Здравствуйте! Сегодня была заявка, суть проста, не выключается эл.двигатель насоса(насос жидкостный).
По приезду ситуация стандартная, схем нет, нечего нет, делали 10 электриков друг за другом )) Но при этом все работало года 3 без проблем. Первый осмотр показал как все работает: Там 3 контактора подключенных параллельно, двумя контакторами управляет 2 симистора через слаботочную систему, а третий с кнопок Пуск и Стоп. Все просто до "нельзя", симистор разрывает фазу на катушку контактора, а кнопки стандартно подключены Пуск на фазу до контактора, Стоп на фазу после контактора, и центральный общий провод с обеих кнопок на питание катушки этого контактора. Три фазы с автомата расходятся по контакторам сверху, а с низу все три фазы объединяют контакторы и провода идут на тепловую защиту и далее на двигатель. По просьбе заказчика заменил "соляку" из контакторов АББ, Энергия, и двух реле двух контактных(имитация контактора). И после монтажа и подключения все хорошо, каждый контактор включается и выключается по отдельности без проблем. Но вдруг спустя 15 минут, когда инструменты уже собранный финальный тест показал, что включая любой контактор через симистор, ко всему прочему замыкается еще и контактор управляемый с кнопок. Откинул общий с кнопок, и теперь два других работают нормально....короче прозвонил и протыкал кнопки, проблем не выявил, переложили кабель на кнопки "на всякий случай". Проблема осталась. Было дело, что пускатель возбуждал и замыкал соседний, но если их отодвинуть на половину ширины от соседа то все в норме, да и было такое всего раз(на другом объекте). Начал грешить на "Брачокс" продукции, теория не выгарела... В моей практике такой случай первый раз, и достаточно странный.... Что могу сказать про объект: 1. питание приходит по СИП16х4, провод рвали фурами раза 3, весь в изоленте с поврежденными жилами и тремя скрутками по все длине около 60 метров, местами по столбам, местами на сучьях деревьев. 2. заземления нет, точнее метровая арматура в земле, вся ржавая и в нее вкручен саморез и он же стягивает провод к этой арматуре. Система заземления получается TT, но это не точно ибо из-за несоблюдения цветовых норм заземляющих и нулевых проводов, бог его знает то там...конечно на общую шину приходит и нули и земля, часть земли на наборные клемники которые стягиваются на дин рейку металлической ножкой, на щите заземления нету... 4. УЗО нету совсем, а если бы и было то не дало бы себя включить, так ка по мерцаниям лампочки накаливания точно понятно что где-то есть утечка.. 5. Конечно я уже не буду описовать полную анархию в щите, начиная от цин реек и заканчивая автоматами и тарелкой спагетти из проводов....и т.п. Опыт работы у меня 10 лет, но в силу своих личных качеств грушу в пробеле в знаниях, но и при этом же понимаю, что все неисправности надо смотреть с самого простого, а не накручивать себе сверхестественное... Прошу ваших комментариев, может я все таки что-то упустил в такой элементарной схеме... Прошу прощения за орфографию в целом, очень уж неудобно писать в полумраке на маленьком ноутбуке.... Прикреплю несколько фотографий с телефона если позволит форум... -------------------- https://elemonorg.ru - электромонтажная организация
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 5:12 |
|
![]() |