![]() Отверстия в перекрытии высотки , Нормы прокладки кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Отверстия в перекрытии высотки , Нормы прокладки кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Здравствуйте форумчане!
Какой размер отверстий, в перекрытиях, требовать от конструкторов; для прокладки кабельных стояков от ВРУ к Этажным щиткам? Объект- жилой дом 10 этажей. Боюсь затребовать малый размер, а потм в этот короб всего напихают (слаботочку и т.п.) и окажется что маленький размер взят. И еще на сколько отсеков делить этот стояк?? Ведь по ПУЭ 2.1.16 Цитата В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала. Если можно то какие размеры отверстий в перкрытиях требуете вы? (Под силовой - ххх * ххх, мм; Под слаботочку ххх*ххх,мм) -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 ![]() |
Проем в перекрытии по длине - не менее ширины этажного щита для прохода всех необходимых электрических стояков и стояков «слаботочки». Ширина ~ 10 см
|
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
вообще то это работа проектантов.. атак посчитайте кол-во кабелей, их диаметр, нужное расположение и все
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Проем в перекрытии по длине - не менее ширины этажного щита для прохода всех необходимых электрических стояков и стояков «слаботочки». Ширина ~ 10 см Спасибо! А что на счет разделения на отсеки или просто разнести силовые и слаботочку по разным сторонам? -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
||
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 23.8.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 9266 ![]() |
Решил не париться и применить стандартные короба, там сразу разделена слаботочка и силивые кабели
1- Короб электротехнический стояковый КЭТ. 2- Короб связи и сигнализации КСС. 3- Щиты учета и распределения электроэнергии ЩУР. 4- Щиты ЩСС: для телевизионного оборудования (ТВ); телефонной связи (ТФ); сетей радиовещания и диспетчеризации (РиД); оборудования автоматизированной системы учета потребления электроэнергии (АСКУЭ). -------------------- Меня постоянно преследуют умные мысли, но я быстрее их…..
|
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |