Здравствуйте Господа.
Вот такая проблема. Имеется частный дом к нему подведено электричество 3 фазы. Судя по работе одна из фаз можно сказать не работает. То есть показывает 220 в, как подключаешь перфоратор либо компрессор напряжение тут же падает. Соседи тоже жалуются на не стабильное напряжение. Я в свою очередь хочу поставить стабилизатор на 40 квт, однофазовый. Поставить переключатель фаз механический( не знаю есть ли автоматический) и подключить весь дом на одну фазу, естественно через стабилизатор напряжения. По проводке, на каждый этаж проведен отдельный кабель общий , всего 3 этажа. Нагрузка на этажи в дальнейшем при полной нагрузке , естественно одновременное использование всех приборов не реально. 1 этаж 15 квт 2 этаж 12 квт ( в основном кондиционеры их 4 штуки) 3 этаж 8 квт Что подскажите по стабилизатору, как грамотно организовать помещение под это? Пока что проведена только проводка. Да еще стабилизатор алюминиевый либо медный ? Сообщение отредактировал Fiksik - 14.1.2019, 20:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Первым делом, судя по симптомам, вам надо обратиться в сети с описанием проблемы.
Мёртвому припарки, скорее всего не помогут. А вот живительный ППР помочь, может, и смогёт. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2019 Пользователь №: 55162 ![]() |
Первым делом, судя по симптомам, вам надо обратиться в сети с описанием проблемы. Мёртвому припарки, скорее всего не помогут. А вот живительный ППР помочь, может, и смогёт. В какие сети? Если вы имеете ввиду к поставщику электричества, 2 фазы работают нормально, стабильно 190 выдают Сообщение отредактировал Fiksik - 14.1.2019, 20:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. третья-то ненормально работает, значит это проблема.
2. 190 В - это тоже ненормально. Пишите поставщику электричества. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Я в свою очередь хочу поставить стабилизатор на 40 квт, однофазовый. Жесть. Так и до пресловутого " отгорания нуля" на питающей линии недалеко... А дикий перекос фаз станет штатным режимом работы сети. Вы хоть реле напряжения не забудьте поставить. А то всю крутую бытовую технику можно будет самосвалом вывозить в утиль после первой же аварии. А до аварии совсем недалеко, когда соседи "по очереди" внедрят себе однофазные стабилизаторы на 40кВт... У нас в дачной сети такие приколы начались после соревновательной установки стабов на 15 кВт. Только приводить в порядок питающую сеть! p. s. Ни разу не электрик, просто ИМХО. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Да еще стабилизатор алюминиевый либо медный ? А это об чём речь то?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Судя по работе одна из фаз можно сказать не работает. То есть показывает 220 в, как подключаешь перфоратор либо компрессор напряжение тут же падает. Соседи тоже жалуются на не стабильное напряжение. Куда же оно падает? ![]() Начать нужно с того, чтобы проверить свое подключение. Где-то плохой контакт. На опоре, на каком-нибудь соединении... А если у всех - смотреть придется прямо от ТП. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2019 Пользователь №: 55162 ![]() |
Жесть. Так и до пресловутого " отгорания нуля" на питающей линии недалеко... А дикий перекос фаз станет штатным режимом работы сети. Вы хоть реле напряжения не забудьте поставить. А то всю крутую бытовую технику можно будет самосвалом вывозить в утиль после первой же аварии. А до аварии совсем недалеко, когда соседи "по очереди" внедрят себе однофазные стабилизаторы на 40кВт... У нас в дачной сети такие приколы начались после соревновательной установки стабов на 15 кВт. Только приводить в порядок питающую сеть! p. s. Ни разу не электрик, просто ИМХО. Соглашусь полностью. Приводить в порядок, руками сетевой. А это об чём речь то?... Куда же оно падает? ![]() Начать нужно с того, чтобы проверить свое подключение. Где-то плохой контакт. На опоре, на каком-нибудь соединении... А если у всех - смотреть придется прямо от ТП. Вы хотите сказать стабилизатор мне не поможет ? Тогда зачем люди его ставят в частных домах либо на дачных участках ?Если все было бы так гладко как хотелось бы ... Медный или алюминиевый это о катушке стабилизатора , медный немного дороже по цене. Но в чем разница я не знаю.Пытаюсь тут найти ответ. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Вы хотите сказать стабилизатор мне не поможет ? Тогда зачем люди его ставят в частных домах либо на дачных участках ? ... Не поможет. Грубо говоря он способен помочь только при кратковременных скачках напряжения. При длительной "просадке" напряжения он не спасёт! Ему же надо откуда-то черпать электроэнергию, из воздуха она не возникнет, только из линии! А как она там возьмётся, если линия неисправна? |
![]() |
|
|
Гость_Посторонним_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
Применение стабилизатора на худых сетях напоминает:
Цитата — Слышал я от одного доктора, что человек может долгое время своими собственными соками питаться, — начал опять один генерал. (С) Салтыков-Щедрин. Как один мужик двух генералов прокормил
— Как так? — Да так-с. Собственные свои соки будто бы производят другие соки, эти, в свою очередь, еще производят соки, и так далее, покуда, наконец, соки совсем не прекратятся... |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Вы хотите сказать стабилизатор мне не поможет ? Тогда зачем люди его ставят в частных домах либо на дачных участках ? Поможет, но смотря для чего. Если для маломощной или критически важной нагрузки, то здесь стабы вполне уместны. Для компьютеров и другой нежной техники лучше, конечно, ИБП, с функцией стабилизации - они ещё и от импульсных скачков/провалов защитят, чего не делают стабилизаторы компенсационного типа, те самые медные/алюминиевые в силу принципа действия. Говоря проще: если на слабой сети сосед будет работать электросваркой - мигания света и провалы в работе техники гарантированы, никакой стаб не поможет. А если ваши соседи уже установили однофазные стабы на 40 кВт на весь дом сразу и Вы тоже собираетесь это делать - мои аплодисменты менеджеру вашего магазина электротехники. Как-нибудь я потрачу очередной кофе-брейк и напишу сочинение на тему, как я наблюдал за своей старой дачной сетью и взаимоотношениями соседей, когда они наперегонки устанавливали себе могучие стабы на весь дом. Закончилось всё скандалом, заменой КТП с 160 на 630 кВА (планово), и заменой ВЛ со старых голых проводов на СИП. Дальше те стабы появились на сайтах бесплатных объявлений. Кстати, Вы там тоже можете поискать, вдруг кто-то в вашей округе уже вышел на следующий уровень этой увлекательной игры. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
В какие сети? Если вы имеете ввиду к поставщику электричества, 2 фазы работают нормально, стабильно 190 выдают ОХРЕНЕТЬ. Уважаемый автор напряжение фазное как раз должно быть 220 вольт. Кто вам вообще сказал что фазное напряжение 190 вольт это нормально.. Кто вам разрешит повесить такую нагрузку на одну фазу. Вы при таких фазных напряжениях просто , оставите всех соседей без напряжения. Или вы думаете что ваш стабилизатор напряжение из космоса будет черпать. Да и вообще не разу не видел однофазных стабилизаторов мощностью 40 кВт. Можно ссылку посмотреть на ваш? Бо любопытно если честно такой увидеть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Попробую ответить когда поможет стабилизатор.
Стабилизатор поможет если: 1. Как сказали выше, установлен на часть очень чуствительной техники, а перепады напряжения имеют длительных характер. 2. Очень длинная ВЛ-0,4, ТП не загружена до конца, а вы находитесь один в конце линии. 3. Если вы один на ВЛ пользуетесь им, а соседи еще нет. Никак не поможет если проседает напряжение на одной фазе, даже при небольшой нагрузке. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Попробую ответить когда поможет стабилизатор. Стабилизатор поможет если: 1. Как сказали выше, установлен на часть очень чуствительной техники, а перепады напряжения имеют длительных характер. ... Ну вот как он поможет при длительной "просадке" напряжения? Откуда он возьмёт дополнительную энергию? Из космоса? Или из воздуха? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 14.1.2019 Пользователь №: 55162 ![]() |
Не поможет. Грубо говоря он способен помочь только при кратковременных скачках напряжения. При длительной "просадке" напряжения он не спасёт! Ему же надо откуда-то черпать электроэнергию, из воздуха она не возникнет, только из линии! А как она там возьмётся, если линия неисправна? Применение стабилизатора на худых сетях напоминает: (С) Салтыков-Щедрин. Как один мужик двух генералов прокормил Поможет, но смотря для чего. Если для маломощной или критически важной нагрузки, то здесь стабы вполне уместны. Для компьютеров и другой нежной техники лучше, конечно, ИБП, с функцией стабилизации - они ещё и от импульсных скачков/провалов защитят, чего не делают стабилизаторы компенсационного типа, те самые медные/алюминиевые в силу принципа действия. Говоря проще: если на слабой сети сосед будет работать электросваркой - мигания света и провалы в работе техники гарантированы, никакой стаб не поможет. А если ваши соседи уже установили однофазные стабы на 40 кВт на весь дом сразу и Вы тоже собираетесь это делать - мои аплодисменты менеджеру вашего магазина электротехники. Как-нибудь я потрачу очередной кофе-брейк и напишу сочинение на тему, как я наблюдал за своей старой дачной сетью и взаимоотношениями соседей, когда они наперегонки устанавливали себе могучие стабы на весь дом. Закончилось всё скандалом, заменой КТП с 160 на 630 кВА (планово), и заменой ВЛ со старых голых проводов на СИП. Дальше те стабы появились на сайтах бесплатных объявлений. Кстати, Вы там тоже можете поискать, вдруг кто-то в вашей округе уже вышел на следующий уровень этой увлекательной игры. ОХРЕНЕТЬ. Уважаемый автор напряжение фазное как раз должно быть 220 вольт. Кто вам вообще сказал что фазное напряжение 190 вольт это нормально.. Кто вам разрешит повесить такую нагрузку на одну фазу. Вы при таких фазных напряжениях просто , оставите всех соседей без напряжения. Или вы думаете что ваш стабилизатор напряжение из космоса будет черпать. Да и вообще не разу не видел однофазных стабилизаторов мощностью 40 кВт. Можно ссылку посмотреть на ваш? Бо любопытно если честно такой увидеть. Попробую ответить когда поможет стабилизатор. Стабилизатор поможет если: 1. Как сказали выше, установлен на часть очень чуствительной техники, а перепады напряжения имеют длительных характер. 2. Очень длинная ВЛ-0,4, ТП не загружена до конца, а вы находитесь один в конце линии. 3. Если вы один на ВЛ пользуетесь им, а соседи еще нет. Никак не поможет если проседает напряжение на одной фазе, даже при небольшой нагрузке. Ну вот как он поможет при длительной "просадке" напряжения? Откуда он возьмёт дополнительную энергию? Из космоса? Или из воздуха? 40 кВа Стабилизатор Турецкого производителя www cetinkayaregulator com Полная нагрузка только теоретически, по факту максимум 15 кВт и то не всегда. То есть обычные приборы, стиралка, холодильник, тв и кондиционеры( постоянно будут работать макс 3 в летнее время по 2 кВт каждый). Что вы тут панику подняли ))) Обугливание нуля и т.д . Сечение кабеля подводка до стабилизатора 16мм , по этажам по 10мм на каждый этаж. Сообщение отредактировал Fiksik - 16.1.2019, 18:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Не про ваш ноль идёт речь, а про ноль на ПС.
Еще раз вам говорю - обращайтесь в сети с требованием проверить качество ЭЭ и привести его к нормам. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Ну вот как он поможет при длительной "просадке" напряжения? Откуда он возьмёт дополнительную энергию? Из космоса? Или из воздуха? Из той же сети, куда подключен. Например, если у нас через стабилизатор питается нагрузка мощностью 1 кВт, то при напряжении на входе стаба 220 В он будет тянуть из сети 4,55 А (теоретически, плюс собственное потребление стаба), а при падении напряжения на входе до 170 В он потянет из сети уже 5,88+ А для обеспечения питания нагрузки 1кВт напряжением 220 В. Если дом в конце слабой линии из сплошных скруток, то это может служить выходом из ситуации в ряде случаев. Опять же, для вменяемого диапазона токов и мощностей, а не десятки кВт на фазу... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Что вы тут панику подняли ))) Обугливание нуля и т.д . Сечение кабеля подводка до стабилизатора 16мм , по этажам по 10мм на каждый этаж. Можно еще немного информации по вашей теме. А то вы планируете загрузить 35 кВт с применением стабилизаторов. 1. Какая мощность ТП в вашей деревне,(написана на ТП) 2. Сколько ВЛ отходит от общей ТП. 2. Какая длина ВЛ от ТП до вашего дома.? 3. Сколько домов подключено к ТП в целом. 4. Сколько домов эксплуатируется и как часто. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Автору. Самым грамотным будет ваше обращение в снабжающюю организацию. Вам уже сообщили об этом. Всё остальное - от лукавого.