				Здравствуйте. Перегорела одна лампа(G6.35 220W 50Вт) в ванной комнате(их там 6 штук) и все остальные начали гореть в полнакала. Заменил перегоревшую лампу, теперь они все горят в полнакала! кто знает в чём причина? Сообщение отредактировал artealex - 27.8.2018, 20:09 | 
|   | |
|  | 
|  28.8.2018, 0:08 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663  | 
				Варианты: - перегорели частично все лампы... - что-то с контактами в проводке... искать надо. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.© | 
|   | |
|  28.8.2018, 6:17 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | |
|   | |
|  30.8.2018, 11:24 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076  | 
				Может быть стояли светодиодные одна из них галогенная, галогенную убрали - трансформатор на режим не выходит..
				
				
				
			 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать.. | 
|   | |
|  | 
| Гость_Васо Вчеразашили_* |  1.9.2018, 15:37 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | Может быть стояли светодиодные одна из них галогенная, галогенную убрали - трансформатор на режим не выходит.. Тоже в голову первым приходит этот вариант, но перегорела то лампа 220 вольт - значит там нет понижающего трансформатора. Наверное автору первым делом нужно проверить все лампы и однозначно описать - галогенки это или светодиоды и на какие напряжения они рассчитаны. Ну это если специалиста вызвать никак... | 
|   | |
|  1.9.2018, 15:45 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076  | 
				ааа, на 220! значит вероятно в цепи стоит гранит (или подобное), который от перегорания лампы вышел из строя..
				
				
				
			 -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать.. | 
|   | |
| Гость_Васо Вчеразашили_* |  2.9.2018, 6:06 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  | 
|  2.9.2018, 8:34 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
				А может, причина и следствие попутаны местами? Может, напряжение замерить? Или лампу накаливания для пробы ввернуть?    -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  2.9.2018, 16:02 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076  | Просветите пожалуйста, что за устройство? Устройство для плавного включения ламп накаливания для продления их срока службы, в магазинах ещё продаётся под названием "блок защиты галогеновых ламп" включается в разрыв цепи питания ламп.. При выходе из строя вполне может заработать как Диод, тем самым убрав половину напряжения с ламп.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать.. | 
|   | |
|  25.7.2019, 10:50 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2019 Пользователь №: 55960  | 
				Здравствуйте Ситуация следующая: Купил квартиру, в коридоре установлены 5 точечных светильников, галогенки, цоколь G9, 220 в. Свет от них - никакой, поэтому решил сменить на светодиоды. Проблема: если воткнуть вместо всех пяти галогенных ламп светодиоды, при включении они светят процентов на 10-15 (субъективно). Если вместо хотя бы одной из светодиодных вернуть на место галогенку, все начинают светить как надо. Как побороть? | 
|   | |
|  | 
|  25.7.2019, 17:44 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | при включении они светят процентов на 10-15 (субъективно). точно при включении, а не выключенные? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  25.7.2019, 18:06 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277  | |
|   | |
|  26.7.2019, 3:56 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2019 Пользователь №: 55960  | 
				Точно на 220 в, сам снимал старые, сам покупал и ставил новые. Тускло светят точно при включении. В выключенном состоянии не светят. Вернее, чуть-чуть светили из-за подсветки выключателя, но ее я удалил. Поэтому теперь в выключенном состоянии не светят совсем, во включенном - тускло без доп. нагрузки. Да, у меня подвесной потолок. Что там под ним - пока не смотрел. | 
|   | |
|  26.7.2019, 9:46 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277  | |
|   | |
|  26.7.2019, 10:02 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2019 Пользователь №: 55960  | 
				Хорошо. Допустим, электронный трансформатор присутствует. Можно как-то обойтись без вскрытия потолка? Резистор какой-нибудь небольшой в выключатель спрятать или еще что..? | 
|   | |
|  26.7.2019, 11:28 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837  | 
				Тогда уж наверное проще будет галогенку запихать под потолок и нехай там светит (только подальше от потолка). Ну или подбирать сопротивление только помощнее и туда же его.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  26.7.2019, 11:49 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 25.7.2019 Пользователь №: 55960  | 
				Так я ж и спрашиваю: что конкретно можно воткнуть? Про лампочку и сам думал, но, во-первых, она довольно сильно нагревается, а во-вторых, сквозь потолок будет видно светлое пятно, что не слишком эстетично. Поскольку я не электрик, прошу показать на пальцах, вернее на гиперссылках, какое из устройств приобрести в качестве сопротивления. | 
|   | |
|  26.7.2019, 16:56 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557  | 
				Резистор, например ПЭВ, начать ватт с 10 (это навскидку, может кто опытный подскажет точнее какая нужна мин. нагрузка). Номинал считать по закону Ома и формуле мощности (ток умножить на напряжение). Можно собрать гирлянду из менее мощных, например МЛТ-2 или китайских керамических на 5 Вт. Я бы оставил одну галогенку и не занимался колхозом. ЗЫ. Нагрузку такой мощности на пластмассовые детали крепить нельзя. Сообщение отредактировал Инк - 26.7.2019, 17:01 -------------------- I⚡⚡U/R ЗаконОмерность | 
|   | |
|  26.7.2019, 18:37 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837  | 
				Сейчас замерил сопротивление попавшейся под руки галогенки на 220 на 35 Вт - 130 Ом. Наверное лучше будет найти сопротивление на 0.5 кОм и мощностью 50 Вт.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  27.7.2019, 7:53 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|    | 