Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
|
|
|
Гость_Александр_* Частотный преобразователь vlt micro fc 51 14.2.2019, 13:22
ЛЕША Да можно контакты ЭКМ напрямую к DI входам подключ... 14.2.2019, 13:39
Гость_Александр_* Да в башню
Другой заказывать это месяц опять ждать... 14.2.2019, 15:10
ЛЕША Цитата(Гость_Александр_* @ 14.2.2019, 19... 14.2.2019, 15:45
гудвин 30 Обычно ЭКМ ставят на станции второго подъема.А у В... 15.2.2019, 12:55
шахтер Цитата(Гость_Александр_* @ 14.2.2019, 13... 16.2.2019, 9:02
Лерик есть активные датчики давления например 4-20 мА по... 21.3.2019, 15:19
гудвин 30 Цитата(Лерик @ 21.3.2019, 16:19) есть акт... 21.3.2019, 16:11
Ваня Иванов Цитата(шахтер @ 16.2.2019, 9:02) ...Нахре... 21.3.2019, 17:56
Viktor2004 Лет 15 назад я делал подобный проект. Только там я... 21.3.2019, 20:29
Pantryk Смысл датчика давления в том, что датчик уровня - ... 22.3.2019, 10:44![]() ![]() ![]() |
|