Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2019 Пользователь №: 55301 |
Доброго времени суток, уважаемые электрики. Помогите пожалуйста разобраться в проблеме. Купила муфельную печь мощностью 3,6 кв,однофазная, с импульсным терморегулятором. Вызвала электрика для ее подключения. Он провел отдельный автомат для нее от щитка. При включении печки мерцает свет во всем доме. Производитель печки сказал поставить стабилизатор. Купили стабилизатор 5киловатный, но мерцание осталось. Электрик говорит причина в печке, производитель говорит причина в электрике. В чем может причина?
|
|
|
Alfa Подключение муфельной печки 15.2.2019, 22:16
Костян челябинский В мозгах 15.2.2019, 22:33
Alfa Цитата(Костян челябинский @ 15.2.2019, 23... 15.2.2019, 22:44
Костян челябинский Можно.
Думать нужно до покупки, а не после 15.2.2019, 22:48
Alfa Цитата(Костян челябинский @ 15.2.2019, 22... 16.2.2019, 7:02
Ixtim Цитата(Alfa @ 16.2.2019, 8:02) О чем еще ... 16.2.2019, 14:12
Костян челябинский О мощности общедомовой сети. О выделенной мощности... 16.2.2019, 8:28
с2н5он Костян, помягше надо быть к людям 16.2.2019, 8:36
Костян челябинский с2н5он, постараемся, вашество. Но и доносить до лю... 16.2.2019, 8:42
шахтер Цитата(Alfa @ 15.2.2019, 22:16) Доброго в... 16.2.2019, 9:13
Alfa Спасибо всем за ваши вопросы, постараюсь на них от... 16.2.2019, 10:21
Сергей ДД Цитата(Alfa @ 16.2.2019, 10:21) Мощность ... 16.2.2019, 11:30

Alfa Цитата(Сергей ДД @ 16.2.2019, 11:30) Ламп... 16.2.2019, 13:16

Костян челябинский Цитата(Alfa @ 16.2.2019, 15:16) Да, трехф... 16.2.2019, 13:39

Alfa Цитата(Костян челябинский @ 16.2.2019, 13... 16.2.2019, 16:03
Eugenio59 Мощность общедомовой сети: у нас дом 450кв.м., выд... 16.2.2019, 11:38
Из России Alfa, Вы уже "собаку" съели в этом деле.... 16.2.2019, 13:50
Eugenio59 Мигание на всех трех фазах показывает слабость пи... 16.2.2019, 15:16
элкъ имхо если бы плавал (подгорал) ноль то хозяева пр... 16.2.2019, 15:18
Ixtim Alfa,
Постарайтесь найти опытного электрика - это... 16.2.2019, 16:34
Alfa Цитата(Ixtim @ 16.2.2019, 16:34) Alfa,
П... 16.2.2019, 17:24
Ixtim Цитата(Alfa @ 16.2.2019, 17:24) ... Воды ... 16.2.2019, 18:06
шахтер Вам надо конечно искать электрика на месте, при эт... 16.2.2019, 18:01
rosck Вся проблема в ПИД регуляторе и слабой сети. Кабе... 16.2.2019, 18:21
Сергей ДД Цитата(rosck @ 16.2.2019, 18:21) Падение ... 16.2.2019, 18:59
Alfa Как вы живете со всем этим в голове 🙃
В сл... 16.2.2019, 19:38![]() ![]() ![]() |
|