Помогите с выбором Узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите с выбором Узо |
20.11.2018, 19:11
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Всем доброго времени суток!
На вводе сейчас УЗО с утечкой 0.03мА а в квартирном как видим 100мА...не порядок))соблюдая селективность и повышая безопасность хозяев думаю надо на ввод 100мА поставить но!тип то нам Sведь нужен,(если ошибаюсь поправьте)и перебросить его с квартирного в этажный уже отпадает вариант...так ведь? А в квартирном уже на 30мА поставить но типА И самое главное-искал производителя этого и не нашел ни S ни А Подскажите...и ещё-ноль думаю усилить едобавив колодку(так как уже были случаи подгорания Nв щитке этажном и у людей горела техника)думал Реле напряжения поставить но куда? в квартирном места нет(не...ну можно конечно и освободить))но пока без него думаю обойтись...напруга кстати постоянно на максимуме фазное240 линейное!!!415-417(( Как же ...сложно с телефона не хочет грузить фото и хостинг не работает |
|
|
|
|
20.11.2018, 19:27
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
На вводе сейчас УЗО с утечкой 0.03мА а в квартирном как видим 100мА...не порядок)) К сожалению, не видим... но всё равно, не порядок.Цитата соблюдая селективность и повышая безопасность хозяев думаю надо на ввод 100мА поставить но!тип то нам Sведь нужен,(если ошибаюсь поправьте)и перебросить его с квартирного в этажный Частичная селективность будет соблюдена, даже, если УЗО не "S". Желательно ставить "S", но для щитов освещения и квартирных щитов, это требование не обязательное.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
20.11.2018, 20:44
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Народ...не могу скинуть фотки...пробовал удалял кеш...не помогло...редми 4андроид
|
|
|
20.11.2018, 20:50
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
|
|
|
|
|
20.11.2018, 20:57
Сообщение
#5
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
|
|
|
20.11.2018, 21:09
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Нормальное фото. И увеличить можно.
И щиты нормальные! Понял, пара в квартире. Производитель АББ самый-самый по доступности! Из-за своей цены! Только УЗО одно Как поменяете на меньший ток, так и будете у щита постоянно стоять, флажок поднимать Проект делал студент!!! Или посетитель нашего сайта. Пардон, это мое мнение. |
|
|
20.11.2018, 21:26
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Abb ...а то с другими вдруг ругаться начнут))(не надо экономить на безопасности у хоз.деньги есть да и на хлебушко зарабатываем)итак
В этажном 40A/0.1mA типs В квартирном 40А/0.03 тип АС Хорошо будет...но!!!как быть вводной тож 40 занижать квартирое узо не знаю?там то ещё стоит на 32)) Проект не мой.я его и на бумаге бы сам рад посмотреть ..электрику в квартире делали другие люди ...это ладно что я туда ещё зашёл и посмотрел что там они наставили... Нормальное фото. И увеличить можно. И щиты нормальные! Понял пара в квартире Только УЗО одно Как поменяете на меньший ток, так и будете у щита постоянно стоять, флажок поднимать Что не так с фото уважаемые? Какая пара? Почему подымать? 2узо же 2 говорю собираюсь ставить Сообщение отредактировал Neo-nov - 20.11.2018, 21:28 |
|
|
|
|
20.11.2018, 22:55
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Не пойму тему закрыли?
|
|
|
21.11.2018, 7:47
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Neo-nov, нет, не закрыли. Но ты охренел с такими жидкими знаниями ещё и людям электрику делать? А ты им рассказал, что ты в электрике как заяц в геометрии? Ты их предупредил, что им делает электрику криворукий штукатур? Тебе за штукатурку мало платят, чтобы ты ещё лез в то, где ты нихрена не понимаешь?
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.11.2018, 9:15
Сообщение
#10
|
|
Гости |
... Но ты охренел с такими жидкими знаниями ещё и людям электрику делать? А ты им рассказал, что ты в электрике как заяц в геометрии? Ты их предупредил, что им делает электрику криворукий штукатур? ... Браво, Костян! Полностью поддерживаю! Человек, не ориентирующийся в электрических элементарных величинах, взялся за электрику! Цитата ]... На вводе сейчас УЗО с утечкой 0.03мА ...
... В этажном 40A/0.1mA .... |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
21.11.2018, 10:37
Сообщение
#11
|
|
Гости |
|
|
|
21.11.2018, 11:03
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Что не так с фото уважаемые? Нормальное фото!!! Даже отличное! Все видно. И разрешение хорошее, можно увеличить. Потому и пишу, что НОРМАЛЬНОЕ фото. Бывает выкладывают фото, что не чего не видно. Хороший щит по количеству модулей. Щита, понял, что 2 штуки. Теперь до ума довести надо и будет человек радоваться. Комплектующие, предположу, покупали в "У Петровича" или в Леруа. Какой регион, город? Можно в личку! |
|
|
21.11.2018, 11:25
Сообщение
#13
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Константин ты не тыкай.обиженый за тот раз ещё.Да и вредный вы человек как я понял.а остальные пока поддакивают..)) . жидкие знания...штукатур - на вводе в этажном ..епте по фоткам всё ясно для таких спецов как здесь(СоСувствующий)или жаба душит.да всё просто гнилое всё.да и ещё -что можно ожидать от братьев.мы ж не Кавказ))я прощаю вас всех.но не испытываете терпение.))
|
|
|
21.11.2018, 11:32
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
А мне просто интересно: испытываете или испытывайте?
В остальном ничего не понял. |
|
|
21.11.2018, 12:08
Сообщение
#15
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
А мне просто интересно: испытываете или испытывайте? В остальном ничего не понял. И не поймёшь.просто иди мимо не засоряй эфир Нормальное фото!!! Даже отличное! Все видно. И разрешение хорошее, можно увеличить. Потому и пишу, что НОРМАЛЬНОЕ фото. Бывает выкладывают фото, что не чего не видно. Хороший щит по количеству модулей. Щита, понял, что 2 штуки. Теперь до ума довести надо и будет человек радоваться. Спасибо за адекватное общение |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.11.2018, 12:10
Сообщение
#16
|
|
Гости |
... по фоткам всё ясно для таких спецов как здесь(СоСувствующий) ... Интересно стало, по каким это фоткам я сужу о вашей неграмотности? Мною приведены Ваши цитаты из Вашего, Вами написанного текста! Можете что-то сказать о вашем образовании: что заканчивали, по какой специальности, стаж работы по специальности, как долго в "электрике" подвизаетесь? |
|
|
21.11.2018, 12:36
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Интересно стало, по каким это фоткам я сужу о вашей неграмотности? Мною приведены Ваши цитаты из Вашего, Вами написанного текста! Можете что-то сказать о вашем образовании: что заканчивали, по какой специальности, стаж работы по специальности, как долго в "электрике" подвизаетесь? Перечитайте ещё разок.и присмотритесь к фоткам...и!!!этажный где ?а квартирный где? И какие номиналы там? |
|
|
21.11.2018, 13:58
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Народ!
Человек СПРОСИЛ, как и многие здесь. Есть желание ответить, помочь - отвечай, пиши. Нет желания - можно мимо пройти. Полно еще тем... Так думаю... |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.11.2018, 14:23
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Перечитайте ещё разок.и присмотритесь к фоткам...и ... И какие номиналы там? Да не надо мне н Ваши фотки смотреть! Ошибки-то Вы написали! Или Вы их не видите? Ещё раз вставлю цитаты: Цитата На вводе сейчас УЗО с утечкой 0.03мА В этажном 40A/0.1mA Это сколько в Амперах будет? Вот на что пытаюсь обратить Ваше внимание! Подсказываю: 0,03 миллиАмпера = ?; 0,1 миллиАмпера = ? |
|
|
21.11.2018, 14:59
Сообщение
#20
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.2.2018 Пользователь №: 53706 |
Да не надо мне н Ваши фотки смотреть! Ошибки-то Вы написали! Или Вы их не видите? Ещё раз вставлю цитаты: Это сколько в Амперах будет? Вот на что пытаюсь обратить Ваше внимание! Подсказываю: 0,03 миллиАмпера = ?; 0,1 миллиАмпера = ? У меня знания жидкие чтоб вам объяснить... Достал ты уже не этажный на 40/0.1 а квартирный я писал.. фото ты не хочешь смотреть а говнить это да эт мы можем.хорош уже |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 15:50 |
|
|
|
|