Доброго времени суток!
Существует такая ситуация. Есть ванная комната, в ванной комнате расположены розетки, к которым подведено 220В медным проводом 3*2,5. В щите на данном проводе стоит диф. автомат, а провод заземления прикручен к корпусу щитка, так как нет шины заземления в щите - дом старый и проводка там была алюминиевая с двумя жилами. Все бы ничего, но в ванной установлена ванна с гидромассажем, причем от ее двигателя идет еще один провод для заземления. Итак, вопрос для знатоков и настоящих мастеров. Безопасно ли принимать водные процедуры с гидромассажем в такой ванной если есть только подключение к розетке, у которой заземление на корпус щитка, а фаза через диф. автомат, а вот отдельный провод от двигателя так и покоится на двигателе. Заранее благодарю за помощь специалистов |
|
|
|
|
31.8.2018, 7:27
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
небезопасно
1. можно попасть под напряжение 2. можно утонуть -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 7:43
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Спасибо за ответ!
Сам чую, что опасно Но вот заверение ЖЭКовского электрика "Чего бздеть, через розетку же заземлена на щиток, а даже если и не заземлена, щипнет и диф. выключит, даже не заметишь" тоже не дает покоя. Как сможете прокоментировать? Заранее спасибо! |
|
|
31.8.2018, 7:58
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Можно в добавок к массажу получить курс электрофореза.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 8:36
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Просьба, все-таки, прокоментировать ситуацию по поводу установки в сети диф. автомата и заземления розетки на корпус щитка. Спасибо!
Только что спрашивал мнение главного энергетика небольшого завода, подтвердил, что не должно шарахнуть. Хотелось бы получить еще мнение специалистов. |
|
|
31.8.2018, 9:32
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Если ноль до квартиры оторвется, то может убить током в этой ванне.
Полегчало? |
|
|
31.8.2018, 9:40
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Я вот не знаю.Разве вам не достаточно того что пишет производитель.
Обращаем ваше внимание, что подключение гидромассажной ванны к электричеству является самым ответственным процессом. Так как ванная комната имеет особый микроклимат с резкими перепадами температуры и повышенной влажностью, то все элементы должны быть выполнены с заземлением, а провода оснащены повышенной степенью электробезопасности. Главным условием работы является предельная аккуратность действий, ведь вода – это прекрасный проводник тока. нструкция по установке гидромассажной ванны подразумевает в обязательном порядке применение трёхжильных кабелей питания. Помимо этого в розетках должно присутствовать заземление. Лучшим вариантом подсоединения ванны с гидромассажем является розетка или выключатель, который будет находиться вне ванного помещения. Если же такой возможности нет, тогда розетка должна размещаться на расстоянии не менее 0,7 м от джакузи. Производя монтаж ванны с гидромассажем нужно позаботиться об установке защитного отключающего устройства. Это устройство должно находиться снаружи комнаты, а также быть индивидуальным, а не общим для всего жилища, и иметь в наличии дополнительный отключающий автомат. Перед тем как подключить гидромассажную ванну к электросети нужно вывести трёхжильный провод с выключателя или розетки. Трёхжильный провод используется в связи с тем, что к джакузи должно быть подведено заземление фаза и ноль. Согласно всемирной цветовой маркировке определённой окраске провода должно соответствовать определённое значение, а именно: Фаза – ей соответствуют красный, коричневый или белый провод. Ноль – должен иметь голубой цвет. Заземление – обычно подсоединяется к жёлто-зелёному проводу. Согласно этой маркировке провода должны подключатся как к розетке или выключателю, так и к гидромассажной ванне. А то что долбанет или нет мы не знаем.Ванна у вас железная пластиковая трубы какие пол какой. |
|
|
|
|
31.8.2018, 9:53
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Заверения электрика, что если даже и "щипнёт", говорит только о его не компетенции. Кстати, диф этот у вас на сколько миллиампер?
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 10:00
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Спасибо, Гудвин!
Пол - кафельная плитка Ванна - акриловая, на стальном каркасе, на нем же и установлен электродвигатель. Розетка со шторкой Провод - медный 3 жилы, жесткий, 2,5 кв. Фаза стоит на размыкание диф.автомат вне ванной комнаты, заземляющий провод от розетки прикручен к корпусу щитка в подъезде Вопрос неясен с проводом (еще одним отдельным от заземления на вилке, прямо от двигателя - дополнительное заземление что ли)? И почему должен отвалиться 0 и как тогда ванна окажется под напряжением, прошу сразу простить за неграмотность, т.к. не профессионал |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 10:37
Сообщение
#10
|
|
Гости |
Диф. на 30 миллиампер
Трубы полипропилен Заземляющего контура в квартире нет (дом старый), есть возможность заземлиться только за корпус щитка |
|
|
|
|
31.8.2018, 10:39
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
"отвалиться 0" это значит сгорит. Это тоже, увы, не исключено.
|
|
|
31.8.2018, 11:00
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
и как тогда ванна окажется под напряжением, прошу сразу простить за неграмотность, т.к. не профессионал Проведи самообучающий обучающий эксперимент. Возьми лампу накаливания, присоедини к ней два проводка: к центральной жиле и к резьбе (это будет "заземленный на ноль"корпус лампы). Теперь проводок от резьбы присоедини к нулю в розетке, а проводок от центральный жиле к фазе в розетке. Лампа загорелась. Ты можешь спокойно дотронуться до резьбы, т.к. на ней ноль. Отвертка индикатор при касании ею резьбы тоже гореть не будет Теперь создай аварию - вытащи нулевой провод из розетки (оборви ноль) и теперь отверткой индикатором дотронься до заземленной на ноль резьбы. Она загориться, а если дотронуться, то током ударит. Тоже самое будет с ванной. Теперь возьми и присоедини лампу через дифавтомат и вытащи провод с нулем из розетки, дотронься до резьбы и посмотри отключится ли он. Он не отключится. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2018, 11:05 |
|
|
31.8.2018, 11:05
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Если он не в сырой обуви ничего ему не будет.
|
|
|
31.8.2018, 11:06
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
ну попробуй, потом расскажешь |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 11:09
Сообщение
#15
|
|
Гости |
Димка, а Вы садист
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 11:14
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Мужики, кто чем поможет? Какие есть тогда варианты правильного заземления при условии, что на фазе стоит диф. автомат. И зачем на двигателе дополнительно стоит заземляющих провод при условии, что у шнура питания этого двигателя есть заземление (три жилы)
|
|
|
31.8.2018, 11:18
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Димка, а Вы садист Просто, если все трубы, корпус ванны, арматуру в стенах и д.р. железки в ванне тоже соединить с нулем (т.е. выполнить уравнивание потенциалов), то при обрыве нуля фаза появится на всех частях, но напряжения между, например, корпусом ванны и водой в трубе не возникнет, и ток пойдет через перемычки, а не через тело человека, и Вас тогда не убьет. Т.е. Вы будете сидеть на фазе как птица на проводе. Однако, тогда может убить кого-нить в другом месте, но это же лучше, чем самому попасть под напряжение. |
|
|
31.8.2018, 11:36
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
, ,
Надо кинуть провод от щита квартирного. Цвет провода ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ. В ванную комнату. Там и движок от джакузи, и все железяки какие есть в ванной комнате, ВСЕ соединить к этому проводу. Нет возможности/желания/денег протянуть стационарно, сделайте мобильный. Размотали провод из ванной комнаты, соединили в щите на РЕ шину - приняли ванну с гидромассажем. Потом опять смотали провод, до следующей процедуры... |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
31.8.2018, 11:45
Сообщение
#19
|
|
Гости |
Мужики, НЕТ в щите РЕ шины (дому 30 лет), а провод и так прокинут к щитку (идет 3*2,5 от каждой розетки) именно желтый с зеленым, но прикручен просто к корпусу щитка (я понял, так не канает)
|
|
|
31.8.2018, 11:55
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Мужики, кто чем поможет? Какие есть тогда варианты правильного заземления при условии, что на фазе стоит диф. автомат. Никаких. Успокойся, плавай и не думай. Чему бывать, того не миновать. Что на роду написано, то и будет. Бывают и такие аварии, что дифавтомат с землеё не спасут, а на каждый чих защит не наставишь. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2018, 11:58 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|