Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Распределение нагрузки по розеткам , имеет ли смысл?

Donpanfil
сообщение 23.2.2019, 7:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.2.2019
Пользователь №: 55337



Добрый день.
Кабель до розетки и после вилки 4 квадрата меди. В данный момент через него запитывается нагрузка 5 кватта и используется для соединения 1 вилка и 1 розетка. При этом кабель слегка теплый около 40 градусов. В итоге нужно запитать всего 7 кватт. И думаю узким горлышком станет именно соединение "розетка-вилка"
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл распределить нагрузку по сети 220V таким образом как я нарисовал?
Понимаю что толк будет только если ко второй вилке и розетке кабеля будут идти одинакового сечения. А если к примеру к одной вилке будет идти кабель 1 квадрат а ко второй 2 квадрата то кабель 1 квадрат отгорит первым и ток потечет только по большему сечению?
Прикрепленное изображение


Вариант из серии замени на более мощную розетку с вилкой рассматриваю в последнюю очередь, ибо у нас в мухосранске на рынке только китайское можно найти.

Сообщение отредактировал Donpanfil - 23.2.2019, 7:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.2.2019, 7:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Покажите мне кабели в 1 и 2 квадрата
Покажите как вы умудрились запихнуть жилу 4 квадрата в клемму розетки.
Изучите ВТХ автомата
Какой кстати автомат стоит в начале линии


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 23.2.2019, 8:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



но ведь не выдержит простая бытовая розетка такой нагрузки пусть даже она и двухместная все равно ток для нее не более 16А. На рисунке фигня нарисована. Стоит вам втыкнуть одну из вилок в розетку в перевернутом виде и получите феерверк
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donpanfil
сообщение 23.2.2019, 8:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.2.2019
Пользователь №: 55337



какой автомат стоит на входе не известно, линия приходит далеко извне. к сожалению нахожусь сейчас далеко от розетки той. кабель еле запихал в клеммы.
понимаю что устроить фейерверк легко)
вобщем выход один у меня? есть керамические латунные соединители в наличии. наверное лучше исключить из этой цепи розетку с вилкой будет правильное решение соединить через латунь (медных в наличии нет)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.2.2019, 8:54
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Костян челябинский @ 23.2.2019, 7:21) *
Покажите мне кабели в 1 и 2 квадрата

Костян, ТС говорит о том что куплено по факту. в теории это 1,5 И 2,5 icon_wink.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.2.2019, 9:02
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Donpanfil @ 23.2.2019, 10:53) *
вобщем выход один у меня? есть керамические латунные соединители в наличии. наверное лучше исключить из этой цепи розетку с вилкой будет правильное решение соединить через латунь (медных в наличии нет)?

Выход у вас один. Пригласить на место того, кто во всём этом разбирается и поставить перед ним чёткую задачу. И не лезть туда, в чём ничего не понимаете


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donpanfil
сообщение 23.2.2019, 9:38
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.2.2019
Пользователь №: 55337



вот такой и был приглашен (не мной) и вклинил посреди эту несчастную розетку. от которой нужно избавиться. как по мне вариант с соединителем более эффективный. да паять к сожалению не получится. т.к. кабель под наряжением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 23.2.2019, 12:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



А рассмотрите вопрос о замене розетки+вилкана АВ номиналом в 25А


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Donpanfil
сообщение 23.2.2019, 13:09
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 23.2.2019
Пользователь №: 55337



Хорошо. А если вместо розетки поставить автоматы, чтобы не городить скрутки лишние? Потребление будет в р-не 7-8 кватт. 25 амперного хватит?

Вот, какраз пока писал вопрос, уже и предложили тоже этот способ. Спасибо всем. Так и поступлю с установкой в разрыв автомата.

Нашел у себя новый АЕ 1031 лежит со времен СССР ))). Подойдет? Разобрать обслужить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 23.2.2019, 15:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Donpanfil @ 23.2.2019, 9:38) *
т.к. кабель под наряжением.

Дык может, пусть лучше электрик этим займется?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 23.2.2019, 17:46
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ixtim, оставь его. Пускай естественный отбор делает своё дело


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 23.2.2019, 19:24
Сообщение #12





Гости






Цитата(Donpanfil @ 23.2.2019, 13:09) *
Хорошо. А если вместо розетки поставить автоматы, чтобы не городить скрутки лишние? Потребление будет в р-не 7-8 кватт. 25 амперного хватит?
Если разделите Ваши 7-8 кватт на 220 вольт, то получите ток, на который должен быть автомат (без запаса).
Также и сечение проводки должно соответствовать этому току - короче фигней (опасной) занимаетесь. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 23.2.2019, 19:57
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



, изначально необходимо учитывать сечение кабеля для АВ, а уж потом "делить амперы на килограммы"...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Друг_*_*
сообщение 24.2.2019, 16:47
Сообщение #14





Гости






Цитата(Искра @ 23.2.2019, 19:57) *
, изначально необходимо учитывать сечение кабеля для АВ, а уж потом "делить амперы на килограммы"...
Это Вы себе пишите или как?
В пост #8, зная хотелку автора (7-8 КВт), Вы почему то советовали автомат 25А? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 24.2.2019, 17:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость_Друг_* @ 24.2.2019, 17:47) *
Это Вы себе пишите или как?
В пост #8, зная хотелку автора (7-8 КВт), Вы почему то советовали автомат 25А? icon_sad.gif

А Вы уверены, что на вводе, случайно не стоит, например, 16 АВ? Давайте разделим "килограммы на литры" защитим кабель 4 кв 32 амперным автоматом (да и для хотелок ТС в 7вт хватит icon_smile.gif )


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!