Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Измерение сопротивления заземления

Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 19.4.2018, 8:22
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите пожалуйста, на какое максимальное расстояние от ЗУ устанавливаются токовый и потенциальный электроды при измерении сопротивления ЗУ? Просто заземление находиться под асфальтом, до ближайшего открытого грунта более 100 метров. А мерить нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 19.4.2018, 9:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Методика измерения изложена в руководстве на конкретный прибор. 20-40, 20-10м.....И прибору по барабану, асфальт там или бетон.
Мы сверлили перфоратором....
Вдобавок при измерении нужно знать и геометрию ЗУ, а также места прокладки трубопроводов и кабельных линий (особенно брониованных...)
Это в идеале, в противном случае измерения превращаются в фарс...
У вас прибор-то какой?
ЗЫ. А как же выполнение ПТЭЭП (вскрытие грунта) ??? Под асфальтом-то.. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.4.2018, 9:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.4.2018, 9:04
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В большинстве мануалов пишут 5-кратный размер контура.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Денис_*_*
сообщение 19.4.2018, 9:14
Сообщение #4





Гости






Прибор FLUKE1653, по методике 40/20. Вот я и спрашиваю, может быть можно увеличить эти расстояния?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.4.2018, 9:28
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Гость_Денис_* @ 19.4.2018, 9:14) *
Прибор FLUKE1653, по методике 40/20. Вот я и спрашиваю, может быть можно увеличить эти расстояния?

Можно-то можно, однако могут задолбать Еггоги.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 20.4.2018, 14:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Денис_* @ 19.4.2018, 8:22) *
...Просто заземление находиться под асфальтом... А мерить нужно.

А с заказчиком посоветовались, что важнее - измерения или асфальт? icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kornet-liberia
сообщение 22.4.2018, 17:34
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Регистрация: 22.4.2018
Из: ЛНР
Пользователь №: 54049



А просверлить в асфальте отверстие под колышки электродов не проще будет? icon_biggrin.gif Для лучшего контакта с землей можно и водичкой полить во время измерения.

Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 22.4.2018, 17:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.4.2018, 17:57
Сообщение #8





Гости






Цитата(Kornet-liberia @ 22.4.2018, 17:34) *
... Для лучшего контакта с землей можно и водичкой полить во время измерения.

А не лучше прекратить давать вредные советы? Что за дурь курите? От правильной диагностики ЗУ жизни человеческие порой зависят! Уважаемые господа модераторы! Может стоит "забанивать" сразу и навсегда таких "советчиков"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.4.2018, 19:13
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость_Денис_* @ 19.4.2018, 8:22) *
Просто заземление находиться под асфальтом, до ближайшего открытого грунта более 100 метров. А мерить нужно.


Сделайте искусственную аварию (утечка или КЗ на землю). Сработала защита?
Если да, то напишите R столько, сколько требуется по норме.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.4.2018, 20:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2018, 21:12
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Dimka1 @ 22.4.2018, 19:13) *
Сделайте искусственную аварию (утечка или КЗ на землю).


Да Вы весельчак!
К примеру. Расчетный ток однофазного КЗ на землю - килоамперы. Сделаете? icon_wink.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.4.2018, 22:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3947
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



https://www.youtube.com/watch?v=xn5m-8JfEhM
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.4.2018, 22:18
Сообщение #12


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11113
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Совершенно верно, https://youtu.be/VmAx6VIhMy0

данная операция для меня понятна - и я могу объяснить подробности.
просто перед "наложением переносного заземления" - пропущен пункт "проверка отсутствия напряжения".

Это для тех, кто в курсе.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."