Опора для столбовой ТП 10/0,4 однофазной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Опора для столбовой ТП 10/0,4 однофазной |
14.2.2019, 11:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.12.2018 Пользователь №: 55101 |
Добрый день.
Установили опору ж/б СВ-95, и нужно на нее повесить ТП однофазную. По типовому проекту столбовые ТП устанавливаются на опору СВ-105/СВ-110. Почему нельзя поставить на СВ-95? Укажите, пожалуйста, на пункт в ПУЭ или в другом нормативном документе. |
|
|
OneTwo Опора для столбовой ТП 10/0,4 однофазной 14.2.2019, 11:07
гудвин 30 Читайте про минимальное расстояние от высоковольтн... 14.2.2019, 11:59
ЛЕША Дык, сварить на стойку-95 траверсу... Поднимутся п... 14.2.2019, 13:04
Михаил Ник... СВ-95 для ВЛ-0,38 кВ, СВ-105/СВ-110 - для ВЛ 6,10... 14.2.2019, 14:38
Ixtim Дык, она может, по прочности не тянет? 14.2.2019, 15:20
OneTwo Производитель сказал, что можно)
Про расстояние ч... 14.2.2019, 15:31
гудвин 30 Производитель сказал, что можно)
Производитель,чег... 14.2.2019, 15:50
ЛЕША Цитата(OneTwo @ 14.2.2019, 15:07) Установ... 14.2.2019, 16:01
OneTwo гудвин 30, Производитель ТП. Сказал, можно устана... 15.2.2019, 8:47
Pantryk Оно то технически конечно можно и скорее всего не ... 15.2.2019, 9:27
OneTwo Pantryk, Спасибо большое, за ответ) 18.2.2019, 15:57![]() ![]() ![]() |
|