Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ. , Вопросов много, но все вокруг одного.

Alexandrsrs
сообщение 28.8.2018, 22:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 28.8.2018
Пользователь №: 54604



Коллеги Добрый вечер.
Вопрос по-моему очень сложный и интересный. Сам в тупике, проектировщики которым задавал вопрос тоже конкретно на него не ответили.
Предыстория- получил договор оферту на TП. Мощность большая 12 мВт, сумма огромная, но дело не в этом. Согласно техническим условиям сети строят 2 кабельных линии до моего участка и на границе ставят РП. Всё как обычно всё стандартно. Дальше интересней. В ТУ прописано , что Кабельная линия будет выполнена из спаренного сшитого полиэтилена 3х1х240. Ну и таких линий 2 так как категория 2. Длина 11 км.
Мой проектировщик говорит что По условию падения напряжения этот кабель не проходит получается порядка 8%. И не то что 240 , 800 даже не проходит. Так как потери напряжения должны быть не более 5%.
Я спорю с сетями , они говорят Не вопрос Покажи Где это написано.
И тут Приплыли. Рассматривал несколько документов.
1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2004 г. N 861 там этого вообще нет.
2.ПУЭ тоже пусто. Есть пара строк про регулировку напряжения на шинах подстанции в данном случае не подходит.
3. ГОСТ 32144-2013 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ. Но там плюс-минус 10% допускается.
4.ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 августа 2018 г. N 937 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ там вроде есть такой пункт
136. Напряжение в точке технологического присоединения к электрической сети электроустановок потребителя электрической энергии может длительно изменяться в диапазоне нормально допустимых (5 процентов) и предельно допустимых значений (10 процентов) от номинального фазного напряжения. При этом не менее 95 процентов значений напряжения, измеренного непрерывно в течение 24 часов, должны находиться в диапазоне нормально допустимых значений.
Но у меня сеть 10 киловольт фазного напряжения нет. Только линейное. Вернее это понятие здесь не применяется. Или я неправ?
Проектировщики ссылаются на всякие РД и СП но там вообще полный бред или всё устарело или рекомендованный характер.
И все понимают что падение напряжения должно быть не более 5% доказать не можем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alexandrsrs   Выбор сечения КЛ. Падение напряжения. Качество ЭЭ.   28.8.2018, 22:39
- - с2н5он   ну так покажите им 937-е   28.8.2018, 23:17
|- - Alexandrsrs   Цитата(с2н5он @ 28.8.2018, 23:17) ну так ...   28.8.2018, 23:39
|- - с2н5он   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 0:39) что...   28.8.2018, 23:52
|- - Alexandrsrs   Цитата(с2н5он @ 28.8.2018, 23:52) это ГОС...   29.8.2018, 8:13
|- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:13) Ре...   29.8.2018, 8:27
||- - Alexandrsrs   Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:27) Это...   29.8.2018, 8:44
||- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:44) Ме...   29.8.2018, 8:56
||- - Alexandrsrs   Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:49) Ест...   29.8.2018, 9:02
||- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 12:02) Ок...   29.8.2018, 9:17
|- - Энерго сбыт   'Alexandrsrs' "В нем +-10% Правда в ...   29.8.2018, 12:45
|- - Alexandrsrs   Цитата(Энерго сбыт @ 29.8.2018, 12:45) ...   29.8.2018, 13:34
|- - Dimka1   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 13:34) Да...   29.8.2018, 15:49
|- - Энерго сбыт   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 13:34) Ок...   30.8.2018, 9:12
- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 1:39) Мой...   29.8.2018, 7:14
- - Valerapol   Предъявлять за качество электрической энергии сете...   29.8.2018, 8:33
|- - Alexandrsrs   Цитата(Valerapol @ 29.8.2018, 8:33) Предъ...   29.8.2018, 8:38
|- - DoctorGauss   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 11:38) И ...   29.8.2018, 8:41
||- - Alexandrsrs   Цитата(DoctorGauss @ 29.8.2018, 8:41) У т...   29.8.2018, 8:49
|- - Valerapol   Цитата(Alexandrsrs @ 29.8.2018, 8:38) Все...   29.8.2018, 8:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Alexandrsrs @ 28.8.2018, 22:39) .....   29.8.2018, 12:43