Доброго времени суток.
Нужно провести питающий кабель к лифту под аркой здания. Под аркой в земле заложены асбестоцементные трубы d100мм. Одна из этих труб относительно свободна - в ней идет телефонный кабель. ПУЭ запрещает совместную прокладку силового кабеля и слаботочного кабеля Цитата 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного эвакуационного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В (исключение см. в 2.1.15, п. 5 и в 6.1.16, п. 1). Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч из несгораемого материала. Возможно ли как-то соблюсти требования по наличию перегородки? Стальную трубу не запихнуть в асбестоцементную трубу - напротив асбестоцементной трубы на расстоянии 1м находятся трубы водоснабжения. Есть альтернативные варианты: 1. Заложить новую трубу под аркой 2. Кабель вести по арке 3. Трубы холодного и горячего водоснабжения идут по аркой в узком ж/б канале. Требование о расстояние между трубами и кабелями в 100мм можно соблюсти, но мне этот вариант не нравится. Что посоветуете? |
|
|
|
|
5.12.2018, 14:34
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 11.1.2018 Пользователь №: 53470 |
По мне, так вариант 1. Потому как сплошную продольную перегородку в трубу вы не вставите (по Вашему же описанию там 1м до труб водоснабжения). Вариант 3 сделать можно, а нужно ли (вдруг трубу прорвёт, и давай слесаря автогеном и сваркой кабеля палить
Лично мое мнение. Вам решать. |
|
|
5.12.2018, 16:09
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Спасибо за Ваше мнение.
В моем списке варианты располагаются также. В варианте 3 предполагается в ж/б канал поставить стальную трубу и уже в ней провести кабели. Дополнительно труба теплоизолируется снаружи. Сообщение отредактировал SAIGAK - 5.12.2018, 16:20 |
|
|
5.12.2018, 17:47
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
по поводу стальной трубы в асбоцементную в порядке набрасывания вариантов.
Арка не очень большая, пусть метров 10. Берем 10 метровых кусков, режем резьбу на концах, пихаем трубу, постепенно наращивая. Соединяем куски трубы через резьбовое соединение посредством муфты. -------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
5.12.2018, 19:05
Сообщение
#5
|
|
Гости |
по поводу стальной трубы в асбоцементную в порядке набрасывания вариантов. ... 1. У асбоцементной трубы есть хозяин. Поскольку кабель в ней телефонный, возможно хозяин - Ростелеком. Зачем ему чужие головные боли? Как бы не старались аккуратно пропихнуть трубу, всегда есть риск повреждения кабеля, пусть минимальный, но есть. 2. Самый лучший вариант, с моей точки зрения, заложить новую трубу под аркой. 3. Вести кабель по арке - могут возникнуть проблемы из-за нарушения архитектуры здания, но это только ТС-у на месте можно решить. |
|
|
6.12.2018, 8:05
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
по поводу стальной трубы в асбоцементную в порядке набрасывания вариантов. Берем 10 метровых кусков, режем резьбу на концах, пихаем трубу, постепенно наращивая. Соединяем куски трубы через резьбовое соединение посредством муфты. Мне этот вариант тоже нравится. Можно соединить и сваркой. А чтобы не повредить телефонный кабель на начальный конец трубы временно наварить или перевёрнутую V-образную металл. петлю-салазки или типа маленького колёсика, чтобы мет. труба двигалась под сводом асбоцементной трубы. Ну или временно натянуть тел. кабель к верху в просвете. Согласится ли хозяин трубы - вопрос... Сообщение отредактировал -Mike- - 6.12.2018, 14:45 |
|
|
11.12.2018, 0:33
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 29.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16385 |
Спасибо за участие!
|
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 1:52 |
|
|
|
|