Замена датчика движения , Проблемы с установкой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Замена датчика движения , Проблемы с установкой |
9.10.2018, 10:07
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 9.10.2018 Пользователь №: 54776 |
Добрый день, уважаемые гуру! В коридоре имелся трёхконтактный датчик "Feron Sen20" на лампочку 100Wt (работал исправно, проводка и схема не менялась). Он вышел из строя. Более такие не выпускаются. Померил тестовой отвёрточкой провода на месте подключения (без датчика) получилось: Синий - фаза, коричневый - фаза, жёлто-зелёный - ноль. Однако в датчике они стояли в таком положении: к "N" шёл синий, к "L1" жёлтый, к "L" - коричневый (фото прилагаю). Купил аналог, "Camilion LX2000", но он оказался двухконтактным. Подключил: в "AC" воткнул коричневый, в "LAMP" - синий, датчик в положении "ON", подал напряжение - "пыхнул" предохранитель. Как сделать правильное подключение двухконтактного датчика не меняя схему?
P.S. Попытка осилить электротехнику в технаре не удалась (при всём моём рвении и желании), так что сильно не бейте! |
|
|
Alex70 Замена датчика движения 9.10.2018, 10:07
ЛЕША А при замыкании желтого и коричневого что происход... 9.10.2018, 10:12
Alex70 Цитата(ЛЕША @ 9.10.2018, 10:12) А при зам... 9.10.2018, 10:22
ЛЕША Тогда коричневый на АС, желтозеленый на LAMP 9.10.2018, 10:23
Alex70 Цитата(ЛЕША @ 9.10.2018, 10:23) Тогда кор... 9.10.2018, 10:44
Датчик Купите в магазине радиодеталей новый симистор, к ... 9.10.2018, 11:02
Alex70 Цитата(Датчик @ 9.10.2018, 11:02) Купите ... 9.10.2018, 11:40
Гость_Дачник_* Цитата(Alex70 @ 9.10.2018, 11:40) Я так п... 9.10.2018, 11:58
Гость_Дачник_* Цитата(Alex70 @ 9.10.2018, 10:07) "C... 9.10.2018, 10:25
ЛЕША Да, это симистор. ТОчная его марка на корпусе. Пая... 9.10.2018, 11:54
Alex70 Цитата(ЛЕША @ 9.10.2018, 11:54) Да, это с... 9.10.2018, 12:24
Гость_Дачник_* Цитата(Alex70 @ 9.10.2018, 12:24) какой и... 9.10.2018, 13:31
Alex70 Цитата(Гость_Дачник_* @ 9.10.2018, 13:31)... 9.10.2018, 13:41
просто Гоша Значит плохоЦитатаПочитал, просветился ...Фазу инд... 9.10.2018, 12:44
Alex70 Цитата(просто Гоша @ 9.10.2018, 12:44) Зн... 10.10.2018, 12:02
2010.mxm Здравствуйте! У меня проблема обратная. Есть ш... 30.10.2018, 13:04
ЛЕША Этот аппарат требует нулевого проводника.
Обычно к... 30.10.2018, 13:29
2010.mxm Цитата(ЛЕША @ 30.10.2018, 12:29) Этот апп... 30.10.2018, 14:55
ЛЕША Вы бы фото щита сделали. А вдруг у Вас УЗОшки стоя... 30.10.2018, 15:13
2010.mxm Цитата(ЛЕША @ 30.10.2018, 14:13) Вы бы фо... 30.10.2018, 15:20
ЛЕША Да, если в цепи освещения установлено УЗО, то ноль... 30.10.2018, 15:25
2010.mxm Цитата(ЛЕША @ 30.10.2018, 14:25) Да, если... 30.10.2018, 15:28![]() ![]() ![]() |
|