Добрый день. Вопрос в следующем. Имеется ТП 10 кВ к которой подключены потребители с допустимой симметричной нагрузкой. В РУ-10 кВ ТП линейное напряжение ровное: 10094, 10114, 10075. По фазному напряжению перекос между фазами В и С плюс минус 300 В: 5887 В, 5974 В, 5623 В. Проблема перекоса как оказалось включенный дугогасящий реактор, подключенный к СШ подстанции 110/10/10 кВ сетевой организации. При отключении ДГР напряжение выравнивается идеально. Сетевая организация естественно отключать ДГР не будет и утверждает что напряжение соответствует нормативам. Сейчас установили прибор качества эл. энергии в точке поставки. Сетевики заявляют, что поставляют нам напряжение по трем фазам и качество соответствует, а напряжение фаза ноль это проблемы потребителей. С измерительным трансом все нормально. Вопрос: получиться ли доказать, что эл. энергия не качественная и им нужно настраивать режим работы ДГР?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Почему не получится? Если измерения будут проведены качественно и действительно окажется, что несимметрия напряжений превышает пороговые значения, указанные в ГОСТ 32144-2013 , то предъявляйте претензию сетевой.
Сообщение отредактировал Valerapol - 29.3.2019, 14:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2019 Пользователь №: 55495 ![]() |
Я так понимаю, что вся надежда на коэффициент несимметрии по нулевой последовательности. Он должен быть не больше 2%.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
В течение 95% времени интервала в одну неделю. Я так понимаю, что превышать может, но не более 4% и по времени такое превышение не более 504 минут суммарно за неделю.
Сообщение отредактировал Valerapol - 29.3.2019, 15:06 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Сетевики заявляют, что поставляют нам напряжение по трем фазам и качество соответствует, а напряжение фаза ноль это проблемы потребителей. Я чет не понимаю, сеть трехпроводная с изолированной нейтралью, или нет? Если да, то смысла измерять фазное напряжение нету. На сколько оно ровное будет зависеть от сопротивления утечек изоляторов и реактивного сопротивления линии. Причём это сопротивление ни когда не будет одинаковым. Правильно вам сказали, ТП получает питание по трем фазам и не важно какое напряжение фазное, важно какое линейное. Относительно чего измерялось фазное напряжение? Относительно земли? Сообщение отредактировал rosck - 29.3.2019, 19:50 |
![]() |
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Может, у них реактор не настроен в резонанс, вот и колбасит?
|
![]() |
|
Гость_Петр Иванов_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Вот и я думаю, что с настройкой ДГР или заморачиваться не хотят или понятия не имеют как это делать, легче потребителю отказать любыми способами, сославшись на проблемы в их электроустановках.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.3.2019 Пользователь №: 55495 ![]() |
Я чет не понимаю, сеть трехпроводная с изолированной нейтралью, или нет? Если да, то смысла измерять фазное напряжение нету. На сколько оно ровное будет зависеть от сопротивления утечек изоляторов и реактивного сопротивления линии. Причём это сопротивление ни когда не будет одинаковым. Правильно вам сказали, ТП получает питание по трем фазам и не важно какое напряжение фазное, важно какое линейное. Относительно чего измерялось фазное напряжение? Относительно земли? Сеть с изолированной нейтралью. Фазное напряжение измеряется относительно нуля на измерительном трансформаторе. Есть такой параметр качества эл .энергии коэффициент несимметрии по нулевой последовательности, для его вычисления измеряют одновременно действующие значения трех междуфазных и двух фазных напряжений основной частоты UAB(1)i, UBC(l)i, UCA(1)i, UA(1)i, UB(1)i, в вольтах, киловольтах. Я думаю, что если этот показатель будет не соответствует ГОСТУ, буду писать претензию. Ну и ПТЭЭП еще п.2.8.16 гласит: В сетях, работающих с компенсацией емкостного тока, напряжение несимметрии должно быть не выше 0,75% фазного напряжения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.1.2008 Пользователь №: 10165 ![]() |
По фазному напряжению перекос между фазами В и С плюс минус 300 В: 5887 В, 5974 В, 5623 В. А это так принципиально? Вот и я думаю, что с настройкой ДГР или заморачиваться не хотят или понятия не имеют как это делать, легче потребителю отказать любыми способами, сославшись на проблемы в их электроустановках. А как ДГР вообще вносит такие искажения, если речь не идет о замыкании на землю? |
![]() |
|
Гость_Гость_2109101@rambler.ru_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
А это так принципиально? А как ДГР вообще вносит такие искажения, если речь не идет о замыкании на землю? У нас генератор не входит в параллель с сетью если есть перекос и работает не стабильно. Как ДГР вносит искажение не понимаю, может в настройках дело. Но то что он влияет это точно, дважды проводили эксперимент. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |