ТМГ11 630 на изоляторах НН нет напряжения , А со стороны ВН пищит и светится УВН

olegrf
сообщение 10.4.2019, 8:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 61
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 9530



Может ли такое быть, что на ВВ ввод поступает напряжение, а на выходе НН напряжение 0 Вольт?
ТМГ11 630 6/0,4 производства МЭТЗ, с виду как огурчик, не старый. Было КЗ в РУ-0,4 кВ на шинах до главного автомата.
Со стороны ВН тыкаем УВНом - показывает присутствие высокого напряжения (светится, пищит) на всех трех фазах. Величину этого напряжения к сожалению измерить пока нечем. Со стороны НН измеряем 0 Вольт, пробники не светятся, электричества нету.
Может ли быть, что в РУ-6 кВ выбило все высоковольтные вставки, но тогда почему УВН показывет присутствие высокого напряжения? В РУ-6 кВ к сожалению заглянуть пока не могу (опломбирована дверь сетевой организацией).
Отключали РЛНД на линии, УВН не пищит не светится. Трасформатор проверили изоляцию, проверили сопротивление обмоток мостом - все четко (сопротивление АВ, АС, ВС примерно 0,0042 Ом, сопротивление ав,ас, вс примерно 0,56 Ом).
В самом же трансформаторе внутри нет никаких защит наподобие вставок, которые могли бы пробиться. Да и тогда не измерилось бы ничего измерительным мостом. Такого раньше не встречал, не могу понять...