Перекос фазного напряжения , Перекос фазного напряжения в сети 10 кВ

Петр Иванов
сообщение 29.3.2019, 13:32
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.3.2019
Пользователь №: 55495



Добрый день. Вопрос в следующем. Имеется ТП 10 кВ к которой подключены потребители с допустимой симметричной нагрузкой. В РУ-10 кВ ТП линейное напряжение ровное: 10094, 10114, 10075. По фазному напряжению перекос между фазами В и С плюс минус 300 В: 5887 В, 5974 В, 5623 В. Проблема перекоса как оказалось включенный дугогасящий реактор, подключенный к СШ подстанции 110/10/10 кВ сетевой организации. При отключении ДГР напряжение выравнивается идеально. Сетевая организация естественно отключать ДГР не будет и утверждает что напряжение соответствует нормативам. Сейчас установили прибор качества эл. энергии в точке поставки. Сетевики заявляют, что поставляют нам напряжение по трем фазам и качество соответствует, а напряжение фаза ноль это проблемы потребителей. С измерительным трансом все нормально. Вопрос: получиться ли доказать, что эл. энергия не качественная и им нужно настраивать режим работы ДГР?