Пример расчета токов КЗ для трансформаторной подстанции , Может кто-нибудь поделиться примером расчета токов К.З. - ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Пример расчета токов КЗ для трансформаторной подстанции , Может кто-нибудь поделиться примером расчета токов К.З. - ? |
29.4.2019, 13:41
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Доброго времени суток!
Хочу обратиться к профессионалам по расчету токов КЗ. Столкнулся с необходимостью расчета токов К.З. ранее мне не приходилось считать токи короткого замыкания в трансформаторных подстанциях. Может кто-нибудь поделиться примером расчета в Ворде-? Суть - нужно посчитать токи короткого замыкания в двух новых трансформаторных подстанциях 10/0,4кВ, одна из них проходная, вторая тупиковая. Проходная подстанция 2х63 кВА запитана от существующей кабелем ПвБП 3х50/16 длиной 230м, тупиковая 2х63кВА от проходной кабелем ПвБП 3х50/16 - длиной 820м. По расчету специалиста ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП -у него получается - 66А, мне в это совсем не верится, кто может помочь с расчетом? Сообщение отредактировал Dimich-krutan - 29.4.2019, 13:45 |
|
|
|
|
29.4.2019, 15:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
29.4.2019, 15:15
Сообщение
#3
|
|
Гости |
...По расчету "специалиста" ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП - у него получается - 66А, мне в это совсем не верится... Программа "Аврал 3.0" выдаёт следующие результаты для Ваших исходных данных: Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для проходной ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 20 С): iу = 700 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 688 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 487 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для проходной ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 60 С): iу = 626 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 620 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 438 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для тупиковой ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 20 С): iу = 192 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 192 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 135 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для тупиковой ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 60 С): iу = 165 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 165 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 117 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. |
|
|
29.4.2019, 18:26
Сообщение
#4
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
можно увидеть? незнаю как подгрузить Вордовский файл, пишет что мне запрещено такие файлы подгружать Программа "Аврал 3.0" выдаёт следующие результаты для Ваших исходных данных: Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для проходной ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 20 С): iу = 700 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 688 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 487 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для проходной ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 60 С): iу = 626 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 620 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 438 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для тупиковой ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 20 С): iу = 192 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 192 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 135 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. Результаты расчёта токов однофазного КЗ на шинах 0,4 кВ для тупиковой ТП-10/0,4 кВ мощностью 63 кВА (при температуре жил 60 С): iу = 165 А – значение ударного тока однофазного КЗ; iа(0) = 165 А – наибольшее начальное значение апериодической составляющей тока однофазного КЗ; Iп(0) = 117 А – начальное действующее значение периодической составляющей тока однофазного КЗ. А какой ток на шинах 10кВ програма не выдает?, тут по расчету на стороне 10кВ 9 кА и 8кА, а на шинах 0,4кВ - 66А неужели на трансформаторе такие потери по току? программа Электрик мне выдаёт ток КЗ порядка 2,2кА можно увидеть? если сообщите, могу на почту прислать |
|
|
|
|
29.4.2019, 18:30
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
Как Вы считаете, не зная Uk и Рк конкретного тр-ра?
Что, для 2 точек в ручную в лом подсчитать? "специалист" в ворде считает (: ? Сообщение отредактировал Слава - 29.4.2019, 18:33 |
|
|
29.4.2019, 19:28
Сообщение
#6
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Как Вы считаете, не зная Uk и Рк конкретного тр-ра? Что, для 2 точек в ручную в лом подсчитать? "специалист" в ворде считает (: ? Uk - Напряжение к.з.: 4,7% Pk - Потери к.з.: 1470 Вт Как Вы считаете, не зная Uk и Рк конкретного тр-ра? Что, для 2 точек в ручную в лом подсчитать? "специалист" в ворде считает (: ? Я ранее не считал, не приходилось, специалист считал по формулам на калькуляторе Может есть у кого нибудь пример расчета с формулами в ворде? |
|
|
29.4.2019, 20:36
Сообщение
#7
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Программа "Аврал 3.0" выдаёт следующие результаты для Ваших исходных данных: Программа Аврал тут не поможет. Она считает токи КЗ в сетях 0,4 кВ. В той методике вторичное напряжение принимается равным номинальному. Т.е. больше этих токов быть не может. А вот при расчете по методикам для выше 1 кВ, если линия ВН слишком длинная, то в меньшую сторону результат на стороне 0,4 может измениться от такового по методике для 0,4. В ворде формул у меня нет т.к. у нас в оформлении они вообще отсутствуют. Только итоговые значения в точках сети. Чтобы рассчитать ток КЗ в сети выше 1 кВ вам нужна исходная точка в которой вы знаете ток КЗ или мощность КЗ или эквивалентное сопротивление системы и параметры линии(ий) от нее до искомого места. Ваш расчет запакуйте и прикрепите. Или конвертируйте в pdf. Сообщение отредактировал Pantryk - 29.4.2019, 20:37 |
|
|
|
|
29.4.2019, 20:59
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23187 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
незнаю как подгрузить Вордовский файл, пишет что мне запрещено такие файлы подгружать зиповским архивом -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.4.2019, 9:49
Сообщение
#9
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
зиповским архивом Понял, подгрузил.
Прикрепленные файлы
|
|
|
30.4.2019, 10:09
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Напряжение в точке нахождения тока КЗ-400В.
Привести нужно через коэффициент трансформации. |
|
|
|
|
30.4.2019, 11:05
Сообщение
#11
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
|
|
|
30.4.2019, 11:38
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
а как это сделать? Меня больше всего волнует какой расчетный ток КЗ по факту будет, при 66А на шинах РУ-0,4кВ сгорят вводные автоматы на РУ-0,4кВ - с номинальным током 100А В расчёте токи КЗ на стороне НН (0,4 кВ) приведены к стороне ВН (10 кВ). Чтобы привести эти токи к стороне 0,4 кВ, нужно ток КЗ, приведённый к стороне ВН, умножить на Кт = 10/0,4 = 25 (Кт - коэффициент трансформации) Получается, токи на стороне 0,4 кВ, приведённые к стороне 0,4 кВ, равны: Iк1.1(3) = 0,0765 * 25 = 1,913 кА Iк2.1(3) = 0,0763 * 25 = 1,908 кА По расчету специалиста ток однофазного К.З. на шинах РУ-0,4кВ в обоих ТП -у него получается - 66А... Вы невнимательны, там указан ток двухфазного КЗ на шинах 0,4 кВ, приведённый к стороне 10 кВ (см. расчётную схему, на ней отсутствуют ступени трансформации, значит всё приведено к напряжению 10 кВ). Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.4.2019, 11:40 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
30.4.2019, 11:52
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
при 66А на шинах РУ-0,4кВ сгорят вводные автоматы на РУ-0,4кВ - с номинальным током 100А Как это сгорят ??? Ааа, может "стоят"? Дык, номинальный ток для 63кВА - 91А.... Правда это уже другая тема... ЗЫ, если до конца идти, то в расчёте д.б и сопротивления шин, переходных контактов коммутационной аппаратуры... Сообщение отредактировал ЛЕША - 30.4.2019, 12:45 |
|
|
30.4.2019, 13:22
Сообщение
#14
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
В расчёте токи КЗ на стороне НН (0,4 кВ) приведены к стороне ВН (10 кВ). Чтобы привести эти токи к стороне 0,4 кВ, нужно ток КЗ, приведённый к стороне ВН, умножить на Кт = 10/0,4 = 25 (Кт - коэффициент трансформации) Получается, токи на стороне 0,4 кВ, приведённые к стороне 0,4 кВ, равны: Iк1.1(3) = 0,0765 * 25 = 1,913 кА Iк2.1(3) = 0,0763 * 25 = 1,908 кА Вы невнимательны, там указан ток двухфазного КЗ на шинах 0,4 кВ, приведённый к стороне 10 кВ (см. расчётную схему, на ней отсутствуют ступени трансформации, значит всё приведено к напряжению 10 кВ). Спасибо за пояснение, переведу токи на напряжение 0,4кВ Как это ??? Ааа, может "стоят"? Дык, номинальный ток для 63кВА - 91А.... Правда это уже другая тема... ЗЫ, если до конца идти, то в расчёте д.б и сопротивления шин, переходных контактов коммутационной аппаратуры... если КЗ на шинах с током 66А будет, то автомат на 100А не сработает, сгорят шины с автоматом. Автомат с номиналом 100А, с электронным расцепителем, настраивается на ток не более 90А Согласен, сопротивление шин, контактов, но в данном случае уже можно пренебречь, если расчетный ток более1,5кА [quote name='DoctorGauss' date='30.4.2019, 11:38' post='519098'] В расчёте токи КЗ на стороне НН (0,4 кВ) приведены к стороне ВН (10 кВ). Чтобы привести эти токи к стороне 0,4 кВ, нужно ток КЗ, приведённый к стороне ВН, умножить на Кт = 10/0,4 = 25 (Кт - коэффициент трансформации) Получается, токи на стороне 0,4 кВ, приведённые к стороне 0,4 кВ, равны: Iк1.1(3) = 0,0765 * 25 = 1,913 кА Iк2.1(3) = 0,0763 * 25 = 1,908 кА А на стороне 10кВ - ток КЗ - 9483А - норма? |
|
|
30.4.2019, 13:31
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
если КЗ на шинах с током 66А будет, то автомат на 100А не сработает, сгорят шины с автоматом. Как оно может сгореть, ежели ток КЗ меньше номинального тока автомата? Просто, в случае КЗ, оно подумает, что это нагрузку присоединили... Ну а про шины тем более... А на стороне 10кВ - ток КЗ - 9483А - норма? Вполне. |
|
|
30.4.2019, 13:36
Сообщение
#16
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 620 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 13407 |
А на стороне 10кВ - ток КЗ - 9483А - норма? Согласно "РД 34.20.185-94 Инструкция по проектированию городских электрических сетей" Цитата 4.2.13. Мощность короткого замыкания на сборных шинах ЦП при напряжении 10(6) кВ не должна превышать 350 (200) МВ*А. Если пересчитать мощность на ток, то получится значение "не более 20 кА". Так что расчётный ток КЗ вполне соответствует действующим нормативным требованиям. Сообщение отредактировал DoctorGauss - 30.4.2019, 13:38 -------------------- Аврал.Софт - электротехнические расчеты
|
|
|
30.4.2019, 13:49
Сообщение
#17
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Как оно может сгореть, ежели ток КЗ меньше номинального тока автомата? Просто, в случае КЗ, оно подумает, что это нагрузку присоединили... Ну а про шины тем более... Вполне. Правильно при КЗ через шины пойдет ток 66А, автомат не сработает, а сами шины превратятся в печку |
|
|
30.4.2019, 13:56
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
30.4.2019, 14:50
Сообщение
#19
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
ОНи что,рассчитаны не на номинальный ток трансформатора? А на что тогда? Алюминиевая 15х3 - 165А длительно допустимый ток.... 66А расплавят... Вы о чем? э что то я не то имел ввиду, не сами шины а перемычка - соединение шин если оно будет не рассчитано на такой ток, например провод сечением 1,5мм. Я к тому что автомат 100А не сработает при таком низком токе КЗ. |
|
|
1.5.2019, 10:52
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
э что то я не то имел ввиду, не сами шины а перемычка - соединение шин Категорически не понимаю... Какая такая перемычка? От выводов НН трансформатора до сборных шин? Или другое? Прошу нарисовать, ибо у Вас, кажется, недопонимание устройства сборных шин.. если оно будет не рассчитано на такой ток, например провод сечением 1,5мм. Я к тому что автомат 100А не сработает при таком низком токе КЗ. А что делает провод таким сечением перед/до автомата 100А??? Нарисуйте, что Вы имеете ввиду. Разберём!! |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|