ЩР в бытовом вагоне. , Допустима ли эксплуатация щита? | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
ЩР в бытовом вагоне. , Допустима ли эксплуатация щита? | 
	 
	 
			
			  22.4.2019, 13:28
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288  | 
       
			
			 
				Добрый день. Люди добрые,  ваше мнение, возможна ли эксплуатация бытового вагона с данным распределительным щитом. С двумя вариантами: 
			
			
					
		1. Данный болт изолирован от заземления бытового вагона. 2. Болт заземлен на корпус метал. бытовки. Либо в обоих случаях можно? Фото Сообщение отредактировал Novichek - 22.4.2019, 13:29  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  22.4.2019, 22:23
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Цитата Данный болт... ... с таким подключением не безопасно эксплуатировать при любом варианте.А вагон то заземлён или просто на земле стоит?... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.4.2019, 8:16
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288  | 
       
			
			 ... с таким подключением не безопасно эксплуатировать при любом варианте. А вагон то заземлён или просто на земле стоит?... Да, жилой вагон заземлён с заземляющим устройством. Проверено электролабораторией. А почему нельзя? Болт, это же PEN проводник, не являющийся токоведущей частью, в случае если он заземлён конечно. Сегодня узнаю, заземлён ли болт. По поводу соединения нулевых жил - ясно что так нельзя. Сообщение отредактировал Novichek - 23.4.2019, 8:18  | 
	
 
 | 
	|
			
			  23.4.2019, 9:01
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 А почему нельзя? Болт.. Издавно среди электриков возникло поверье, что под один болт более 2-х проводников, выполняющих защитную функцию, пихать не следует. Нынче склоняются к тому, что каждый такой проводник должен подключаться к своему зажиму.1. Данный болт изолирован от заземления бытового вагона. При использовании защитной меры "автоматическое отключение питания" (п.5.2.5 ГОСТ IEC 61140-2012)  "- должна быть обеспечена система защитного уравнивания потенциалов". Как обеспечить - найдите там же... PEN проводник, не являющийся токоведущей частью, в случае если он заземлён конечно. PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, в нормальных условиях. Однако они не всегда нормальные.PEN(РЕ)-проводник изначально заземлен у источника питания (в TN), но актуально заземление (повторное) в непосредственной близости к ЭУ  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  24.4.2019, 13:41
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 12.2.2019 Пользователь №: 55288  | 
       
			
			 
				Кстати болт является нулевым рабочим проводником, и дополнительно не заземлён.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.4.2019, 14:38
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032  | 
       
			
			 
				Вместо болта должна быть гребенка, плюс УЗО, все остальное, смотрите требования к системе питания IT. Ну и сечение провода для автоматов 16 и 25 ампер, у вас кажется одинаковое.
				 
			
			
					
		Сообщение отредактировал sasha4312 - 25.4.2019, 14:42  | 
	
 
 | 
	|
			
			  25.4.2019, 15:22
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
       
			
			 Вместо болта должна быть гребенка... ... осмелюсь предположить, что речь о нулевой шинке...-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  25.4.2019, 17:04
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  29.4.2019, 17:34
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 Вместо болта должна быть гребенка, плюс УЗО, все остальное, смотрите требования к системе питания IT. ... Какое IT? Жилой дом-бытовка, значит и требования должны быть как жилому дому! А это глава 7 ПУЭ, где чётко прописано:"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. ..."  | 
	
 
 | 
	|
			
			  29.4.2019, 20:46
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       
			
			 
				А электрика бытовки может относится к передвижной электроустановке? Если она питается от передвижного источника питания, то и IT быть может. Что-то я не задумываясь отнес бытовку к передвижным, но на момент эксплуатации она же стационарна(кто-нить рассудит?). А так то да, для инвентарных зданий и зданий из металла TN должно быть.
				 
			
			
					
		Сообщение отредактировал Pantryk - 29.4.2019, 20:46  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  30.4.2019, 1:52
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Какое IT? Жилой дом-бытовка, значит и требования должны быть как жилому дому! А это глава 7 ПУЭ, где чётко прописано:"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. ..." Бытовка не является стационарным жилым домом. Бытовка - мобильное (инвентарное) здание контейнерного или сборно-разборного типа, применяемое для нужд строительства (в т.ч. временного проживания). Обычно контейнерное (без колес, с колесами, со съемными колесами). Основной законный тип системы заземления ТТ (у sasha4312 видимо опечатка). Однако допускается и TN. Кстати болт является нулевым рабочим проводником, и дополнительно не заземлён.  К болту нет проводника с сечением, достойным PEN-проводника (16 и более), потому про TN забудьте.Добавьте в щит хотя бы общее УЗО на 30 мА. Всё. Однако допускается и TN. В ГОСТ - TN-S. Интересно, где это на стройках TN-S ? (думаю атавизм теоретиков)
				
				
				
			 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  30.4.2019, 9:22
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... В ГОСТ - TN-S. Интересно, где это на стройках TN-S ? (думаю атавизм теоретиков) Дело в том, что ТС не указал место установки своей бытовки. Лично я встречал много подстанций 110/10 (6) кВ без постоянного обслуживающего персонала, где стоят такие бытовки. Приезжает бригада ремонтников, вот и живут в этих бытовках.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.4.2019, 12:12
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				На стройках строители, а не ремонтники.. Не в этом суть - стандарт обязывает иметь TN-S (в допускаемОМ случае) для всех мобильных.
				 
			
			
					
		Сообщение отредактировал Олега - 1.5.2019, 2:00  | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.4.2019, 13:00
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       
			
			 
				Олега, вы сейчас про какой ГОСТ? Просто через меня их несколько прошло разных изданий.  ГОСТ Р 50669-94  - там написано для уличной торговли и бытового обслуживания населения, к чему могут быть придирки дескать нет тут никакой торговли. Однако есть еще тоже действующий ГОСТ 23274-84 в котором просто TN  
			
			
					
		Цитата 1.2.1. Электроустановки зданий должны быть рассчитаны на подключение к электрической сети напряжением 380-220 В, частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью . | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.4.2019, 20:17
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 ..через меня их несколько прошло разных изданий. Все разом, по-штучно или измельчали ?.. Хорошо, что проскочили ! Однако есть еще тоже действующий ГОСТ 23274-84 в котором просто TN .  Есть такой, лохматый )), и вы правы, формально. Но попытайтесь объяснить - почему к аналогичным (по физ.сути) объектам требования разнятся.Я вижу причину исключительно в разгильдяйстве Росстандарта. (примерно как с 4.3. в ГОСТ 12.1.030-81) Не то что в 84-м году (ПУЭ5-76г), а вплоть до ПУЭ7 любой электрик мог отчеканить - "заземление без зануления запрещено". Так десятилетия гласил пункт 1.7.39. О системе заземления ТТ и требованиях к ней мы узнали из ГОСТ Р 50571.3-94. Появились УЗО, изменился подход к мобильным "железякам" в ГОСТ 30339-95 (ГОСТ Р 50569-94), которые "разработаны в развитие ГОСТ 23274", в частности, из-за недостаточности требований применительно к моб. зданиям из металла. Лишь в 2003г "подтянулись" по этому вопросу и ПУЭ7. Современный подход отражен в ГОСТ Р 50571.7.717-2011, там уже любая СЗ годится (кроме TN-C), лишь бы своим канонам соответствовала. Личное мнение (из изложенного): В ГОСТ 23274-84 "просто TN" исключительно из-за древности происхождения.  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  1.5.2019, 0:14
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... Но попытайтесь объяснить - почему к аналогичным (по физ.сути) объектам требования разнятся. Я вижу причину исключительно в разгильдяйстве Росстандарта. (примерно как с 4.3. в ГОСТ 12.1.030-81) ... Браво, Олега! А помните, сколько копий было здесь на форуме по вопросу, распространяются ли ПУЭ и ПТЭЭП на физических лиц? Оба документа распространяются на электроустановки, а какая разница кому они принадлежат?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.5.2019, 1:47
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Не стал бы отождествлять. Есть желание доказать, следуя параллельно ? Пробуйте, только лучше по-месту, не в этой теме, имх.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  1.5.2019, 10:56
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  1.5.2019, 12:16
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 7:03 | 
| 
 | 
	
| 
 |