Проседает напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проседает напряжение |
13.12.2018, 6:25
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 4.6.2013 Пользователь №: 33613 |
Доброго времени суток. Имею следующие "чудеса": с щитовой приходит питание на склад 380в - линейное, 200 - 220 - 190 - фазное. В щитовой на автомате таких "чудес" не наблюдается. Подозрение есть на возможную некачественную "скрутку" вдоль трассы от щитовой, (к складу прикручен еще один потребитель), плохой контакт в автомате, ноль, проседание на тп отпадает, проверял. В чем еще может быть проблема?
|
|
|
Электрик Сан Проседает напряжение 13.12.2018, 6:25
НИР Желательно бы замерить ещё нагрузку по фазам, не п... 13.12.2018, 6:47
razread А проседает по всем фазам? Если проблема с нулём, ... 13.12.2018, 12:11
Электрик Сан Проседает на А и С, на Б все нормально 13.12.2018, 12:25
razread В таком случае у вас длинная линия. Профилактику с... 13.12.2018, 19:06
Электрик Сан Да, линия длинновата (метров 200), к тому же алюми... 13.12.2018, 19:23
razread Ну что можно сказать, только увеличение сечения ли... 13.12.2018, 20:54
Сергей ДД Цитата(Электрик Сан @ 13.12.2018, 6:25) .... 13.12.2018, 21:38
Электрик Сан ЦитатаА Вас не устраивает сама цифра или проблемы ... 14.12.2018, 5:00
Kornet-liberia К сожалению, как правильно заметили выше, у вас по... 14.12.2018, 8:26
Электрик Сан В общем решил не морочиться, складам лет 50, кабел... 14.12.2018, 10:37
Сергей ДД Цитата(Электрик Сан @ 13.12.2018, 19:23) ... 14.12.2018, 13:32![]() ![]() ![]() |
|