Подскажите пожалуйста.
Электрогриль мощность 1800 ватт. новый. выбивает автомат. Думал проблема в автомате, стоит iek ВД1-63 на 32 ампера с УЗО. заменил на 40 амперный - тоже самое. При отключение контакта земли в розетки куда электрогриль подключен, работает нормально. в процессе работы с отключенной землей - подключал земляной контакт к вилки электрогриля - сразу выбивает.
Заметил еще, пока сильно не нагрелся не выбивает. потом видимо подключается дополнительная спираль или мощность возрастает и выбивает.
На корпус не пробит - напряжение мерил. ноль с землей не общий - сопротивление мерил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 12.12.2018, 14:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
На корпус не пробит - напряжение мерил.
Пробой изоляции измеряется несколько иным способом.... с помощью мегомметра


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 12.12.2018, 15:19
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 14:15) *
Заметил еще, пока сильно не нагрелся не выбивает. потом видимо подключается дополнительная спираль или мощность возрастает и выбивает. .

После нагрева спираль удлиняется, касается корпуса ТЭН. Поможет только замена ТЭН.
Еще могут нагреваться провода к ТЭН при некачественном монтаже. Нужно разбирать и смотреть. Без заземления не включайте, после замыкания на корпусе гриля смертельно опасное напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RollingRoncator
сообщение 12.12.2018, 16:06
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 55036



Забыл добавить. Уносили в другую квартиру, там все нормально, работает отлично не вырубает. Может УЗО не правильно реагировать на потенциал на земляном контакте?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 12.12.2018, 17:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 16:06) *
...Уносили в другую квартиру, там все нормально, работает отлично не вырубает...

выберите квартиру в которой работает и купите её... и вопрос будет решен icon_biggrin.gif

по сабжу: УЗО не при делах... гриль требует ремонта

Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 14:15) *
На корпус не пробит - напряжение мерил. ноль с землей не общий - сопротивление мерил.

лучше, чтобы этим занялся специалист... icon_rolleyes.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 12.12.2018, 20:25
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



При увеличении температуры качество изоляции ухудшается, поэтому даже по нормам испытаний сопротивление изоляции разных плит грилей фритюрниц меряют в нагретом состоянии.
У вас проблемы с грилем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.12.2018, 20:47
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 14:15) *
При отключение контакта земли в розетки куда электрогриль подключен, работает нормально. в процессе работы с отключенной землей - подключал земляной контакт к вилки электрогриля - сразу выбивает.


А корпус гриля в процессе работы не щиплется током?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RollingRoncator
сообщение 12.12.2018, 21:40
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 55036



Цитата(Dimka1 @ 12.12.2018, 20:47) *
А корпус гриля в процессе работы не щиплется током?

Да в том и дело что нет. не пробивает он на корпус.

"После нагрева спираль удлиняется, касается корпуса ТЭН. Поможет только замена ТЭН."

И ТЭН делает короткое замыкание, что приводит к срабатыванию автомата, разве не так?

Завтра попробую подключить на другом автомате.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 12.12.2018, 21:50
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Он (ТЭН) не короткое замыкание "делает", а "делает" утечку тока при нагревании на что и срабатывает ваше УЗО. Обычно оно бывает именно так. Поэтому об этом вам твердят все присутствующие. Но как оно всё происходит в действительности без замеров нормальными приборами (или экспериментально) не определить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 12.12.2018, 22:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3940
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 21:40) *
Да в том и дело что нет. не пробивает он на корпус.

Ну вот, дальнейшая тактика, думаю что понятна icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.12.2018, 22:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 13.12.2018, 5:04
Сообщение #11





Гости






Цитата(RollingRoncator @ 12.12.2018, 21:40) *
...Завтра попробую подключить на другом автомате.

Ему толкуют про ремонт кастрюли, а он автоматы собрался менять.. интересно до замены проводки дело дойдёт? icon_biggrin.gif или очередной тролль развлекается?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 13.12.2018, 7:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



При чём тут троль если человек не различает автомат от дифавтомата. И если он подключит свой прибор на обычный автомат то тот отключаться, возможно, не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 15.12.2018, 11:54
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(просто Гоша @ 13.12.2018, 7:35) *
При чём тут троль...

А тебя топик про отключение нуля не научил что ли? Умничали.. умничали, а в итоге тролль признался, что он просто куражился...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 15.12.2018, 13:24
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Там была явно ситуация "с заскоком". И к тому же тот "троль" почему то "сознался" совсем под другим ником.

Давай тогда каждую тему в штыки воспринимать. Тесты проверочные придумывать и проводить.
Таким макаром здесь вдвоём и останемся т.к. не каждый готов доказывать (непонятно кому) свою реальность.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RollingRoncator
сообщение 17.12.2018, 15:11
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 55036



Не парни, я не тролль. более того в далеком 1998 году я получил диплом профессионального технического училища №2 г.Пятигорска что я являюсь электриком третьего разряда. icon_smile.gif а потом еще занимался ремонтом ноутбуков. в конце концов вырос до директора своей фирмы и как оказалось забыл вообще всё. icon_sad.gif мне стыдно, правда.

Сообщение отредактировал RollingRoncator - 17.12.2018, 15:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 17.12.2018, 16:03
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Товарищ директор, попрошу не отвлекаться от темы.
Цитата
Завтра попробую подключить на другом автомате ...
Подключили? Или опять текучка замучила? Это самое "завтра" наступило уже несколько раз.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RollingRoncator
сообщение 18.12.2018, 15:35
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.2018
Пользователь №: 55036



Цитата(просто Гоша @ 17.12.2018, 16:03) *
Товарищ директор, попрошу не отвлекаться от темы. Подключили? Или опять текучка замучила? Это самое "завтра" наступило уже несколько раз.


Эээээ.... вы опять вгоняете меня в краску. заизолировал на вилке земляной контакт и все работает. на корпус как я говорил не пробивает. Да, да я знаю. Но кроме меня никто не пострадает, так как стейки жарить я никому не доверю =))