Электоснабжение в снт , Тп 63 ква 60 домов сколько на каждого можно выделить квт

Dimka1
сообщение 23.7.2018, 8:30
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3961
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Эл-Х @ 23.7.2018, 8:17) *
Но судя по Вашей логике и при норме 4кВт на садовый дом, то на общество мне нужно 84 кВт и ставить придется ТП 100кВА, так?


где это Вы увидели?

По моей логике для оценки реальной нагрузки нужно измерения проводить, стрить график и отслеживать динамику (постоянно мониторить ситуацию) (сообщение 14 вверху).
Рассчет по коэффициентам не пойдет для реальных условий, т.к. невозможно предсказать поведение владельцев домов, в т.ч. с разными соцстатусами и с разными эл.нагрузками и т.д.. Если бы рассчеты совпадали с реальностью, то счетчики бы не ставили, насчитали по формулам и прислали квитанцию для оплаты.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2018, 8:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 23.7.2018, 9:30
Сообщение #22


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Цитата(Dimka1 @ 23.7.2018, 9:30) *
где это Вы увидели?

Вы сами это написали в одном из первых ответов для ТС.
Цитата
(3.5*60=210кВа<63кВА)


Цитата
По моей логике для оценки реальной нагрузки нужно измерения проводить, стрить график и отслеживать динамику (постоянно мониторить ситуацию) (сообщение 14 вверху).

Логику Вашу не оспариваю, мониторить надо, хотя бы для того что бы понимать что в хозяйстве творится.

Цитата
Рассчет по коэффициентам не пойдет для реальных условий, т.к. невозможно предсказать поведение владельцев домов, в т.ч. с разными соцстатусами и с разными эл.нагрузками и т.д.. Если бы рассчеты совпадали с реальностью, то счетчики бы не ставили, насчитали по формулам и прислали квитанцию для оплаты.
Вы путаете потребление с нагрузкой. Я все же утверждаю, теоретически и практически расчет нагрузки на шинах ТП,ВРУ или линии работает. Одно условие, что все потребители играют по одинаковым правилам - т.е автоматы на входе у всех одинаковы (ну или почти одинаковы или почти у всех). Это многолетние данные наблюдений-статистические, от тех кто СП написал. Со своего опыты утверждаю
что в СП заложен запас, большой не большой, но запас - проводимый мной лично мониторинг любимый Вами рулит.

Вернемся к вопросу ТС. Если у него есть доля потребителей с "высоким статусом" и с деньгами в кармане и при этом входные автоматы не как у всех - то тут вопрос, как правило переходят на электроотопление дабы лень уголек с дровами кидать, а площадя у них не малые, его ТП не выдержит. Ежели все в одинаковых условиях, на вводе автомат ограничивает 4 КВт (как в СП заложено, у ТС ведь садовое общество по условиям задачи), из таблички удельная мощность для 60 домов 0,69КВт, умножаем на 60 получаем 41,4. Не знаю какой применить косфи, лень искать, возьмем 0,85. получаем 51,75 кВА в трансформатор 63 кВА влазим свободно. Но увеличивать нагрузку садоводам направо и налево до 15кВт все же не стоит.



--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 21:37
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены