Увеличение мощности. Вопрос по нулевым проводникам. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Увеличение мощности. Вопрос по нулевым проводникам. |
22.4.2018, 12:35
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25.3.2018 Из: Спб Пользователь №: 53877 |
Здравствуйте! Имеется следующая схема оборудования: Вводной кабель в здание ввг 5х10->вводной автомат 3 фазный 63А, далее кабелем ввг5х10 проложена линия на распределительный щит: на вводе 3фазный автомат 50А-> на входе каждой фазы по УЗМ51м(63А)->однофазная нагрузка(по10 потребителей на фазе). Потребовалось увеличить мощность. Будет сделано следующее: вводной кабель в здание заменен на сечение 16мм2, установлен 80А 3 фазный вводной автомат. Соответственно, чтобы минимизировать затраты в щите и использовать имеющееся в наличии оборудование сделано так: В распределительный щит проложен еще 1 кабель 5х10 и установлены 3 фазный автомат 50А+3шт УЗМ51М. Таким образом нагрузка рапределена на группы следующим образом: ВВод 50А(2шт)->УЗМ51М(6шт)-> Нагрузка по 5 потребителей на фазу.
Вопрос в подключении нулевых проводов в щите(4 шины). Все шины в щите можно обьединить между собой перемычками, подключив приходящие нулевые проводники от каждого кабеля на них или требуется групповая разбивка, соответствующая нагрузке на каждый кабель и 3 фазный автомат(50А)? Сразу и вопрос по заземлению - тоже требуется разбивка или шины можно обьединить? Сообщение отредактировал Plushker - 22.4.2018, 12:35 |
|
|
Plushker Увеличение мощности. Вопрос по нулевым проводникам. 22.4.2018, 12:35
Roman D Цитата(Plushker @ 22.4.2018, 11:35) З
Воп... 22.4.2018, 12:47
Plushker Цитата(Roman D @ 22.4.2018, 12:47) С чего... 22.4.2018, 12:53
Непонимающий Г-н Plushker, нарисуйте однолинейную схему, укажит... 22.4.2018, 13:39
Plushker Длина кабелей после ввода не превышает 5м.
Из защи... 22.4.2018, 15:07
off.open Цитата(Plushker @ 22.4.2018, 15:07) Из за... 23.4.2018, 19:44
Plushker Цитата(off.open @ 23.4.2018, 19:44) Зачем... 23.4.2018, 20:14
off.open Цитата(Plushker @ 23.4.2018, 20:14) может... 24.4.2018, 17:56
Plushker Цитата(off.open @ 24.4.2018, 17:56) Извин... 24.4.2018, 23:24
off.open Цитата(Plushker @ 24.4.2018, 23:24) Еще 1... 25.4.2018, 12:37
Roman D ЦитатаНужно соединить шины перемычками
По моему ск... 22.4.2018, 15:58
savelij® ЦитатаИз защиты только узм51м(63А).К классическим ... 22.4.2018, 17:13
Plushker Цитата(savelij® @ 22.4.2018, 17:13) К кла... 22.4.2018, 18:43
Гость сочувствующий Цитата(Plushker @ 22.4.2018, 18:43) знаю.... 22.4.2018, 18:57

Plushker Цитата(Гость сочувствующий @ 22.4.2018, 18... 22.4.2018, 22:00

Гость сочувствующий Цитата(Plushker @ 22.4.2018, 22:00) ...
П... 23.4.2018, 8:37

Plushker Цитата(Гость сочувствующий @ 23.4.2018, 8... 23.4.2018, 9:18
Null Цитата(Plushker @ 22.4.2018, 19:43) А как... 22.4.2018, 18:58
Препод Цитата(Plushker @ 24.4.2018, 23:24) ...Ст... 24.4.2018, 23:52
Plushker Цитата(Препод @ 24.4.2018, 23:52) Г-н Plu... 25.4.2018, 0:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 18:26 |
|
|
|
|