![]() Mastech 266С исправны ли? , Техэкспертиза утверждает что всё нормально |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Mastech 266С исправны ли? , Техэкспертиза утверждает что всё нормально |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2019 Пользователь №: 55261 ![]() |
Здравствуйте. Возможно я написал не в ту ветку форума, а может быть по таким вопросам тут не помогают, однако я прошу помощи. Я хочу узнать правду. Купил токовые клещи, посчитал, что они бракованые, сдал в магазин на техэкспертизу. Там ответили что токовые клещи нормально работают.
Описываю <<нормальную работу прибора>>, хотел приложить фотографии, но уменя никак не получается При измерении сопротивления токовыми клещами, в лучшем случае стоит единица, такая же цифра будет если измерять сопротивлениек воздуха. Если пару раз щёлкнуть кнопкой холд (заморозка данных), то появляются рандомные трёхзначные, четырехзначные цифры. Измерял сопротивление проводов наушников, колонок, ноубука, удлинителя. при переключения режима на 2000М например показывало и 1758, и 699, при этом я ничего не измерял, проводов в токовых клещах не было. При 20М показывало и 1, и 1 . , и 6.99 Просто ответьте, я не прав или врёт магазинная техэкспертиза Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Измерял сопротивление проводов наушников, колонок, ноубука, удлинителя. сопротивление провода клещами? режима на 2000М это про Мегаомы? у производителя до 2 Мегаом высший предел -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Просто ответьте, я не прав или врёт магазинная техэкспертиза Просто отвечаю: "а бес его знает"... ![]() По приведённому описанию узнал свои китайские DT266... ![]() Если переключать по часовой стрелке, то на омметре, особенно на пределах 20 и 2000МОм, на индикаторе может появиться "непоймичто"... Достаточно начать поворачивать переключатель против часовой стрелки, клещи на всех пределах работают, как часы... ![]() Кстати о птичках... на пределах мегомметра "красного сектора" измерения производятся только с приставкой... ну так... мало ли... Для новых клещей самопроизвольное появление непонятных значений - это неисправность стопудово. имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2019 Пользователь №: 55261 ![]() |
сопротивление провода клещами? это про Мегаомы? у производителя до 2 Мегаом высший предел 1.ДА 2.на клещах в режиме измерения токовых клещей нарисовано 20М и 2000М в режиме мультиметра 20k, 2М я в физике и соотвественно в электрике плох если бы можно было бы как нибудь фотографии отправить, я бы показал, как это выглядит |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
М266 - это "игрушечные" клещи, даже для просто проверки отсутствия напряжения их стремно использовать.
Пришлось несколько раз списывать аналогичные, глючные, тоже показывали все что угодно в самый нужный момент, а при лабораторной проверке - вроде нормально. Для "законного" списания пришлось на омах померять напряжение в розетке и приложить фото сгоревших дорожек на плате. Для магазина понятно, такое не пойдет, не гарантийный случай. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Здравствуйте. Возможно я написал не в ту ветку форума, а может быть по таким вопросам тут не помогают, однако я прошу помощи. Я хочу узнать правду. Купил токовые клещи, посчитал, что они бракованые, сдал в магазин на техэкспертизу. Там ответили что токовые клещи нормально работают. Описываю <<нормальную работу прибора>>, хотел приложить фотографии, но уменя никак не получается При измерении сопротивления токовыми клещами, в лучшем случае стоит единица, такая же цифра будет если измерять сопротивлениек воздуха. Если пару раз щёлкнуть кнопкой холд (заморозка данных), то появляются рандомные трёхзначные, четырехзначные цифры. Измерял сопротивление проводов наушников, колонок, ноубука, удлинителя. при переключения режима на 2000М например показывало и 1758, и 699, при этом я ничего не измерял, проводов в токовых клещах не было. При 20М показывало и 1, и 1 . , и 6.99 Просто ответьте, я не прав или врёт магазинная техэкспертиза Спасибо А вы по изучать не пробовали инструкцию.У вас вообще есть какой либо опыт работы с приборами. Вам про измерение сопротивления обозначенные слова что то говорят. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2019, 13:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2019 Пользователь №: 55261 ![]() |
А вы по изучать не пробовали инструкцию.У вас вообще есть какой либо опыт работы с приборами. Вам про измерение сопротивления обозначенные слова что то говорят. опыт работы с такими приборами нет. Инструкцию читал, в интернете. Я измерял сопротивление проводов наушников, ноутбука, удлинителей ничего вроде такого, что может превысить допустимый предел в режиме токовых клещей. Я даже воздух измерял. Что воздух, что провод разницы не заметил |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
опыт работы с такими приборами нет. Инструкцию читал, в интернете. Я измерял сопротивление проводов наушников, ноутбука, удлинителей ничего вроде такого, что может превысить допустимый предел в режиме токовых клещей. Я даже воздух измерял. Что воздух, что провод разницы не заметил Ставите предел 20К а ваш резистор (воздух) имеет сопротивление Больше чем 20К получаете 1. Решение по воздуху не буду приводить и так должно быть понятно что сопротивление очень большое а по резистору ставите ручку на следующий больший предел измерения. Наушники тоже разные.Есть с микрофоном и с коробочкой на шнуре с кнопкой (там эл плата) Поставьте 200 ом и щупы закоротите между собой увидите 0001ну может 0003 зависит от качества проводов на щупах. И насчет того что в режиме измерения сопротивления 1 это перегрузка это неправильный перевод ,это можно расценит как не соответствие диапазона измерения. Это шедевр.... Хотелось бы увидеть сие действие.... Это включить прибор на измерение сопротивления, щупы положить на стол и на приборе увидеть 1. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.2.2019, 15:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Люди! Вы не поверите, но похоже, что GryGregor пытался измерять сопротивление не щупами, а самими клещами!
Так как картинки были не прикреплены, никто о таком даже подумать не мог, а это прямо следует из его ответов. Совет GryGregor: посмотрите на ютубе любой ролик как пользоваться тестером - все вопросы исчезнут. Или появятся новые) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вы не поверите, но похоже, что GryGregor пытался измерять сопротивление не щупами, а самими клещами! И не поверю... ибо не придумать, как это клещами сделать... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
опыт работы с такими приборами нет. Инструкцию читал, в интернете. Я измерял сопротивление проводов наушников, ноутбука, удлинителей ничего вроде такого, что может превысить допустимый предел в режиме токовых клещей. Я даже воздух измерял. Что воздух, что провод разницы не заметил Вот вам ящик, можете выслать туда ваши фото с процессами измерения .Я потом тут выложу. vania.goodwin@yandex.ru Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2019, 8:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2019 Пользователь №: 55261 ![]() |
В понимании ТС - пропустить провод через клещи или зажать его клещами) включил прибор, выставил диапазон для токовых кдещей, разомкнул клещи, провод пропустил (провод с током),замкнул клещи. На видео вроде всё так было. Вот вам ящик, можете выслать туда ваши фото с процессами измерения .Я потом тут выложу. vania.goodwin@yandex.ru Когда я купил клещи и обнаружил, по моему мнению брак, я сначало проверял на разных проводах, а потом стал по быстрому делать фотки, но фотки я не заморачивался делать, в общем у меня фотки получились с разными цифрами, но все без проводов в токовых клещах. Это первое. Токовых клещи с магазина пока не забрал, на этой неделе только узнал, что техэкспертиза утверждает, что токовые клещи рабочие, поэтому то и сюда написал. То есть сейчас сфотографировать качественно или даже снять видео не получится. Учитывая это, и то что я понял, что показывать значения на токовых клещей без проводов смешно, то скинуть фотографии или даже видео смогу не раньше следующей недели |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А тока в проводе примерно сколько по вашему (предположительно) и соответствует ли он примерно выбранному диапазону.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
разомкнул клещи, провод пропустил (провод с током),замкнул клещи. что Вы таки пытаетесь измерить - сопротивление или ток? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 5.2.2019 Пользователь №: 55261 ![]() |
А тока в проводе примерно сколько по вашему (предположительно) и соответствует ли он примерно выбранному диапазону. до 4 ампер, только там для токовых клещей только сопртивление выбирается. Там два параметра 20M и 2000M что Вы таки пытаетесь измерить - сопротивление или ток? там Омега, я так понял ток надо высчитывать. А я даже сопротивление не мог измерить |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
включил прибор, выставил диапазон для токовых кдещей, разомкнул клещи, провод пропустил (провод с током),замкнул клещи. Таким образом вы можете измерить клещами ТОЛЬКО силу тока в проводе в режиме измерения силы тока. Если вам нужно измерить сопротивление провода, то нужно использовать дополнительные провода со щупами, которые вставляются в гнёзда на корпусе клещей. При этом никакого провода через штатное "окно" клещей проходить не должно, тем более с током. Только щупами на обесточеном участке цепи, с контактом обеих щупов к концам измеряемой цепи, вы получите результат измерения сопротивления. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Положения переключателя 20М и 2000М - для испытания изоляции на 500Вольт в комплекте ТОЛЬКО с дополнительной приставкой. Забудьте про эти режимы.
Для измерения сопротивления нужно поставить переключатель в положение 1М, 20К, 200 (можно начать с 1М и уменшать затем диапазон для увеличения точности), взять щупы из комплекта поставки, воткнуть их в гнёзда СОМ и VO, а к концам щупов подключить провод или измеряемый резистор. Можно измерить сопротивление наушников, подключив концы щупов к ламелям на их штеккере.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вам нужно для измерения тока ручку на которой есть прорезь повернуть на цифру 20.
Открыть зев клещей и обхватить им один из проводов вашей нагрузки.Провод должен находится как можно ближе к одному из краев и не перемешаться в процессе измерения когда измерение успокоятся получите ваш ток. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2025, 2:33 |
|
![]() |