![]() Программные часы Theben, Simplexa 601 , Подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Программные часы Theben, Simplexa 601 , Подключение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 ![]() |
Добрый день друзья!
Мне нужна ваша помощь в подключении электронного устройства. В инструкции есть схема подключения, но мне она непонятна ( файл приложу ). Значит, есть собранный и работающий электрощит. В нем, в том числе, однофазные автоматы на освещение, шинка N ... вообщем все как полагается. Хочу повесить на DIN рейку вот эти программные часы и перекоммутировать провода, но вот что-то получился затык. Во-первых, роликов на ютубе именно с данным типом устройств не оказалось. Во-вторых, то что оказалось встраивалось в однофазную сеть, а у меня на схеме показано L1 и L2, т.е. надо как минимум 2 фазы. Правильно ли я понимаю, что для подключения этих часов действительно нужно: 1) иметь как минимум 2 фазы 2) подключить эти фазы в соответствии со схемой 3) там где нагрузка ( обозначена значком лампочки ) фазный провод ( у меня коричневого цвета, идущий через автомат защиты ) после автомата завести на соотв. клемму ( левую крайнюю ) часов С нетерпением жду комментариев, помощи. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Не нужно двух фаз. Там простой сухой перекидной контакт на выходе прибора ( где лампочка обозначена)
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Во-первых, роликов на ютубе именно с данным типом устройств не оказалось. И слава Богу! Правильно ли я понимаю, что для подключения этих часов действительно нужно: 1) иметь как минимум 2 фазы 2) подключить эти фазы в соответствии со схемой 3) там где нагрузка ( обозначена значком лампочки ) фазный провод ( у меня коричневого цвета, идущий через автомат защиты ) после автомата завести на соотв. клемму ( левую крайнюю ) часов !)Нет. Питающая фаза у вас одна (достаточно одной). Предполагается, что питание самих часов (клеммы L вверху и N справа внизу) будет защищено одним слаботочным автоматом в вашем шитке (после автомата эту линию назвали L1), а питание нагрузки (лампочки) будет защищено другим автоматом, более мощным, до !6А (эту линию назвали L2). 2)Да. Если у вас через один автомат питается и нагрузка, и сами часы (так тоже можно), то смело объединяйте по схеме L1 и L2 в одну питающую линию. 3)Нет. К нижней левой крайней подключается нагрузка, а питающая фаза - на вторую слева. Туда же можно завести и провод от L (правая верхняя клемма), если и нагрузка, и часы питаютя по одной линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 ![]() |
Леша, спасибо за участие, ноя ничего не понял из твоего ответа. Можешь ли почиркать на схеме коричневым/синим карандашом? Наглядно будет понятнее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Про L2 забудьте, нет прям её....
Нижний ряд зажимов, где к первому зажиму подключена лампочка. Дык ко второму зажиму подключаете провод от L1. Всё. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 ![]() |
И слава Богу! !)Нет. Питающая фаза у вас одна (достаточно одной). Предполагается, что питание самих часов (клеммы L вверху и N справа внизу) будет защищено одним слаботочным автоматом в вашем шитке (после автомата эту линию назвали L1), а питание нагрузки (лампочки) будет защищено другим автоматом, более мощным, до !6А (эту линию назвали L2). 2)Да. Если у вас через один автомат питается и нагрузка, и сами часы (так тоже можно), то смело объединяйте по схеме L1 и L2 в одну питающую линию. 3)Нет. К нижней левой крайней подключается нагрузка, а питающая фаза - на вторую слева. Туда же можно завести и провод от L (правая верхняя клемма), если и нагрузка, и часы питаютя по одной линии. Спасибо, я прочитал и сейчас попробую изложить свое понимание. Итак, у меня сейчас некая группа освещения запитана через однофазный 10А автоматический выключатель: фаза L1 на автомат пришла, фаза с автомата ушла на нагрузку, с нагрузки нейтраль ( синий ) пришла на шинку ( маленькую ) и с нее уже на общую ( входной ноль объединен с N ). На щите 3 фазы. Что я делаю, встраивая в эту схему часы: 1) беру эту свою L1 фазу и после автомата кидаю ее в соответствии со схемой на верхний правый контакт 2) беру фазу L2 и кидаю ее на 2-й слева контакт опять же в соот-вии со схемой ... но тут у меня пока никакой защиты нет 3) коричневый провод, который ранее шел с автомата на нагрузку подключаю к левой нижней клемме. Что не так? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 863 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Мдэ, представьте что ваши часы это обычный выключатель лампочки (только включается и выключается сам по времени), вот и оборвите в нём фазу на светильник.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
3) коричневый провод, который ранее шел с автомата на нагрузку подключаю к левой нижней клемме. Что не так? Ещё раз: к левой нижней клемме идёт провод не от автомата, а к нагрузке! Лучше нарисуйте это всё линиями поверх схемы подключения (как вы просили других, а ведь нужно-то вам), а мы скажем: гуд или что-то исправить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 ![]() |
Ещё раз: к левой нижней клемме идёт провод не от автомата, а к нагрузке! Лучше нарисуйте это всё линиями поверх схемы подключения (как вы просили других, а ведь нужно-то вам), а мы скажем: гуд или что-то исправить. Ну, да, а я не так изложил? После автомата фаза L1 перекидывается на верхнюю правую клемму, а жила, которая РАНЬШЕ шла с автомата на нагрузку сейчас переподключается к нижней левой клемме. Правильно? Если опять что-то не так, тогда встаю за кульман ![]() Сообщение отредактировал Рядовой пользователь - 8.10.2018, 13:49 |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Да, именно так. Значит, я не так понял раньше.
"Кульман" сейчас - это паинт в вашем виндоузе. Кидаете туда ичходную картинку, и линиями поверху рисуете. Делов на несколько минут. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 ![]() |
Не понимайте все буквально ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 ![]() |
Не понимайте все буквально ![]() Все ж немного планы поменял и решил сделать небольшую примерку прямо на столе. Жилы на 0,75, лампочка на 4,5 W. Вилки нет под рукой, поэтому сначала воткну проводки в гнезда на удлинителе, а потом уж с него вилку в розетку. Правильно я все собрал для однофазной сети. Вроде ЛЕША так и говорил, что можно обойтись одной фазой. |
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
Еcлс сравнивать со схемой из первого постп, то можно включать. ИМХО.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 8.10.2018 Пользователь №: 54770 ![]() |
Все супер! Все работает. Всем, и особенно Дачнику, спасибо.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |