![]() Распределение нагрузки по розеткам , имеет ли смысл? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Распределение нагрузки по розеткам , имеет ли смысл? |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2019 Пользователь №: 55337 ![]() |
Добрый день.
Кабель до розетки и после вилки 4 квадрата меди. В данный момент через него запитывается нагрузка 5 кватта и используется для соединения 1 вилка и 1 розетка. При этом кабель слегка теплый около 40 градусов. В итоге нужно запитать всего 7 кватт. И думаю узким горлышком станет именно соединение "розетка-вилка" Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл распределить нагрузку по сети 220V таким образом как я нарисовал? Понимаю что толк будет только если ко второй вилке и розетке кабеля будут идти одинакового сечения. А если к примеру к одной вилке будет идти кабель 1 квадрат а ко второй 2 квадрата то кабель 1 квадрат отгорит первым и ток потечет только по большему сечению? Вариант из серии замени на более мощную розетку с вилкой рассматриваю в последнюю очередь, ибо у нас в мухосранске на рынке только китайское можно найти. Сообщение отредактировал Donpanfil - 23.2.2019, 7:20 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Покажите мне кабели в 1 и 2 квадрата
Покажите как вы умудрились запихнуть жилу 4 квадрата в клемму розетки. Изучите ВТХ автомата Какой кстати автомат стоит в начале линии -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
но ведь не выдержит простая бытовая розетка такой нагрузки пусть даже она и двухместная все равно ток для нее не более 16А. На рисунке фигня нарисована. Стоит вам втыкнуть одну из вилок в розетку в перевернутом виде и получите феерверк
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2019 Пользователь №: 55337 ![]() |
какой автомат стоит на входе не известно, линия приходит далеко извне. к сожалению нахожусь сейчас далеко от розетки той. кабель еле запихал в клеммы.
понимаю что устроить фейерверк легко) вобщем выход один у меня? есть керамические латунные соединители в наличии. наверное лучше исключить из этой цепи розетку с вилкой будет правильное решение соединить через латунь (медных в наличии нет)? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Покажите мне кабели в 1 и 2 квадрата Костян, ТС говорит о том что куплено по факту. в теории это 1,5 И 2,5 ![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
вобщем выход один у меня? есть керамические латунные соединители в наличии. наверное лучше исключить из этой цепи розетку с вилкой будет правильное решение соединить через латунь (медных в наличии нет)? Выход у вас один. Пригласить на место того, кто во всём этом разбирается и поставить перед ним чёткую задачу. И не лезть туда, в чём ничего не понимаете -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2019 Пользователь №: 55337 ![]() |
вот такой и был приглашен (не мной) и вклинил посреди эту несчастную розетку. от которой нужно избавиться. как по мне вариант с соединителем более эффективный. да паять к сожалению не получится. т.к. кабель под наряжением.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А рассмотрите вопрос о замене розетки+вилкана АВ номиналом в 25А
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.2.2019 Пользователь №: 55337 ![]() |
Хорошо. А если вместо розетки поставить автоматы, чтобы не городить скрутки лишние? Потребление будет в р-не 7-8 кватт. 25 амперного хватит?
Вот, какраз пока писал вопрос, уже и предложили тоже этот способ. Спасибо всем. Так и поступлю с установкой в разрыв автомата. Нашел у себя новый АЕ 1031 лежит со времен СССР ))). Подойдет? Разобрать обслужить? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
т.к. кабель под наряжением. Дык может, пусть лучше электрик этим займется? -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ixtim, оставь его. Пускай естественный отбор делает своё дело
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Друг_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Хорошо. А если вместо розетки поставить автоматы, чтобы не городить скрутки лишние? Потребление будет в р-не 7-8 кватт. 25 амперного хватит? Если разделите Ваши 7-8 кватт на 220 вольт, то получите ток, на который должен быть автомат (без запаса).Также и сечение проводки должно соответствовать этому току - короче фигней (опасной) занимаетесь. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
, изначально необходимо учитывать сечение кабеля для АВ, а уж потом "делить амперы на килограммы"...
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость_Друг_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1009 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Это Вы себе пишите или как? В пост #8, зная хотелку автора (7-8 КВт), Вы почему то советовали автомат 25А? ![]() А Вы уверены, что на вводе, случайно не стоит, например, 16 АВ? Давайте разделим "килограммы на литры" защитим кабель 4 кв 32 амперным автоматом (да и для хотелок ТС в 7вт хватит ![]() -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.6.2025, 15:44 |
|
![]() |