Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ремонт пускателя

Paul Jacobson
сообщение 12.4.2018, 19:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2018
Пользователь №: 53998



Добрый вечер. Решил перебрать старый пускатель, поскольку состояние его ужасное, и следовательно велика вероятность пожара.

Нарисовал его электрическую схему...
Двигатель: 4ам80в2у3
На бирке написано следующие:
3ф 50H 220/380
cosϕ 0.86
кпд 83,0
2850 min
2.8 KW

В итоге, общая емкость пусковой батареи составляет 800мкф, возникает вопрос: зачем такая огромная емкость? По расчетам там 200мкф должно быть достаточно...
Думаю подключение конденсаторов весьма странное, не видел такого я ранее.

Увы фотографии разместить не могу из-за правил форума.

Сообщение отредактировал Paul Jacobson - 12.4.2018, 19:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.4.2018, 21:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Paul Jacobson @ 12.4.2018, 19:58) *
Увы фотографии разместить не могу из-за правил форума.

Увы мы то же не видим в т.ч. расчета конденсатора, а экстрасенсов здесь нет.
p.s.
Выложите на стороннем ресурсе и дайте сюда ссылку.

Сообщение отредактировал eugevict - 12.4.2018, 21:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.4.2018, 0:02
Сообщение #3





Гости






Цитата(Paul Jacobson @ 12.4.2018, 19:58) *
...зачем такая огромная емкость? По расчетам там 200мкф должно быть достаточно...

Для Вашего двигателя емкость рабочих конденсаторов должна быть 200 мкФ, а емкость пусковых конденсаторов должна быть в 2,5 раза больше, т.е. 500 мкФ. Общая ёмкость всех конденсаторов соответственно будет равна 700 мкФ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul Jacobson
сообщение 13.4.2018, 14:16
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2018
Пользователь №: 53998



Цитата(eugevict @ 12.4.2018, 21:50) *
Выложите на стороннем ресурсе и дайте сюда ссылку.


Я не могу размещать любые ссылки в принципе. Впрочем, уже нашел альтернативу. )
Вот схема:
Прикрепленное изображение

Диоды кд203д
Вот фото "кишок" пускателя:
Прикрепленное изображение

Емкости всех конденсаторов К50-7 в порядке а вот К50-12 имеют емкость 100мкф и менее, вместо 180мкф (150+30)
Расчеты возможно были неверны...

Сообщение отредактировал Paul Jacobson - 13.4.2018, 14:22
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.4.2018, 4:38
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



В схеме используются полярные электролитические конденсаторы. Там где стоят диоды это рабочая емкость. Лучше эту часть заменит на конденсаторы рассчитанные на переменный ток. Например МБГЧ. Для пусковой емкости оставить электролиты. Рабочая емкость всегда включена. Пусковая через кнопку, она работает кратковременно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.4.2018, 10:26
Сообщение #6





Гости






Цитата(Paul Jacobson @ 12.4.2018, 19:58) *
...состояние его ужасное, и следовательно велика вероятность пожара.

Удивляюсь, как Вы до сих пор ещё не сгорели со своим "пускателем". Выбросьте его на свалку (диоды можете оставить себе на память)!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 14.4.2018, 10:38
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(rosck @ 14.4.2018, 4:38) *
Для пусковой емкости оставить электролиты.

Все правильно, делал такое, но лучше все ставить неполярные.
Надежность электролитов оставляет желать лучшего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul Jacobson
сообщение 14.4.2018, 19:48
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2018
Пользователь №: 53998



Цитата(rosck @ 14.4.2018, 4:38) *
В схеме используются полярные электролитические конденсаторы. Там где стоят диоды это рабочая емкость. Лучше эту часть заменит на конденсаторы рассчитанные на переменный ток. Например МБГЧ.


Хохо, боюсь тогда я не смогу уместить их в эту коробку. ) Да и нет у меня таких...
Кстати, схему я правильно нарисовал?

Цитата(rosck @ 14.4.2018, 4:38) *
Пусковая через кнопку, она работает кратковременно.


То есть если я зажму эту кнопку скажем на 10 секунд, конденсаторы взорвутся?!

Цитата(eugevict @ 14.4.2018, 10:38) *
Надежность электролитов оставляет желать лучшего.


Согласен, хотя у меня стабильно работает более 10 лет.

Цитата(Гость @ 13.4.2018, 0:02) *
емкость пусковых конденсаторов должна быть в 2,5 раза больше, т.е. 500 мкФ


А у меня 800мкф

Сообщение отредактировал Paul Jacobson - 14.4.2018, 19:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.4.2018, 22:07
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Paul Jacobson @ 14.4.2018, 19:48) *
Кстати, схему я правильно нарисовал?



То есть если я зажму эту кнопку скажем на 10 секунд, конденсаторы взорвутся?!




А у меня 800мкф

Правильно.
Не обязательно но могут. Не надо держать долго.
Если будет запускаться с 500 мкФ, то больше и не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 15.4.2018, 17:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1858
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Кстати, когда ёмкость кондёров подобрана с запасом, то и токи рабочие выше номинальных, причём существенно.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.4.2018, 10:18
Сообщение #11





Гости






Цитата(Paul Jacobson @ 14.4.2018, 19:48) *
...боюсь тогда я не смогу уместить их в эту коробку...

Этой коробке место на свалке или в печку её! Найдите коробку из негорючего материала, если не хотите повторения "Зимней вишни" у себя дома!
Цитата(Paul Jacobson @ 14.4.2018, 19:48) *
А у меня 800мкф

Вот и прекрасно! Электролиты выбросьте, а оставшиеся неполярные разделите: 200 мкФ - на рабочую ёмкость, остальные - на пусковую. А коробку свою выбросьте немедленно - на неё смотреть страшно! icon_evil.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 16.4.2018, 10:43
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость @ 16.4.2018, 11:18) *
Электролиты выбросьте, а оставшиеся неполярные разделите: 200 мкФ - на рабочую ёмкость, остальные - на пусковую.

Так у него все электролиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.6.2018, 20:18
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(rosck @ 16.4.2018, 10:43) *
Так у него все электролиты.

Так потому там диоды и стоят,чтобы электролиты работали как НЕПОЛЯРНЫЕ. Стандартная схема с Юного техника. Как полярные электролиты подключить к переменному напряжению. А полярные электролиты в качестве пусковых взрываются через семь секунд. сам проверял. Так что запуск не больше 3 секунд. Всю жизнь разгонял трехфазные двигателя от однофазной сети популярными электролитами, за 25 лет раза три стреляли однако. Теперь все от частотников работает.
Вернуться в начало страницы