.
Как теперь быть. надыбал мультиметр. Как теперь с его помощью проверить "целостность" терморегулятора и ТЭНа? (оба новых - уже не знаю что менять) - жду дельных советов - уж пора победить эту заразу! )
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.5.2019, 17:49
Сообщение #71





Гости






Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 17:29) *
замыкал через лампу - сначала фазу и землю на розетке, УЗО сработало. Фаза-ноль - все норм, лампа горит.
...

Да Вас вот о чём просили: "... Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). ..." Т.е. заземляющий контакт и "ноль" в розетке, а не "фазу"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 8.5.2019, 18:17
Сообщение #72


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.5.2019, 17:49) *
Да Вас вот о чём просили: "... Теперь перемкни ноль и PE в розетке (лучше через лампу накаливания). ..." Т.е. заземляющий контакт и "ноль" в розетке, а не "фазу"!


ПОПРАВКА
Да УЗО сработало, при перемыкании нуля и земли напрямую
При перемыкании через лампочку нуля и земли - УЗО не срабатывает
При отключении всех автоматов, кроме автомата на эту розетку, и перемыкании напрямую - УЗО срабатывает.
что это значит? что делать?

Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 18:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2019, 20:11
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3938
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Простейшая схема любого водогрея на рисунке.
Пробуй искать методом последовательного исключения.

-Отсоедини провода в точке 4 от термостата защиты.
Если УЗО выбивает, то смотри вилку на наличие перемычек.
Если УЗО перестало выбивать, то
-Присоедини провода в точке 4 и отсоедини в точке 3.
Если УЗО выбивает, то проблема в термостате защиты. (можно попробовать временно включить напрямую без него)
Если УЗО перестало выбивать, то
-присоедини провода в точке 3 и отсоедини провода в точке 1 от нагревателя.
Если УЗО перестало выбивать, то проблема в нагревателе.
Если УЗО выбивает, то вероятно проблема в резулируемом термостате. Присоединить провода в точке 1 к нагревателю, а провода в точке 2 отсоединить от терморугулятора, соединить между собой, исключив влияние регулируемого термостата. Если УЗО перестало срабатывать, то утечка в термостате. Если продолжает срабатывать, то вероятно утечка и в термостате и в нагревателе.

Как то так.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 8.5.2019, 20:17
Сообщение #74


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 20:11) *
Простейшая схема любого водогрея на рисунке.
Пробуй искать методом последовательного исключения.

-Отсоедини провода в точке 4 от термостата защиты.
Если УЗО выбивает, то смотри вилку на наличие перемычек.
Если УЗО перестало выбивать, то
-Присоедини провода в точке 4 и отсоедини в точке 3.
Если УЗО выбивает, то проблема в термостате защиты. (можно попробовать временно включить напрямую без него)
Если УЗО перестало выбивать, то
-присоедини провода в точке 3 и отсоедини провода в точке 1 от нагревателя.
Если УЗО перестало выбивать, то проблема в нагревателе.
Если УЗО выбивает, то вероятно проблема в резулируемом термостате. Присоединить провода в точке 1 к нагревателю, а провода в точке 2 отсоединить от терморугулятора, соединить между собой, исключив влияние регулируемого термостата. Если УЗО перестало срабатывать, то утечка в термостате. Если продолжает срабатывать, то вероятно утечка и в термостате и в нагревателе.

Как то так.

ой ой - давайте поподробнее.
готов пойти по схеме, на на первом же шаге вопрос - что есть отключить провода на шаге 4 - это входные провода на клемы термостата регулировочного (другого нету на входе) что нужно куда воткнуть, отсоединив все провода от термостата и земли? разве может что то выбить в этом случае?

куда при этих схемах и когда цеплять землю? выбивает узо именно при подключении земли

Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 20:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2019, 20:24
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3938
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к корпусу бойлера. Если Вы уверены, что с проводом\вилкой все нормально и никаких "блочков", через которые он проходит, больше нет, то отсоединяйте тогда в точке 3 (пусть провода пока висят в воздухе), включайте вилку в розетку и смотрите выбивает УЗО или нет.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2019, 20:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 8.5.2019, 21:41
Сообщение #76


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 20:24) *
Землю не трогаем. Она должна быть присоединена к корпусу бойлера. Если Вы уверены, что с проводом\вилкой все нормально и никаких "блочков", через которые он проходит, больше нет, то отсоединяйте тогда в точке 3 (пусть провода пока висят в воздухе), включайте вилку в розетку и смотрите выбивает УЗО или нет.


По ходу затыка на нулевой стадии....
Земля от вилки закреплена к корпусу титана. Фаза и ноль висят в воздухе, включаю вилку в розетку - сразабывает УЗО! что это? титан креплением пробивает где то фазу или ноль? или что может быть?

Сообщение отредактировал SergJan - 8.5.2019, 21:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2019, 22:00
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3938
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 21:41) *
По ходу затыка на нулевой стадии....
Земля от вилки закреплена к корпусу титана. Фаза и ноль висят в воздухе, включаю вилку в розетку - сразабывает УЗО! что это? титан креплением пробивает где то фазу или ноль? или что может быть?


т.е. если ты вытащишь вилку из розетки (т.е. как бы фаза и ноль теперь висят в воздухе) и теперь коснешься куском провода между PE розетки и корпусом титана, то у тебя срабатывает УЗО?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 8.5.2019, 22:08
Сообщение #78


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 22:00) *
т.е. если ты вытащишь вилку из розетки (т.е. как бы фаза и ноль теперь висят в воздухе) и теперь коснешься куском провода между PE розетки и корпусом титана, то у тебя срабатывает УЗО?

Да, именно так. Соединяю землю розетки с корпусом титана напрямую - срабатывает УЗО - что это? титан запитан как то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 8.5.2019, 22:49
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3938
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(SergJan @ 8.5.2019, 22:08) *
Да, именно так. Соединяю землю розетки с корпусом титана напрямую - срабатывает УЗО - что это? титан запитан как то?


Значит у тебя где -то обходным путем, а не через питающий провод водогрея, с фазы или с N, которые контролируются УЗО, идет утечка на корпус титана и при попытки присоединить корпус титана к земле в розетке сработает УЗО. см. рисунок.

Трубы с водой от водогрея можно отсоединить? Возможно через воду идет утечка на корпус титана отчего-то, что сидит на фазе ниже УЗО (раз вода то щипет), либо корпус титана занулен, но ноль взят ниже УЗО.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.5.2019, 23:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergJan
сообщение 8.5.2019, 23:25
Сообщение #80


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 30.4.2019
Пользователь №: 55612



Цитата(Dimka1 @ 8.5.2019, 22:49) *
Значит у тебя где -то обходным путем, а не через питающий провод водогрея, с фазы или с N, которые контролируются УЗО, идет утечка на корпус титана и при попытки присоединить корпус титана к земле в розетке сработает УЗО. см. рисунок.

Трубы с водой от водогрея можно отсоединить? Возможно через воду идет утечка на корпус титана отчего-то, что сидит на фазе ниже УЗО (раз вода то щипет), либо корпус титана занулен, но ноль взят ниже УЗО.

Блин а можно попроще? что проверять?
Я тоже раньше думал, что может "пробивать" насосная станция - но все вышеописанные экперименты проводились при отключенного из розеток насоса и других вещей включенных в розетки.
что делать и как проверять?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >