Переключения , Переключение и установка переносных заземлений(срочно) | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Переключения , Переключение и установка переносных заземлений(срочно) | 
	 
	 
			
			  2.7.2018, 14:06
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2018 Пользователь №: 54384  | 
       
			
			 
				Оперативный персонал при переключениях РУ 35/6 2х лиц один с 4 группой другой 3 группой! кто назначается контролирующим лицом и кто исполняет работу? По отключению ШР, ЛР 35кВ, отключение фидерных ячеек 6кВ и их выкат, проверку отсутствия напряжения и установку переносных заземлений! может делать с 3 группой(исполняющий) под наблюдением 4 группой(контролирующим лицом)? если да то где это написано в МПОТЭЭ или ПОТЭУ? или это нарушение правил по охране труда?
				 
			
			
					
		Сообщение отредактировал Artem147 - 2.7.2018, 15:55  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  2.7.2018, 15:05
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... Цитата ... если да то где это написано в ПУЭ? Что такое ПУЭ? Это Правила Устройства Электроустановок! Какое они могут иметь отношение к оперативному обслуживанию? Цитата ... или это нарушение правил техники безопасности? Забудьте этот термин "правила техники безопасности", есть Правила по охране труда, нормативный документ так и называется: "ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"!  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  2.7.2018, 21:19
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  3.7.2018, 8:20
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2018 Пользователь №: 54384  | 
       |
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  3.7.2018, 10:00
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  4.7.2018, 9:01
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2018 Пользователь №: 54384  | 
       
			
			 А Вы поищите Инструкцию по переключениям в электроустановках, поинтересуйтесь что такое "Бланк переключений" ... И где там написано про 3 группу? толку от этого бланка если ТБ нарушаешь? где в инете не смотрю там делают 3чел и более или 2чел один с 4группой другой с 5группой, а чтобы 3группой и 4группой делали сложные переключения свыше 1000В  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  4.7.2018, 11:48
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... 1. Во-о-т! Первоначально Вы даже не знали в каком документе найти ответ на свой вопрос, что лично меня заставило усомниться в Вашей квалификации. Цитата ... толку от этого бланка если ТБ нарушаешь? ... 2. Здесь, на форуме, толку от этого бланка действительно нет! Зато теперь у Вас есть доказательство своей правоты, вот и доказывайте её своим работодателям. Только ведь не пойдёте, скорее всего, будете бояться потерять работу ...  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  4.7.2018, 22:19
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550  | 
       
			
			 может делать с 3 группой(исполняющий) под наблюдением 4 группой(контролирующим лицом)? если да то где это написано в МПОТЭЭ или ПОТЭУ? Ответ: да. Написано в ПОТЭЭ, п.3.2 и СТО 59012820.29.020.005-2011, п.4.2.11 (инструкция по переключениям заменена на этот РДУшный стандарт) -------------------- Счастливо тебе. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  11.7.2018, 4:04
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2018 Пользователь №: 54384  | 
       
			
			 Ответ: да. Написано в ПОТЭЭ, п.3.2 и СТО 59012820.29.020.005-2011, п.4.2.11 (инструкция по переключениям заменена на этот РДУшный стандарт) я ее читал уже давно там нету про группы!!!! с 3 группой даже заземление свыше 1000В устанавливать нельзя отталкиваясь от правил установки заземления и как он будет с 3 группой проверять отсутствие напряжения свыше 1000в? это явное нарушение вот я и спрашиваю где канкретно это прописано где не искал нету!!!  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувствующий_* | 
			
			  11.7.2018, 6:24
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... это явное нарушение вот я и спрашиваю Цитата ... с 3 группой даже заземление свыше 1000В устанавливать нельзя отталкиваясь от правил установки заземления и как он будет с 3 группой проверять отсутствие напряжения свыше 1000в? Интересно стало, откуда у Вас эта информация? Можете назвать документ, и пункт данного документа, где это прописано? Цитата ... где канкретно это прописано где не искал нету!!! Так почему Вы ориентируетесь на то, чего нету? В ПОТЭЭ в требованиях к третьей группе прописано: "... 4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. ..." Если человек имеет третью группу до и свыше 1000 В почему он, по вашему мнению не имеет права проверить отсутствие напряжения и наложить заземление?  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  11.7.2018, 8:42
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 
				Чет не пойму, чё поменялось с советских времён. Вроде и тогда допускающий выше 1000 должен был иметь 4-ю группу. Обслуживание таких электроустановок единолично тоже нужно иметь IV.  
			
			То, что наложение заземления выше 1000 осуществляется в два лица, как и предварительная проверка отсутствия напряжения - не изменилось. Так что завешивать землю III группа обязана уметь и знать: включая то, что она не имеет права делать это единолично. В каких случаях что и как надо дополнительно: бланки, контроль действий и т.д. - может определяться внутренними документами предприятия. Например, ОАО «СО ЕЭС». -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  18.7.2018, 16:54
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.7.2018 Пользователь №: 54384  | 
       
			
			 Интересно стало, откуда у Вас эта информация? Можете назвать документ, и пункт данного документа, где это прописано? Так почему Вы ориентируетесь на то, чего нету? В ПОТЭЭ в требованиях к третьей группе прописано: "... 4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках. ..." Если человек имеет третью группу до и свыше 1000 В почему он, по вашему мнению не имеет права проверить отсутствие напряжения и наложить заземление? В правилах написано что проверять отсутствие напряжения свыше 1000в с 4 группой а если тебе надо поставить на опоре заземление как человек с 3 группой будет его ставить? Проверять отсутствие напряжения в электроустановках подстанций и РУ разрешается одному лицу из оперативного или оперативно-ремонтного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV в электроустановках напряжением выше 1000 Вис группой не ниже III - в установках до 1000 В. На ВЛ проверку отсутствия напряжения выполняют два лица: на ВЛ напряжением выше 1000 В - с группами не ниже IV и III, на ВЛ напряжением до 1000 В - с группой не ниже III. На подготовленных местах работы после наложения заземления вывешиваются плакаты «РАБОТАТЬ ЗДЕСЬ», «ЗАЗЕМЛЕНО». Сообщение отредактировал Artem147 - 18.7.2018, 17:00  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 