![]() Измерение сопротивления заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение сопротивления заземления |
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день. Подскажите пожалуйста, на какое максимальное расстояние от ЗУ устанавливаются токовый и потенциальный электроды при измерении сопротивления ЗУ? Просто заземление находиться под асфальтом, до ближайшего открытого грунта более 100 метров. А мерить нужно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Методика измерения изложена в руководстве на конкретный прибор. 20-40, 20-10м.....И прибору по барабану, асфальт там или бетон.
Мы сверлили перфоратором.... Вдобавок при измерении нужно знать и геометрию ЗУ, а также места прокладки трубопроводов и кабельных линий (особенно брониованных...) Это в идеале, в противном случае измерения превращаются в фарс... У вас прибор-то какой? ЗЫ. А как же выполнение ПТЭЭП (вскрытие грунта) ??? Под асфальтом-то.. ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 19.4.2018, 9:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В большинстве мануалов пишут 5-кратный размер контура.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_Денис_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Прибор FLUKE1653, по методике 40/20. Вот я и спрашиваю, может быть можно увеличить эти расстояния?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Прибор FLUKE1653, по методике 40/20. Вот я и спрашиваю, может быть можно увеличить эти расстояния? Можно-то можно, однако могут задолбать Еггоги. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...Просто заземление находиться под асфальтом... А мерить нужно. А с заказчиком посоветовались, что важнее - измерения или асфальт? ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 22.4.2018 Из: ЛНР Пользователь №: 54049 ![]() |
А просверлить в асфальте отверстие под колышки электродов не проще будет?
![]() Сообщение отредактировал Kornet-liberia - 22.4.2018, 17:34 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... Для лучшего контакта с землей можно и водичкой полить во время измерения. А не лучше прекратить давать вредные советы? Что за дурь курите? От правильной диагностики ЗУ жизни человеческие порой зависят! Уважаемые господа модераторы! Может стоит "забанивать" сразу и навсегда таких "советчиков"? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Просто заземление находиться под асфальтом, до ближайшего открытого грунта более 100 метров. А мерить нужно. Сделайте искусственную аварию (утечка или КЗ на землю). Сработала защита? Если да, то напишите R столько, сколько требуется по норме. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.4.2018, 20:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сделайте искусственную аварию (утечка или КЗ на землю). Да Вы весельчак! К примеру. Расчетный ток однофазного КЗ на землю - килоамперы. Сделаете? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3947 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Совершенно верно, https://youtu.be/VmAx6VIhMy0
данная операция для меня понятна - и я могу объяснить подробности. просто перед "наложением переносного заземления" - пропущен пункт "проверка отсутствия напряжения". Это для тех, кто в курсе. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 2:46 |
|
![]() |