|   Выбивает диф автомат по ночам | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Выбивает диф автомат по ночам | 
|  19.7.2018, 8:44 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450  | 
				Столкнулся на работе с тем, что на щитке периодически выбивает диф автомат. То изредка, то каждую ночь (когда оборудование работает только в дежурном режиме - работает только чиллер для охлаждения гелия). Несколько раз обрубался днем когда "мерцало" электричество. Ночью никого нет, поэтому не могу утверждать, что ночью отрубается не в такие же моменты. В других случаях днем автомат никогда не отрубался. При этом другие диф. автоматы в щитке не отрубаются ни ночью, ни при "мерцании". Подскажите, возможно ли отрубание диф автомата от этого "мерцания"? Может траблы с самим автоматом и его стоит заменить? Или поставить с большим током сработки (сейчас стоит 30мА)? | 
|   | |
|  | 
|  19.7.2018, 8:56 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | 
				Уже неоднократно говорили, некоторые дифавтоматы реагируют на повышение напряжения в квартире и отключают её от сети.
				
				
				
			 | 
|   | |
|  19.7.2018, 9:06 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450  | 
				А что-то сделать можно? С самим вводимым электричеством в сделать ничего не получится... А вот с автоматом? В щитке стоит еще один такой же который не отрубается при этом "мерцании". И мощнее стоит диф автомат, который тоже не отрубается. Так может быть проблема с самим автоматом? Может он начал "умирать"? Как считаете, мне стоит поменять этот автомат на новый? Или может вообще поставить более грубый. Например с током отключения 100мА?
				
				
				
			 | 
|   | |
|  19.7.2018, 9:22 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | 
				Понаставили защит на реальную сеть, теперь выясняй и устраняй причину её срабатывания\утечка, дохлый автомат, напряжение, КЗ\, либо ставь обычный автомат.
				 Сообщение отредактировал Dimka1 - 19.7.2018, 9:24 | 
|   | |
|  | 
|  19.7.2018, 9:35 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | 
				Балбес, а может у дифа все таки есть имя-фамилия? Или в партизан играть будем? Оно кому надо ответ на вопрос? Мне? Или все таки вам?
				
				
				
			 -------------------- | 
|   | |
|  19.7.2018, 9:56 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450  | |
|   | |
|  19.7.2018, 9:58 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839  | |
|   | |
|  | 
|  19.7.2018, 10:29 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | |
|   | |
|  19.7.2018, 10:57 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450  | 
				Dimka1, Ты гений!!! Как говорится: одна голова хорошо, а ... Они же действительно у меня рядом стоят! Ну не додумался поменять на выходе с автоматов провода... Спасибо за идею! Теперь буду искать возможность вырубить оборудование и поменять провода местами. Но начало положено!
				 Сообщение отредактировал Балбес - 19.7.2018, 10:58 | 
|   | |
|  19.7.2018, 11:02 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | |
|   | |
|  | 
|  19.7.2018, 20:45 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450  | Гений то гений, никто не спорит, но что нам по этому поводу пишет инструкция на УЗО (случайно так нашлась в кармане)? Читаем и спрашиваем у автора: а сертификат у вас, уважаемый, есть? Или если у вас ИЕК то там другие требования к подключателям?   А к чему это??? | 
|   | |
|  20.7.2018, 0:26 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | А там написано, что это дело для специально обученного электротехнического персонала. звиняйте, а где это там написано? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова | 
|   | |
|  20.7.2018, 7:47 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450  | 
				просто Гоша, ты просто Флудер. Посты набиваешь. А по делу ничего не написал. Если итересно кому, то отчет: Вчера поменял местами проводочки. Но, видимо, ночью напряжение не прыгало, оба автомата остались включенными  . Буду ждать, какой отключится. По результатам отпишусь. Сообщение отредактировал Балбес - 20.7.2018, 7:49 | 
|   | |
|  20.7.2018, 9:24 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924  | 
				недельки 2 понаблюдать надо. | 
|   | |
|  26.7.2018, 0:12 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.7.2018 Пользователь №: 54489  | 
				Спорю на свои стоптаные сапоги что вырубится этот диф еще раз в самый неподходящий момент. Не то чтобы он одноразовый, но не многоразовый точно.... Поставьте лучше новый диф, он стоит не так дорого, но уверен проблема решиться сама собой. | 
|   | |
|  2.8.2018, 7:26 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 19.7.2018 Пользователь №: 54450  | |
|   | |
|    | 