ЩР в бытовом вагоне. , Допустима ли эксплуатация щита? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
ЩР в бытовом вагоне. , Допустима ли эксплуатация щита? |
22.4.2019, 13:28
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 |
Добрый день. Люди добрые, ваше мнение, возможна ли эксплуатация бытового вагона с данным распределительным щитом. С двумя вариантами:
1. Данный болт изолирован от заземления бытового вагона. 2. Болт заземлен на корпус метал. бытовки. Либо в обоих случаях можно? Фото Сообщение отредактировал Novichek - 22.4.2019, 13:29 |
|
|
|
|
22.4.2019, 22:23
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Данный болт... ... с таким подключением не безопасно эксплуатировать при любом варианте.А вагон то заземлён или просто на земле стоит?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
23.4.2019, 8:16
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 |
... с таким подключением не безопасно эксплуатировать при любом варианте. А вагон то заземлён или просто на земле стоит?... Да, жилой вагон заземлён с заземляющим устройством. Проверено электролабораторией. А почему нельзя? Болт, это же PEN проводник, не являющийся токоведущей частью, в случае если он заземлён конечно. Сегодня узнаю, заземлён ли болт. По поводу соединения нулевых жил - ясно что так нельзя. Сообщение отредактировал Novichek - 23.4.2019, 8:18 |
|
|
23.4.2019, 9:01
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А почему нельзя? Болт.. Издавно среди электриков возникло поверье, что под один болт более 2-х проводников, выполняющих защитную функцию, пихать не следует. Нынче склоняются к тому, что каждый такой проводник должен подключаться к своему зажиму.1. Данный болт изолирован от заземления бытового вагона. При использовании защитной меры "автоматическое отключение питания" (п.5.2.5 ГОСТ IEC 61140-2012) "- должна быть обеспечена система защитного уравнивания потенциалов". Как обеспечить - найдите там же... PEN проводник, не являющийся токоведущей частью, в случае если он заземлён конечно. PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, в нормальных условиях. Однако они не всегда нормальные.PEN(РЕ)-проводник изначально заземлен у источника питания (в TN), но актуально заземление (повторное) в непосредственной близости к ЭУ |
|
|
|
|
24.4.2019, 13:41
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288 |
Кстати болт является нулевым рабочим проводником, и дополнительно не заземлён.
|
|
|
25.4.2019, 14:38
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Вместо болта должна быть гребенка, плюс УЗО, все остальное, смотрите требования к системе питания IT. Ну и сечение провода для автоматов 16 и 25 ампер, у вас кажется одинаковое.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2019, 14:42 |
|
|
25.4.2019, 15:22
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вместо болта должна быть гребенка... ... осмелюсь предположить, что речь о нулевой шинке...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
|
25.4.2019, 17:04
Сообщение
#8
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
29.4.2019, 17:34
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Вместо болта должна быть гребенка, плюс УЗО, все остальное, смотрите требования к системе питания IT. ... Какое IT? Жилой дом-бытовка, значит и требования должны быть как жилому дому! А это глава 7 ПУЭ, где чётко прописано:"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. ..." |
|
|
29.4.2019, 20:46
Сообщение
#10
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А электрика бытовки может относится к передвижной электроустановке? Если она питается от передвижного источника питания, то и IT быть может. Что-то я не задумываясь отнес бытовку к передвижным, но на момент эксплуатации она же стационарна(кто-нить рассудит?). А так то да, для инвентарных зданий и зданий из металла TN должно быть.
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.4.2019, 20:46 |
|
|
|
|
30.4.2019, 1:52
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Какое IT? Жилой дом-бытовка, значит и требования должны быть как жилому дому! А это глава 7 ПУЭ, где чётко прописано:"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. ..." Бытовка не является стационарным жилым домом. Бытовка - мобильное (инвентарное) здание контейнерного или сборно-разборного типа, применяемое для нужд строительства (в т.ч. временного проживания). Обычно контейнерное (без колес, с колесами, со съемными колесами). Основной законный тип системы заземления ТТ (у sasha4312 видимо опечатка). Однако допускается и TN. Кстати болт является нулевым рабочим проводником, и дополнительно не заземлён. К болту нет проводника с сечением, достойным PEN-проводника (16 и более), потому про TN забудьте.Добавьте в щит хотя бы общее УЗО на 30 мА. Всё. Однако допускается и TN. В ГОСТ - TN-S. Интересно, где это на стройках TN-S ? (думаю атавизм теоретиков)
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
30.4.2019, 9:22
Сообщение
#12
|
|
Гости |
... В ГОСТ - TN-S. Интересно, где это на стройках TN-S ? (думаю атавизм теоретиков) Дело в том, что ТС не указал место установки своей бытовки. Лично я встречал много подстанций 110/10 (6) кВ без постоянного обслуживающего персонала, где стоят такие бытовки. Приезжает бригада ремонтников, вот и живут в этих бытовках. |
|
|
30.4.2019, 12:12
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
На стройках строители, а не ремонтники.. Не в этом суть - стандарт обязывает иметь TN-S (в допускаемОМ случае) для всех мобильных.
Сообщение отредактировал Олега - 1.5.2019, 2:00 |
|
|
30.4.2019, 13:00
Сообщение
#14
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Олега, вы сейчас про какой ГОСТ? Просто через меня их несколько прошло разных изданий. ГОСТ Р 50669-94 - там написано для уличной торговли и бытового обслуживания населения, к чему могут быть придирки дескать нет тут никакой торговли. Однако есть еще тоже действующий ГОСТ 23274-84 в котором просто TN
Цитата 1.2.1. Электроустановки зданий должны быть рассчитаны на подключение к электрической сети напряжением 380-220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью . |
|
|
30.4.2019, 20:17
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
..через меня их несколько прошло разных изданий. Все разом, по-штучно или измельчали ?.. Хорошо, что проскочили ! Однако есть еще тоже действующий ГОСТ 23274-84 в котором просто TN . Есть такой, лохматый )), и вы правы, формально. Но попытайтесь объяснить - почему к аналогичным (по физ.сути) объектам требования разнятся.Я вижу причину исключительно в разгильдяйстве Росстандарта. (примерно как с 4.3. в ГОСТ 12.1.030-81) Не то что в 84-м году (ПУЭ5-76г), а вплоть до ПУЭ7 любой электрик мог отчеканить - "заземление без зануления запрещено". Так десятилетия гласил пункт 1.7.39. О системе заземления ТТ и требованиях к ней мы узнали из ГОСТ Р 50571.3-94. Появились УЗО, изменился подход к мобильным "железякам" в ГОСТ 30339-95 (ГОСТ Р 50569-94), которые "разработаны в развитие ГОСТ 23274", в частности, из-за недостаточности требований применительно к моб. зданиям из металла. Лишь в 2003г "подтянулись" по этому вопросу и ПУЭ7. Современный подход отражен в ГОСТ Р 50571.7.717-2011, там уже любая СЗ годится (кроме TN-C), лишь бы своим канонам соответствовала. Личное мнение (из изложенного): В ГОСТ 23274-84 "просто TN" исключительно из-за древности происхождения. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
1.5.2019, 0:14
Сообщение
#16
|
|
Гости |
... Но попытайтесь объяснить - почему к аналогичным (по физ.сути) объектам требования разнятся. Я вижу причину исключительно в разгильдяйстве Росстандарта. (примерно как с 4.3. в ГОСТ 12.1.030-81) ... Браво, Олега! А помните, сколько копий было здесь на форуме по вопросу, распространяются ли ПУЭ и ПТЭЭП на физических лиц? Оба документа распространяются на электроустановки, а какая разница кому они принадлежат? |
|
|
1.5.2019, 1:47
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не стал бы отождествлять. Есть желание доказать, следуя параллельно ? Пробуйте, только лучше по-месту, не в этой теме, имх.
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
1.5.2019, 10:56
Сообщение
#18
|
|
Гости |
|
|
|
1.5.2019, 12:16
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18162 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|