|   Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Автоматическое переключение на другой ввод по таймеру | 
|    18.6.2018, 9:17 
				 Сообщение
					#1
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2018 Пользователь №: 54315  | 
				Добрый день, Ищу железяку (или комплекс) со схемой включения для автоматического переключения между 3-х фазными вводами по таймеру. Это не резервирование и не защита, просто нужно переключатся в 6:00 на ввод-1, а в 20:00 на ввод-2. Переключение не должно занимать более 5-6 мс. Если есть примеры или схемы, буду благодарен. | 
|   | |
|  | 
|  18.6.2018, 10:17 
				 Сообщение
					#2
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Переключение не должно занимать более 5-6 мс. Эвон как: с тиристорами уже и не суйся... Почитайте про IGBT силовые выключатели, посмотрите цены... Может, и требования ко времени переключения снизются... Проблема в том, что даже тиристоры не успеют так быстро переключиться: время составит до 10 мс. Так что потребуется что-то хитрое, как в онлайн-упсах. Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2018, 10:31 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
| Гость_Гость сочувствующий_* |  18.6.2018, 14:02 
				 Сообщение
					#3
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  18.6.2018, 16:52 
				 Сообщение
					#4
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | 
				И что за потребитель? Скорость переключения от ИБП составляет примерно 3 мс. Можно просто по таймеру на ИБП в 6:00 первую фазу подавать, а в 20:00 вторую. ИБП сгладит момент переключения. Сообщение отредактировал Viktor2004 - 18.6.2018, 16:53 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость сочувствующий_* |  18.6.2018, 19:17 
				 Сообщение
					#5
					
				
			 | 
| Гости  | |
|   | |
|  18.6.2018, 22:55 
				 Сообщение
					#6
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | Скорость переключения от ИБП составляет примерно 3 мс. Я даже про дровишки молчу; но почитать не откажусь. Мало ли что проспал. -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  19.6.2018, 1:02 
				 Сообщение
					#7
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | Я даже про дровишки молчу; но почитать не откажусь. Мало ли что проспал. 3,2 мс https://www.ixbt.com/power/ups/pcm-rpt-2000ap.shtml -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ | 
|   | |
|  | 
|  19.6.2018, 7:27 
				 Сообщение
					#8
					
				
			 | |
|  Инспектор Бел Амор           Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
				Если так логически головой подумать: при переключении в момент перехода напряжения через 0 тиристоры как раз и подойдут?
				
				
				
			 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." | 
|   | |
|  19.6.2018, 8:54 
				 Сообщение
					#9
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2018 Пользователь №: 54315  | А потребляемой мощностью можно поинтересоваться? 25 кВт. И что за потребитель? Скорость переключения от ИБП составляет примерно 3 мс. Можно просто по таймеру на ИБП в 6:00 первую фазу подавать, а в 20:00 вторую. ИБП сгладит момент переключения. Потребители - импульсные БП по 1,5 кВт. | 
|   | |
|  19.6.2018, 9:40 
				 Сообщение
					#10
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | 
				Ферма значит. С 6:00 до 20:00 у одних берем электричество, с 20:00 до 6:00 у других.
				 Сообщение отредактировал Viktor2004 - 19.6.2018, 9:42 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ | 
|   | |
|  | 
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  19.6.2018, 11:36 
				 Сообщение
					#11
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Если вопросы синхронизации вводов по фазам не рассматривать (переключаемся не на генератор), то можно попробовать сделать на шести однофазных твердотельных реле.  У них коммутация происходит при переходе тока через ноль, и время отклика обычно менее 10 мс. А любой исправный импульсный БП, тем более серверный или телекоммуникационный, за счет их конденсаторов в звене постоянного тока, должен полноценно держать нагрузку при провалах в питающей сети не менее одного периода. И обязательно продумать аварийную защиту в случае выхода из строя одного или нескольких таких реле. Иначе замыкаем параллельно оба 3Ф-ввода. Я бы сделал защиту на базе реверсивного пускателя с механической и электрической блокировкой одновременного срабатывания. Типичное решение для ЭД, но здесь в качестве аварийной защиты, и по входам включить параллельно, а не с перекидкой фазы. Полупроводники обеспечат быстродействие переключения между вводами, а механические контакты пускателей в спарке с АВ и блокконтактами - аварийную защиту в случае выхода из строя быстрых (но нежных) полупроводников. Заказать проектирование такой схемы (с пусконаладкой) можно любому толковому инженеру-электрику по месту. Онлайновые и "облачные" технологии проектирования в силовой электрике в сочетании с неопытностью исполнителя могут привести к дымогенерации и прочим вау-эффектам. Имхо, конечно. | 
|   | |
|  19.6.2018, 12:08 
				 Сообщение
					#12
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245  | Заказать проектирование такой схемы (с пусконаладкой) можно любому толковому инженеру-электрику по месту... Ла-ла-ла... бла-бла-бла... В интернете всё просто...   -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть... | 
|   | |
|  19.6.2018, 12:10 
				 Сообщение
					#13
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618  | Ферма значит. С 6:00 до 20:00 у одних  Сообщение отредактировал Костян челябинский - 19.6.2018, 12:11 -------------------- | 
|   | |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  19.6.2018, 13:01 
				 Сообщение
					#14
					
				
			 | 
| Гости  | В интернете всё просто...   Но... мы же не ищем лёгких путей, правда?   Делал я в своё время такие схемы с двумя питаниями и взаимо-блокировкой на реверсивных пускателях, правда, не на миллисекунды. Самое сложное там в управлении (у нас уже стоял в шкафу ПЛК, добавили пару-тройку пром реле, пару блоков в алгоритм на LD и всё). Поэтому без пусконаладки такой продукт будет как мыльный пузырь и бла-бла... | 
|   | |
|  19.6.2018, 16:10 
				 Сообщение
					#15
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173  | 
				Давненько пришлось работать в оборонке. Так там все схемы ответственные не терпящие даже милисекундных перерывов (ну или просто от греха подальше их избегающие-техника то дорогая   )  резервированны по вторичке , а точнее по постояке. Причем тупо через диоды. Хотя это не совсем тупо, а называется схема выбора максимума, о как! Плюсов - куча. Никаких тебе авээров с пускателями, нету даже микросекундных провалов. Но есть и жирный минус - надо по два блока питания. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод забываем про жажду и голод | 
|   | |
|  19.6.2018, 16:54 
				 Сообщение
					#16
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252  | Давненько пришлось работать в оборонке. Так там все схемы ответственные не терпящие даже милисекундных перерывов (ну или просто от греха подальше их избегающие-техника то дорогая   )  резервированны по вторичке , а точнее по постояке. Причем тупо через диоды. Хотя это не совсем тупо, а называется схема выбора максимума, о как! Плюсов - куча. Никаких тебе авээров с пускателями, нету даже микросекундных провалов. Но есть и жирный минус - надо по два блока питания. Данная схема имеет еще один жирный минус. Диод вещь электронная, следовательно не надежная. Ломаться может с двумя исходами. 1. когда прекращает пропускать вообще, 2. когда начинает проводить в обе стороны. При втором варианте резервирование не сработает. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ | 
|   | |
|  19.6.2018, 17:31 
				 Сообщение
					#17
					
				
			 | |
|  Посетитель   Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173  | Данная схема имеет еще один жирный минус. Диод вещь электронная, следовательно не надежная. Ломаться может с двумя исходами. 1. когда прекращает пропускать вообще, 2. когда начинает проводить в обе стороны. При втором варианте резервирование не сработает. Вы меня прямо удивили ненадежностью диода  . Пускатель по Вашему надежнее будет? Сдуру сами знаете что сломать можно. Утверждаю - схема архинадежная - при правильном подходе соответственно. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод забываем про жажду и голод | 
|   | |
| Гость_Гость_Дачник_*_* |  20.6.2018, 10:54 
				 Сообщение
					#18
					
				
			 | 
| Гости  | 
				Горячее резервирование (Hot-standby) по постоянке на диодах - это стандартное решение не только для оборонки. Для критичных объектов ( напр. питание датчиков по 24 VDC в химии, нефтянке, энергоблоках...) это используется повсеместно. Многие электротехнические бренды выпускают блочки на дин-рейку, имеющие 2 входа, один выход и опционально вспомогательные выходы сигнализации отказов по входным каналам.  Главный минус здесь даже не в двукратном резервировании блоков питания и не в "ненадежности" диода. "Надежность" такого блочка измеряется в паспортных цифрах (среднее время наработки на отказ и т.п.), гарантируется фирмой и на порядки выше надежности того оборудования, питание которого они резервируют. Дело в теплопотерях на полупроводниковых выпрямителях (падение напряжения 0,7-1 В компенсируется в блоках питания, если они не левой фирмы, там на морде есть соответствующий шлиц под отвёртку) . Блочки на 20-30 ампер с диодами Шоттки внутри имеют солидные радиаторы для рассеивания тех же 20-30 Вт бесполезного тепла. Я даже не предлагал ТС такое решение, поскольку при его мощностях выходные токи по низкой стороне имеют вполне себе "сварочные" значения, и резервировать такие выходы можно только на современных мосфетах по схеме синхронных выпрямителей и ультранизким сопротивлением открытого канала. Такое решение сейчас тоже вполне стандартное для телекоммуникационных блоков питания на киловаттные мощности, имеющих соответствующие ключи по выходам и допускающие параллельную по выходам работу в стойках, с питанием от разных фаз и с возможностью "горячей" замены на ходу без прерывания питания целевой аппаратуры. Сейчас, кстати, такие решения активно используются фермерами, но по понятным причинам об этом (как и о многих других деликатных технических вопросах) не пишут в общедоступной сети. | 
|   | |
|  20.6.2018, 11:19 
				 Сообщение
					#19
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974  | Цитата(Александр Хвалеб...) Ищу железяку (или комплекс) со схемой включения для автоматического переключения между 3-х фазными вводами по таймеру.....Переключение не должно занимать более 5-6 мс....25 кВт.Это означает, что разработчик должен задаваться максимальным переключением более, чем в 2 раза. Без двойного преобразования, гарантированно получить такое время, очень проблематично и делает данную установку очень громоздкой и неоправданно дорогой. -------------------- Надо верить в народную мудрость!.... | 
|   | |
|  21.6.2018, 10:23 
				 Сообщение
					#20
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.6.2018 Пользователь №: 54315  | 
				Спасибо за дельные советы, я понял что своими силами данный вопрос не решу т.к. я намного дальше плаваю. костян челябинский - ваш глупый комментарий о краже порадовал. Делаем премикс для свиней, 2 раза в день отключают от електричества по 5 минут, есть резерв но там завод подключен и днем при запуске у них 150кВт. мотора у нас дискотека. Оборудование автоматизированное и отключается, простой в 10 мин. влечет за собой чистку шнеков в 1,5-2 часа. В ночную смену приходится оставлять 3 человека, когда надо 0. | 
|   | |
|    | 
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 16:21 | 
|  | 
|   |