Здравствуйте коллеги! Посоветуйте как лучше сделать? Клиент попросил сделать подключение ввода в дом с частной подстанции на 2 хозяина.
Кабель проложил самостоятельно АВВГ 5Х50. Казалось бы ставь ГЗШ в ТП и вперед, но при осмотре оказалось что сосед подключен 4х жильным кабелем. Соответственно разделение в ТП как я понимаю делать уже нельзя так как после разделения к соседу пойдет N вместо РЕN? Есть мысль посадить N и РЕ моего клиента на шину в ТП под разные болты а в РЩ дома подключить каждую к своей шине. Но гложат смутные сомнения..... -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
В принципе разделение проведено на шпильке N трансформатора...
Одну жилу на шину - N Вторую на корпус - РЕ То, что у соседа подключен 4-х жильный кабель не говорит о том, что нельзя провести разделение. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. разделение проведено на шпильке N трансформатора... А не соединение ? Есть физические примеры исполнения разделения на трансформаторной шпильке ?То, что у соседа подключен 4-х жильный кабель не говорит о том, что нельзя провести разделение. Согласен. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
В принципе разделение проведено на шпильке N трансформатора... Одну жилу на шину - N Вторую на корпус - РЕ ... Цитата А не соединение ? Есть физические примеры исполнения разделения на трансформаторной шпильке ? ПУЭ, "1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль ... трансформатора трехфазного переменного тока, ... должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника. Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть расположен вблизи ... трансформатора." Как это всё выглядит на практике: 1. Нейтраль трансформатора по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП. Обычно выполнялась стальной полосой 40х4 или 50х4. 2. Также с нейтрали трансформатора в РУ-0,4 кВ уходит алюминиевая шина через проходные изоляторы или проходную доску. В водной панели РУ-0,4 кВ эта шина соединяется с шиной "N", установленной на изоляторы, чаще всего у нас это были панели ЩО-70. 3. Корпус трансформатора отдельной стальной полосой также по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП. Пример привёл для ТП с кирпичными стенами, отсюда проходные изоляторы и доски. Может не все поймут, проходные доски выполнялись из плоских АЦИД-овых листов, без проходных изоляторов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 ![]() |
Как разделение будет выглядеть на практике?
Нейтраль тр-ра которая на фото сидит на шпильках нужно посадить на изоляторы и дополнительно установить ГЗШ на шпильки непосредственно к корпусу ВРУ, соеденив при этом перемычкой с нейтралью. А соседа пересадить на ГЗШ? Но в данном случае нейтраль (шина в РУ) как я понимаю является РЕN и она должна сначала соединяться с ГЗШ а потом уже делится...... Сообщение отредактировал Aleks 72 - 6.10.2018, 18:19 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 ![]() |
Как разделение будет выглядеть на практике? Нейтраль тр-ра которая на фото сидит на шпильках нужно посадить на изоляторы и дополнительно установить ГЗШ на шпильки непосредственно к корпусу ВРУ, соеденив при этом перемычкой с нейтралью. А соседа пересадить на ГЗШ? Но в данном случае нейтраль (шина в РУ) как я понимаю является РЕN и она должна сначала соединяться с ГЗШ а потом уже делится...... У соседа в кабеле и ВРУ РЕN а у вас может быть разделена в ТП. Если нормальная КТП то там есть шины РЕ и N Но судя по вашему фото там только шина РЕN, значит РЕ вашего кабеля следует подключить к ней или ГЗШ ТП. ... Есть мысль посадить N и РЕ моего клиента на шину в ТП под разные болты а в РЩ дома подключить каждую к своей шине..... Нейтраль тр-ра которая на фото сидит на шпильках нужно посадить на изоляторы и дополнительно установить ГЗШ на шпильки непосредственно к корпусу ВРУ, соеденив при этом перемычкой с нейтралью. А соседа пересадить на ГЗШ? Возможны оба варианта. С двумя шинами конечно красивее и технлогичнее, но можно всё реализовать и на одной шине. А перемычек между шинами не надо потому что ...1. Нейтраль трансформатора по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП. Обычно выполнялась стальной полосой 40х4 или 50х4. 2. Также с нейтрали трансформатора в РУ-0,4 кВ уходит алюминиевая шина через проходные изоляторы или проходную доску. В водной панели РУ-0,4 кВ эта шина соединяется с шиной "N", установленной на изоляторы, чаще всего у нас это были панели ЩО-70. 3. Корпус трансформатора отдельной стальной полосой также по кратчайшему пути соединяется с ЗУ ТП... Но соединение шпильки трансформатора с заземлением проверть не лишнее Сообщение отредактировал Delta - 19.11.2018, 12:22 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |