Отверстия в перекрытии высотки , Нормы прокладки кабеля

Grej
сообщение 3.4.2008, 11:23
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Здравствуйте форумчане!
Какой размер отверстий, в перекрытиях, требовать от конструкторов; для прокладки кабельных стояков от ВРУ к Этажным щиткам? Объект- жилой дом 10 этажей.
Боюсь затребовать малый размер, а потм в этот короб всего напихают (слаботочку и т.п.) и окажется что маленький размер взят.
И еще на сколько отсеков делить этот стояк?? Ведь по ПУЭ 2.1.16
Цитата
В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.

Если можно то какие размеры отверстий в перкрытиях требуете вы? (Под силовой - ххх * ххх, мм; Под слаботочку ххх*ххх,мм)


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВладТ
сообщение 3.4.2008, 21:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 10604



Проем в перекрытии по длине - не менее ширины этажного щита для прохода всех необходимых электрических стояков и стояков «слаботочки». Ширина ~ 10 см
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_c2н5он_*
сообщение 3.4.2008, 23:47
Сообщение #3





Гости






вообще то это работа проектантов.. атак посчитайте кол-во кабелей, их диаметр, нужное расположение и все
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 4.4.2008, 9:27
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Цитата(ВладТ @ 3.4.2008, 21:02) *
Проем в перекрытии по длине - не менее ширины этажного щита для прохода всех необходимых электрических стояков и стояков «слаботочки». Ширина ~ 10 см

Спасибо! А что на счет разделения на отсеки или просто разнести силовые и слаботочку по разным сторонам?


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grej
сообщение 4.4.2008, 15:09
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 201
Регистрация: 23.8.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9266



Решил не париться и применить стандартные короба, там сразу разделена слаботочка и силивые кабели

Прикрепленное изображение

1- Короб электротехнический стояковый КЭТ.
2- Короб связи и сигнализации КСС.
3- Щиты учета и распределения электроэнергии ЩУР.
4- Щиты ЩСС:
для телевизионного оборудования (ТВ);
телефонной связи (ТФ);
сетей радиовещания и диспетчеризации (РиД);
оборудования автоматизированной системы учета потребления электроэнергии (АСКУЭ).


--------------------
Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения