Подключение оборудования 220/3 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Подключение оборудования 220/3 |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
19.4.2018, 18:51
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Добрый день.
Получили оборудование (дистиллятор) на шильдике обозначена что данная модификация (исполнение) работает от сети 220/3. Сетевой шнур имеет 4 жилы, одна из которых - заземление. Согласно схемы подключения остальные жилы подключаются к 3 фазам. Оборудование импортное. Подскажите возможно ли подключение к 3-х фазной сети? Не можем понять как оно сможет работать при таком подключении. Заранее спасибо. |
|
|
|
|
19.4.2018, 19:08
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Добрый день.
Случаем не американское? Тогда понятно про 110В. У нас 3х380 у них 3х220 Подключить можно только через понижающий 3х фазный трансформатор 380/220. Сообщение отредактировал Zolan77 - 19.4.2018, 19:12 |
|
|
| Гость_Гость_* |
19.4.2018, 19:17
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Германия, но возможно на их рынок.
Согласно прилагаемой инструкции оборудование выпускается в трёх исполнениях: 220 (фаза, ноль, земля) 220/3 (3 фазы, земля) 400/3 (3 фазы, ноль, земля) |
|
|
19.4.2018, 19:38
Сообщение
#4
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Вот вам как раз и нужно было 400/3 (3 фазы, ноль, земля) или 220 (фаза, ноль, земля), если однофазка.
Если еще есть возможность обменять, то считайте повезло. |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.4.2018, 19:54
Сообщение
#5
|
|
Гости |
Спасибо.
В том и дело, что закуплено дистилляторы давно (вернее это была поставка в рамках госзаказа). Поэтому и стоит вопрос их подключения. Как подобрать трансформатор если максимальный ток 30А и мощность, указанная на табличке 11,5 кВт? |
|
|
19.4.2018, 20:03
Сообщение
#6
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Хоть скажите что за оборудование. Модель-название-производитель.
Помимо табличек должна быть инструкция. Да и текст с таблички неплохо было бы увидеть. Вероятно, что возможны альтернативные способы подключения в нашу сеть. Не думаю, что при госзаказе так облажались. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_* |
19.4.2018, 20:12
Сообщение
#7
|
|
Гости |
Бидистиллятор typ 2108
GFL Gesellchaft fur LabortechnikmbH |
|
|
|
|
19.4.2018, 20:15
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Может частотник поможет - там ведь как раз трёхфазка по 220?
|
|
|
19.4.2018, 20:27
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Фото на внешний ресурс. Сюда ссылку. Чтобы ссылка прошла уберите http и поставьте пробелы вокруг точек.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
19.4.2018, 20:41
Сообщение
#10
|
|
Гости |
a.radikal.ru/a11/1804/18/7c87b6dee69b.jpg
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
19.4.2018, 20:43
Сообщение
#11
|
|
Гости |
: //b.radikal.ru/b13/1804/e7/bd480b769013.jpg
|
|
|
| Гость_Гость_* |
19.4.2018, 20:48
Сообщение
#12
|
|
Гости |
://keep4u.ru/image/StpmY[/img]
|
|
|
19.4.2018, 21:18
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
![]()
-------------------- |
|
|
19.4.2018, 21:18
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 |
Есть трансы типа ТСЗИ.
На барахолках есть и по 2000р. |
|
|
19.4.2018, 22:48
Сообщение
#15
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
|
|
|
19.4.2018, 23:06
Сообщение
#16
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Да их щас как грязи! А твои предложения?
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.4.2018, 1:59
Сообщение
#17
|
|
Гости |
Спасибо
|
|
|
20.4.2018, 7:09
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Да их щас как грязи! А твои предложения? К частотнику можно подключить только к асинхронный электродвигатель. Не надо писать о том чего не понимаешь. Твой уровень это опора с лампочкой, при этом чтобы схема обязательно была, иначе напутаешь. Сообщение отредактировал шахтер - 20.4.2018, 7:18 |
|
|
20.4.2018, 7:12
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
шахтер, подключить то его можно к чему угодно. А вот как работать будет...
-------------------- |
|
|
20.4.2018, 7:28
Сообщение
#20
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Вообще-то надо смотреть вполне конкретно. Очень часто удается переделать оборудование на питание от 380/3 без замены комплектующих, даже двигателей.
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 17:46 |
|
|
|
|