Почему при включении пылесоса мигают светодиодные лампы?

hunter2781
сообщение 26.12.2018, 5:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2018
Пользователь №: 55093



Ребята, привет!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Включаю пылесос (1,5 Квт). В момент пуска приглушается свет ламп на долю секунды. Напряжение падает на 6 V одномоментно, и далее восстанавливается к номинальному (231 V).
Такая же ситуация с включенным в розетку светодиодным прожектором. Я изначально думал, что идет сильная просадка на линии, но 6V это же совсем не много. Посоветуйте как быть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 26.12.2018, 7:39
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(hunter2781 @ 26.12.2018, 6:45) *
Посоветуйте как быть?

А никак. Моргают, и фиг с ними, это же не ДРЛ, которые потом гаснут на несколько минут.

6 В - Вы похоже электронным тестером померяли? Это неправильно, посадка примерно 20-30 В (а может и больше), поэтому и моргают.
Питающая линия слабая.

Если очень хочется (только вот нахуа?) можно приделать к пылесосу диммер для плавного пуска.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hunter2781
сообщение 26.12.2018, 7:47
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2018
Пользователь №: 55093



Цитата(Сунцов Денис @ 26.12.2018, 8:39) *
А никак. Моргают, и фиг с ними, это же не ДРЛ, которые потом гаснут на несколько минут.

6 В - Вы похоже электронным тестером померяли? Это неправильно, посадка примерно 20-30 В (а может и больше), поэтому и моргают.
Питающая линия слабая.

Если очень хочется (только вот нахуа?) можно приделать к пылесосу диммер для плавного пуска.


Спасибо за ответ.
Да, мерил электронным. Единственное мое переживание, что на этой нитке холодильник и телевизор есть. Не повлияют ли такие перепады на их работоспособность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 26.12.2018, 11:14
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Сунцов Денис @ 26.12.2018, 6:39) *
6 В - Вы похоже электронным тестером померяли? Это неправильно, посадка примерно 20-30 В (а может и больше), поэтому и моргают.

По таблицам в инете пусковой ток пылесоса до 1,5. Так что 6 В вполне реалистично.
Предположу, что лампочки без драйверов, у которых поток сильно зависит он напряжения. Или драйверы хреновые.
Цитата(hunter2781 @ 26.12.2018, 6:47) *
Единственное мое переживание, что на этой нитке холодильник и телевизор есть. Не повлияют ли такие перепады на их работоспособность?

Они же не вырубаются? Значит всё норм.

Сообщение отредактировал Инк - 26.12.2018, 11:18


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 26.12.2018, 18:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(hunter2781 @ 26.12.2018, 8:47) *
... мерил электронным...

Некорректно измерять быстроизменяющееся напряжение электронным тестером... Он в силу своей "задумчивости" не успевает отследить быстрое изменение... поэтому, скорее всего, просадка в реальности больше, чем вы намеряли. Для таких измерений нужен осциллограф.
Моё имхо: у вас, скорее всего, где-то нестабильный контакт (в щите, в счетчике, в коробке и т.п.) и при изменении нагрузки он таким образом проявляет себя.. нужно проверять все соединения и контакты, очень здорово в этом деле может помочь тепловизор... Но он тоже не панацея...

Сообщение отредактировал Ixtim - 26.12.2018, 19:00


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hunter2781
сообщение 27.12.2018, 7:53
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2018
Пользователь №: 55093



Цитата(Инк @ 26.12.2018, 12:14) *
По таблицам в инете пусковой ток пылесоса до 1,5. Так что 6 В вполне реалистично.
Предположу, что лампочки без драйверов, у которых поток сильно зависит он напряжения. Или драйверы хреновые.

Они же не вырубаются? Значит всё норм.


Спасибо!

Цитата(Ixtim @ 26.12.2018, 19:56) *
Некорректно измерять быстроизменяющееся напряжение электронным тестером... Он в силу своей "задумчивости" не успевает отследить быстрое изменение... поэтому, скорее всего, просадка в реальности больше, чем вы намеряли. Для таких измерений нужен осциллограф.
Моё имхо: у вас, скорее всего, где-то нестабильный контакт (в щите, в счетчике, в коробке и т.п.) и при изменении нагрузки он таким образом проявляет себя.. нужно проверять все соединения и контакты, очень здорово в этом деле может помочь тепловизор... Но он тоже не панацея...


Спасибо за ответ.

Цитата(Инк @ 26.12.2018, 12:14) *
По таблицам в инете пусковой ток пылесоса до 1,5. Так что 6 В вполне реалистично.
Предположу, что лампочки без драйверов, у которых поток сильно зависит он напряжения. Или драйверы хреновые.

Они же не вырубаются? Значит всё норм.


Вот про драйверы интересно. Есть в моем вопросе некоторый нюанс. Промигивают не все лампы, а только светодиодные "лепехи". Грушевидные светодиодные лампы никак не реагирую, и глазки светодиодные в ванной тоже не реагируют. И вообще, просадка в 5-6v при измерении электронным мультиметром это нормально на пиках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 27.12.2018, 7:56
Сообщение #7





Гости






Цитата(Ixtim @ 26.12.2018, 18:56) *
в этом деле может помочь тепловизор... Но он тоже не панацея...

Петля фаза-ноль
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 27.12.2018, 8:47
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Цитата(Инк @ 26.12.2018, 12:14) *
По таблицам в инете пусковой ток пылесоса до 1,5. Так что 6 В вполне реалистично.

А вот это ложь, п... и провокация.
2-х киловаттный пылесос при включении "через раз" вышибает 6А автомат группы С (7-10 кратность)
(я его использую при пробных включениях отремонтированных электроприборов)
а это не менее 40 А в импульсе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
hunter2781
сообщение 27.12.2018, 9:50
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2018
Пользователь №: 55093



Цитата(Посторонним @ 27.12.2018, 8:56) *
Петля фаза-ноль

Можно подробнее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 27.12.2018, 10:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(hunter2781 @ 27.12.2018, 6:53) *
Вот про драйверы интересно. Есть в моем вопросе некоторый нюанс. Промигивают не все лампы, а только светодиодные "лепехи". Грушевидные светодиодные лампы никак не реагирую, и глазки светодиодные в ванной тоже не реагируют.

Проверить, есть ли драйверы в интересующих лампах, можно т. н. "карандашным тестом" или камерой смарта. Если драйверы и есть, то могут быть конденсаторы недостаточной ёмкости. Это всё недостатки лампочек, а не проводки и пылесоса.

Цитата(Сунцов Денис @ 27.12.2018, 7:47) *
2-х киловаттный пылесос при включении "через раз" вышибает 6А автомат группы С (7-10 кратность)
(я его использую при пробных включениях отремонтированных электроприборов)
а это не менее 40 А в импульсе

У меня чувствительный к перегрузкам стабилизатор на 2,5 кВА и 2 неремонтированных пылесоса на 1,3 и 1,5 кВт. При включении индикатор нагрузки заполняется красным до упора, но ни разу не выбило. Это при работе на понижение.

Сообщение отредактировал Инк - 27.12.2018, 10:54


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 27.12.2018, 11:27
Сообщение #11





Гости






Цитата(hunter2781 @ 27.12.2018, 9:50) *
Можно подробнее?

Измерение сопротивления петли "фаза-ноль" позволяет оценить как правильность выбора уставок защиты, так и правильность выбора сечения проводников. А также состояние проводки, когда результаты предыдущих измерений или расчетные данные внезапно не совпадают с текущим результатом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 27.12.2018, 11:30
Сообщение #12





Гости






Цитата(Посторонним @ 27.12.2018, 7:56) *
Петля фаза-ноль

+1 за петлю, обязательно надо измерить
Сопротивление петли фаза-ноль один из важнейших параметров, характеризующих общее состояние сети. Плохие контакты, нагревающиеся соединения, окисленные наконечники, сразу находят свой отклик в ухудшении этого параметра. Погуглите "измеритель петли фаза-ноль", у профессионалов есть такие приборчики..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.12.2018, 12:05
Сообщение #13





Гости






Цитата(просто интересно @ 27.12.2018, 11:30) *
"измеритель петли фаза-ноль", у профессионалов есть такие приборчики..
Для бытовых целей вполе подойдёт дедовский метод оценки сопротивления сети. Берём вольтметр и мощную нагрузку с известным сопротивлением. В качестве последней вполне подойдёт, например, утюг, и желательно фирменный, поскольку у дешевого параметры могут быть совсем другие, чем на ценнике при покупке.
Если на его шильдике написано, например, 220-230V, 2200W, то его сопротивлеие оценочно можно считать 22 Ом. Можно проверить тестером и сравнить, но лучше для нагретого (и вынутого из розетки!) прибора. Тогда ток через такой прибор при напряжении сети 220В будет составлять 10А. Это всё закон Ома, надеюсь, физику за 7-й класс, напоминать не нужно. Сопротивление нам нужно знать, чтобы не включать амперметр последовательно с нагрузкой для измерения тока. Это неудобно в быту, "на соплях", а сооружать стендик, как всегда, некогда. А ток нагрузки нам нужно знать (см. далее).
Берём 2 рядом стоящие розетки (или хороший тройник, переноску...), в одну втыкаем вольтметр и смотрим за его показаниями. Выбираем момент, когда напряжение в сети не очень "плавает" из-за включений-выключений нагрузок у соседей.
Запоминаем, сколько на вольтметре. Например, 215 вольт. Включаем нашу нагрузку в соседнюю розетку. Напряжение упало, скажем, до 205 Вольт. Нам нужна разница напряжений, а не его уровень. Повторяем измерения несколько раз, чтобы четко уловить разницу.
Если разница получилась, скажем, 10 Вольт, то для тока через нагрузку 10 Ампер (см. выше) получаем сопротивление сети 1 Ом. (R=U/I)

Кстати, вопрос к профессионалам.
Какое сопротивление петли фаза-нуль считается нормой для домашней сети?
Лично для себя из опыта (учитывая сварку и прочие дачные прибамбасы) я считаю, что 1 Ом - это неплохо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 27.12.2018, 12:33
Сообщение #14





Гости






Приборы, измеряющие петлю, работают по примерно такому же алгоритму. Подключается известное сопротивление и измеряется падение напряжения. Дальше закон Ома.
1 Ом-наверное, это хорошо. Ток короткого замыкания будет 220 А. Если группу защищает плавкий предохранитель 10 А, этого будет достаточно. Если автомат С40 - то нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 27.12.2018, 12:36
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость_Дачник_* @ 27.12.2018, 12:05) *
...Какое сопротивление петли фаза-нуль считается нормой для домашней сети?
Лично для себя из опыта (учитывая сварку и прочие дачные прибамбасы) я считаю, что 1 Ом - это неплохо.

Нет единого норматива на этот параметр...
1 Ом - далеко не лучшее значение... имхо
п.с. У меня старый дом с газовыми плитами, вся проводка алюминий, включая питающий кабель от подстанции. Сопротивление петли фаза-ноль 0,42 Ом. Измерял 3 года назад.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонним_*
сообщение 27.12.2018, 12:56
Сообщение #16





Гости






Цитата(просто интересно @ 27.12.2018, 12:36) *
Сопротивление петли фаза-ноль 0,42 Ом. Измерял 3 года назад.

Расскажите, какой именно петли? До самой дальней розетки в спальне или до вводного щитка от ТП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 27.12.2018, 19:20
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Гость_Дачник_* @ 27.12.2018, 11:05) *
Лично для себя из опыта (учитывая сварку и прочие дачные прибамбасы) я считаю, что 1 Ом - это неплохо.

Респект за это полотнище, сам примерно так же оцениваю.
В вашем примере - очень слабая сеть, как для дома. Автомат можно ставить не более С20. И в такой сети нестабилизированные лампы будут устраивать конкретные мигалки.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 27.12.2018, 20:10
Сообщение #18





Гости






Цитата(просто интересно @ 27.12.2018, 11:30) *
...
Сопротивление петли фаза-ноль один из важнейших параметров, характеризующих общее состояние сети. Плохие контакты, нагревающиеся соединения, окисленные наконечники, сразу находят свой отклик в ухудшении этого параметра. Погуглите "измеритель петли фаза-ноль", у профессионалов есть такие приборчики..

Профессионалам сопротивление петли не нужно. Им нужен ток короткого замыкания, этой самой петли. И приборы у них для этого есть. А смысл измерения заключается в сравнении тока КЗ и реального тока срабатывания аппаратов защиты (прогрузка автоматов). А значение сопротивления петли ( в Омах) нужно только для вычисления тока КЗ. И величина эта ни где не регламентируется.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.12.2018, 23:26
Сообщение #19





Гости






Цитата(Инк @ 27.12.2018, 19:20) *
В вашем примере - очень слабая сеть, как для дома. Автомат можно ставить не более С20.

Да, так и есть. Стоит входной С16 в опломбированном боксе, трехфазный, в вводном щитке со счётчиком. Три слабых фазы хоть как-то выручают в дачных хобби, в планах сделать из них одну мощную "фазу" плюс попутно решить вопрос стабилизации и защиты от импульсных провалов (стабилизаторы тут слабо помогают, они по определению инерционны).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 28.12.2018, 5:07
Сообщение #20





Гости






Цитата(Посторонним @ 27.12.2018, 12:56) *
Расскажите, какой именно петли? До самой дальней розетки в спальне или до вводного щитка от ТП?

квартирный щиток - ТП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения