Помещение с повышенной опасностью , Песчанный пол равносилен землянному полу? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помещение с повышенной опасностью , Песчанный пол равносилен землянному полу? |
8.9.2018, 14:19
Сообщение
#1
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Подвальное помещение с песчанным полом. Равносильно ли это землянному полу (электропроводящему полу)?
В зависимости от ответа подвал будет или не относиться к помещению повышенной опасности. |
|
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
8.9.2018, 14:44
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Подвальное помещение с песчанным полом. Равносильно ли это землянному полу (электропроводящему полу)? ... Естественно! Плюс к этому в подвалах всегда существует опасность увлажнения пола в результате протечек из инженерных коммуникаций, или из-за подъёма грунтовых вод. |
|
|
8.9.2018, 15:11
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18406 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Электропроводность подобных материалов сильно зависит от влажности, которая в подвале малопредсказуема. Обратите внимание, кроме перечисленных полов в ПУЭ указаны и "Т.П."
|
|
|
9.9.2018, 7:07
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1076 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Спасибо всем за ответ! Надеялся на нечёткость формулировки и пытался проще решить проблему.
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.9.2018, 7:30 |
|
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|