Заземление гидромассажной ванны , Проблемы с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Заземление гидромассажной ванны , Проблемы с заземлением |
31.8.2018, 11:59
Сообщение
#21
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Спасибо, Гудвин! Пол - кафельная плитка Ванна - акриловая, на стальном каркасе, на нем же и установлен электродвигатель. Розетка со шторкой Провод - медный 3 жилы, жесткий, 2,5 кв. Фаза стоит на размыкание диф.автомат вне ванной комнаты, заземляющий провод от розетки прикручен к корпусу щитка в подъезде Вопрос неясен с проводом (еще одним отдельным от заземления на вилке, прямо от двигателя - дополнительное заземление что ли)? И почему должен отвалиться 0 и как тогда ванна окажется под напряжением, прошу сразу простить за неграмотность, т.к. не профессионал Ко всему что написано если ноль отвалится до вашего дома то можете получить фазу на корпусе и в розетке 380в.При стечении обстоятельств. То что на корпусе двигателя уточняю на корпусе и корпусе рамы .это и есть провод заземление.А Нулевой провод это не заземление. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 12:09
Сообщение
#22
|
|
Гости |
Мужики, а если 0 не отвалится до квартиры (я думаю, это маловероятно). Может пробой самого насоса произойти (Вот тут, я думаю, больше вероятность)? И поможет ли тогда диф. автомат на входе при условии заземления питающего насос шнура к корпусу щитка? УФФФФФФФФФФФФ...........
|
|
|
31.8.2018, 12:20
Сообщение
#23
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну почитайте уж сами и про отгорание ноля, и про принцип работы дифа. А? Хоть здесь, хоть в других поисках. Вы думаете нам интересно одно и тож по много раз переписывать?
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.9.2018, 9:50
Сообщение
#24
|
|
Гости |
Дифавтомат — это защитное модульное устройство, позволяющее одновременно отключать фазу и нейтральный провод при возникновении любых аварийных ситуаций. Этот модуль совмещает в своей конструкции автоматический выключатель при КЗ (коротком замыкании) в нагрузке и защитное устройство (УЗО). При обгорании «нуля» в магистральных сетях с тремя фазами и обрыве нулевого провода в однофазных линиях он способен защитить электрические приборы и другую технику от выхода из строя, а человека от удара электротоком.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
4.9.2018, 9:55
Сообщение
#25
|
|
Гости |
Дифавтомат ..... При обгорании «нуля» в магистральных сетях с тремя фазами и обрыве нулевого провода в однофазных линиях он способен защитить электрические приборы и другую технику от выхода из строя, а человека от удара электротоком. Чушь. Выкиньте из списка "избраного" своего браузера тот сайт, откуда эту ересь скопипастили. |
|
|
4.9.2018, 9:58
Сообщение
#26
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Где вы это нашли?
А, уже ответили ... И, главное ведь, так долго искал эту ересь! |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.9.2018, 11:17
Сообщение
#27
|
|
Гости |
Господа, тогда прошу дать ссылку на нормальную информацию
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.9.2018, 11:18
Сообщение
#28
|
|
Гости |
И попутно, реле контроля тока на входе защитит от последствий обрыва 0
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
4.9.2018, 12:44
Сообщение
#29
|
|
Гости |
Так защитит или нет?
|
|
|
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
4.9.2018, 13:39
Сообщение
#30
|
|
Гости |
Господа, тогда прошу дать ссылку на нормальную информацию Нормальная информация - это первоисточники: ПУЭ (правила устройства электроустановок), ГОСТы. Только я подозреваю, что их чтение только запутает вас. Хотя, попробуйте почитать пункт 7.1.47 российской версии ПУЭ-7. Дополнительно - ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 Ванные и душевые помещения. Согласно этим документам, электродвигатель на ~220В на металлической раме под ванной (в зоне 1) как бы вне закона, но... Теперь короткое ИМХО по вашим вопросам. Дополнительный "заземляющий" контакт на корпусе двигателя предназначен для выравнивания потенциалов в помещении ванной комнаты. Его необходимо электрически соединить с металлической рамой ванны и по возможности со всеми доступными металлическими элементами оборудования (стояк, краны внизу, фиттинги, мет. трубы... там, где это возможно). Таким образом мы уравняем потенциалы пола, ванны, воды, труб, кранов... и снизим до минимума вероятность появления разности потенциалов между ногами (ногой и рукой, телом и т.п.), которая, собственно, и вызывает протекание через тело человека поражающего тока. Дифавтомат в питающей цепи - правильно. При "отгорании нуля" в этажном щитке обычно защищает реле напряжения (или УЗМ), но никак не реле тока. РН защищает электрооборудование квартиры от скачка напряжения, вызваного перекосом фаз (я тут когда-то подробно описывал, как такое случилось у меня в этажном щитке), но это напрямую не относится к защите человека, хотя и косвенно связано через "заземление" вашей ванны на корпус этажного щитка. А вот здесь важно проследить, чтобы корпус щитка был надежно (сваркой) электрически связан с мет.арматурой здания, а не только с нулевой шиной питающего подъезд трехфазного стояка. Это тоже элемент уравнивания потенциалов, спасающий от удара током даже при появлении опасного напряжения на подъездном стояковом нуле. И ещё. Договоритесь с электриком, обслуживающим ваш дом, пройдитесь с ним в подвал к щиту подъезда, а затем к этажным щитам на стояке, и попросите сделать внеплановую ревизию и обслуживание с акцентом на нулевую шину (подчистить, подтянуть...). И спите (пардон, мойтесь) в вашей ванной спокойно - обрыв нуля маловероятен, а дифавтомат, система уравнивания потенциалов вашей ванной комнаты и красивый диэлектрический коврик на полу ванной комнаты, защитят вас даже при такой аварии. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
5.9.2018, 6:38
Сообщение
#31
|
|
Гости |
Спасибо огромное Дачнику.
Наконец я получил точный исчерпывающий ответ профессионала, который так добивался получить, создавая данную тему. Кстати под реле тока я и имел ввиду реле напряжения (прошу прощение за неточность - не профессионал). Поставлю на этой неделе перед диф. автоматом на ванной комнате. Останется купить коврик Также спасибо всем экспертам, кто принимал участие в обсуждении моей проблемы, Ваше мнение очень важно для меня. На данный момент считаю тему закрытой. Всем удачи в профессиональной деятельности!!! Еще раз, спасибо всем!!! |
|
|
11.12.2018, 1:59
Сообщение
#32
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18143 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 Ванные и душевые помещения. Заменен на ГОСТ Р 50571.7.701-2013. Как и в IEC 60364-7-701:2006, в зоне 1 требуется защита оборудования не ниже IPХ4. В ГОСТ 96 года была IPХ5.Согласно этим документам, электродвигатель на ~220В на металлической раме под ванной (в зоне 1) как бы вне закона, но... "В зоне 1 может быть установлено стационарное электрооборудование с непосредственным подключением. Оборудование должно быть предназначено для установки в зоне 1 согласно инструкции изготовителя по монтажу и эксплуатации:- водоструйные системы; - насосы для душа; - оборудование, защищенное системами БСНН или ЗСНН с номинальным напряжением, не превышающим 25 В переменного тока или 60 В постоянного тока, например светильники; Примечание 1 - В Италии система ЗСНН не допускается. - оборудование вентиляции; - полотенецесушители; - водонагреватели; - светильники." БСНН или ЗСНН - лишь один из пунктов в перечислении |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 20:03 |
|
|
|
|