Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Насоная станция

ИванВ
сообщение 4.5.2019, 21:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.5.2019
Пользователь №: 55630



Здравствуйте. На даче увидел вот такую схему подключения насосной станции. (на дачу приходит только ноль и фаза, никакого заземления нет). Мне кажется что такая схема подключения опасна так ли это ?
Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 4.5.2019, 22:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1833
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Да, опасно. Безопасно как на исправленном рисунке.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 4.5.2019, 22:42
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Поставить в место автомата дифавтомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванВ
сообщение 5.5.2019, 16:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.5.2019
Пользователь №: 55630



А можете подсказать чем именно опасно? Если только это несложно в объяснении.
Что лучше поставить дифавтомат или делать как на втором рисунке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 5.5.2019, 16:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1032
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Цитата(ИванВ @ 5.5.2019, 16:41) *
Что лучше поставить?


Лучше сделать ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
В чем проблема сделать? Весна. Самое время капать!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.5.2019, 11:20
Сообщение #6





Гости






Цитата(ИванВ @ 5.5.2019, 16:41) *
А можете подсказать чем именно опасно? Если только это несложно в объяснении.
Что лучше поставить дифавтомат или делать как на втором рисунке?

Вообще-то правилам безопасного как устройства, так и эксплуатации электроустановок посвящены целые книги, обучающие курсы и много-много тем, уже существующих на этом форуме. icon_biggrin.gif
Если коротко и "несложно", то в вашем случае:
1. Фаза и нуль приходят с опоры воздушной линии, правильно? На практике нередки случаи, когда при ремонте или реконструкции линии монтажники могут поменять местами провода, идущие к вам в дом. Теоретически такого не должно случаться (в старых нормах вообще запрещалось заземлять без зануления), но на практике бывает, и подобные случаи описаны на форуме. Тогда при включении насосной станции автоматом корпус окажется под фазой, и совсем не факт, что сработает автомат, ведь заземления никакого нет, а тока утечки на землю (если гидроаккумулятор стоит на земле, но часто на деревянной рамке) не хватит до 16А, чтобы автомат сработал. Таким образом, под напряжением окажется не только насос, но и вода, текущая в пластиковых трубах прямо в рот жаждущему попить водички из крана, стоя босиком на траве.
2. Более вероятный случай. Фаза и нуль не перепутаны, но отсырела изоляция (например), и появилась утечка тока с обмотки двигателя на корпус. В этом случае, как и в предыдущем, корпус окажется под наапряжением, но ток утечки будет меньше 16А, и автомат на сработает.
Кстати, а зачем там автомат защиты двигателя аж на 16А? Самым дешевым оказался в магазине? Какова мощность насоса, написанная на шильдике?

Что лучше поставить?
1. Двухполюсный автомат на правильно рассчитанный ток, скажем, С6А.
2. После него УЗО с током утечки не более 30мА (улавливаете разницу с 16А при утечке на землю?) . Дифавтомат в этом случае - плохо, т.к. в большинстве дифавтоиатов нулевой полюс N не имеет защиты по току, а фаза и нуль здесь могут быть перепутаны как при монтаже, так и при эксплуатации.
3. Сделать заземление насоса. Если скважина выполнена металлической трубой - то заземлить на трубу (отличный естественный заземлитель). Если пластиковой, то забить в землю прямо в кессоне (шахте) скважины металлический уголок только для насоса, если не хотите "копать" полноценный контур для дачи.
ИМХО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванВ
сообщение 6.5.2019, 14:44
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.5.2019
Пользователь №: 55630



Спасибо.
1. Посмотрю что написано на насосе подберу двухполюсный автомат.
2. Подберу УЗО

Подскажите пожалуйста как будет выглядеть схема подключения узо и двух полюсного автомата что то не пойму как это выглядит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 6.5.2019, 14:58
Сообщение #8





Гости






Зо основу берём схему №2 с заземлением.
УЗО ставится "ниже" автомата по схеме, между автоматом и насосом. Фаза и нуль заходят с автомата сверху в УЗО, а снизу УЗО фаза и нуль идут на насос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 7.5.2019, 10:55
Сообщение #9





Гости






Цитата(ИванВ @ 6.5.2019, 14:44) *
Спасибо.
1. Посмотрю что написано на насосе подберу двухполюсный автомат.
2. Подберу УЗО

Пожалуйста.
И про заземление не забудьте, хотя бы метровый штырь в землю рядом с насосом. Без заземления УЗО не будет выполнять все свои функции в полном объёме.
У меня, например, УЗО помогло вовремя выявить попадание воды в обмотку (через кабельный ввод клеммной коробки - залило сверху немного).
Таким образом избежал сгорания обмотки и дорогостоящей перемотки. Разобрал, просушил (пару лет назад давал фото, как это сделать в домашних условиях) и вуаля.
УЗО и заземление себя уже многократно окупило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванВ
сообщение 7.5.2019, 13:33
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.5.2019
Пользователь №: 55630



Спасибо всем.

Будем делать заземление и устанавливать УЗО
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 11.5.2019, 21:24
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



опасно. кстати- третий провод (заземление)- если заземления нет- то никуда присоединять не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.5.2019, 21:52
Сообщение #12





Гости






Цитата(электроник1 @ 11.5.2019, 21:24) *
опасно. кстати- третий провод (заземление)- если заземления нет- то никуда присоединять не надо.

Не забывайте, Вы отвечаете "чайнику", поэтому лучше обосновать свои выводы и объяснить это "чайнику". А так - пустое сотрясение воздуха, которое может загнать "чайника" в тупик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 11:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены