Здравствуйте всем!
У нас такая проблема (идея начальника). На заводе по изготовлению формальдегида (производится очень много пара) началось расширение, поэтому хотят установить новую паровую турбину 800кВт (нагрзука завода 1МВт-1200Мвт). На существующем заводе выработка пара прямопропорциональная потреблению э/э и выработке продукта. Поэтому турбина на 60-80% обеспечивает энергией весь завод, нехватка беретсяберется из сети, установлены КБ (кол-во и мощность не знаю в подробностях, но суть в том, что они есть). Примечательно, что кол-во пара пропорционально потреблению (т.е. если выработывается меньше пара, то нагрузка завода падает, больше - нагрузка растет). Вопрос: на турбине есть что-то вроде "режима работы" индуктивный и емкостной. Теперь руководство хочет убрать КУ и компенсировать турбинами. Что-то типа синхронного компенсатора получается. Я в этом не сильно силен, поэтому спросить хотел тут. Возможно ли это? Окей, поставить и выдавать реактив можно, но ведь тогда уменьшиться выработка ээ (и вообше, насколько реальна она) ? Реален ли такой режим работы ? Спасибо! |
|
|
Assylbek Компенсация реактивной мощности 14.1.2019, 17:01
Dimka1 Цитата(Assylbek @ 14.1.2019, 17:01) Тепер... 14.1.2019, 17:40
Assylbek Цитата(Dimka1 @ 14.1.2019, 17:40) Если хо... 14.1.2019, 17:48
S-cream Что значит "убрать КУ"?
Как понять ... 14.1.2019, 19:29
Гость Цитата(Assylbek @ 14.1.2019, 17:01) ...Во... 14.1.2019, 19:48
Посторонним Ой, как все запущено...
Ситуация-то какая? Есть за... 14.1.2019, 21:27
Assylbek Цитата(Посторонним @ 14.1.2019, 21:27) Ой... 15.1.2019, 11:03
eugevict Цитата(Assylbek @ 15.1.2019, 11:03) турби... 16.1.2019, 21:28
Assylbek Цитата(eugevict @ 16.1.2019, 21:28) Давай... 17.1.2019, 12:50
eugevict Цитата(Assylbek @ 17.1.2019, 12:50) Не, о... 17.1.2019, 19:55
Посторонним Возможно, я отстал от жизни, но синхронный генерат... 15.1.2019, 12:02
S-cream Собственно, непонятно, чего вы вцепились в реактив... 15.1.2019, 14:04
Assylbek Цитата(S-cream @ 15.1.2019, 14:04) С... 15.1.2019, 14:47
Ваня Иванов Цитата(Посторонним @ 15.1.2019, 12:02) Во... 15.1.2019, 20:26
Ваня Иванов Цитата(eugevict @ 17.1.2019, 19:55) Посмо... 18.1.2019, 14:41
Olegich71 Люди который говорят про синхронный двигатель/гене... 22.1.2019, 14:55
eugevict Цитата(Olegich71 @ 22.1.2019, 14:55) Тепе... 22.1.2019, 18:02
Olegich71 Цитата(eugevict @ 22.1.2019, 18:02) И как... 22.1.2019, 23:33
eugevict Цитата(Olegich71 @ 22.1.2019, 23:33) Да, ... 23.1.2019, 0:05
Olegich71 Цитата(eugevict @ 23.1.2019, 0:05) А как ... 23.1.2019, 0:24
Ваня Иванов Цитата(Olegich71 @ 22.1.2019, 14:55) Люди... 22.1.2019, 15:08
Olegich71 Цитата(Ваня Иванов @ 22.1.2019, 15:08) Ув... 22.1.2019, 15:41
Ваня Иванов Цитата(Olegich71 @ 22.1.2019, 15:41) О зн... 22.1.2019, 15:45
Ваня Иванов Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 0:24) ...вс... 23.1.2019, 12:49
Olegich71 Цитата(Ваня Иванов @ 23.1.2019, 12:49) По... 23.1.2019, 15:51
Ваня Иванов Цитата(Olegich71 @ 23.1.2019, 15:51) ...В... 23.1.2019, 17:45
Pantryk Обычно генераторы работают на активно-индуктивную ... 28.1.2019, 10:54
Olegich71 Цитата(Pantryk @ 28.1.2019, 10:54) Поэтом... 29.1.2019, 15:22
Лерик нужно просто регулятор напряжения генератора связа... 21.3.2019, 15:53
vepr Цитата(Assylbek @ 14.1.2019, 22:01) поэто... 15.4.2019, 19:35
Гость Цитата(vepr @ 15.4.2019, 19:35) Но тут вс... 16.4.2019, 12:42
atletika Доброго суток. А у меня ситуация такова: Крупный з... 3.6.2019, 11:49
Roman D Цитата(atletika @ 3.6.2019, 11:49) реакти... 7.6.2019, 16:13
eugevict Цитата(atletika @ 3.6.2019, 11:49) Прошу ... 7.6.2019, 20:59![]() ![]() ![]() |
|