![]() Греется кабель. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Греется кабель. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 ![]() |
Всех приветствую.
Исходные данные: кабель ВБбШв 5х10, длина 36 м, частично проложен в земле, частично по потолку из ж/б плит. Кабель ТУ-шный. По замерам по факту ш/циркулем - 9 кв. мм. Потребитель - электрокотёл 28 кВт. Ток по факту замера клещами - 45 А по фазе. Кабель нагревается примерно до температуры 45-50 градусов Цельсия. Заказчик кипишует и обвиняет меня в неправильном подборе сечения. Заставляет менять кабель на большее сечение за мой счёт. Готов оплатить только разницу стоимости 10 и 16 кв мм. По ПУЭ ДДТ при самом плохом раскладе для 10-ки 50 А. ТУ-шный кабель выбрал сам заказчик, т.к. ГОСТОвский был дорогой. Прошу ваших советов/комментариев. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Bor2905 - 17.9.2018, 11:53 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 0:10 |
|
![]() |