Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Помогите с Реле

drooidov
сообщение 11.4.2018, 7:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 53983



Господа специалисты помогите с такой задачей

есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены

буду очень благодарен за помощь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.4.2018, 7:19
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23183
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



насосы работают на один трубопровод? поставьте ЭКМ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 11.4.2018, 9:13
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(drooidov @ 11.4.2018, 7:16) *
Господа специалисты помогите с такой задачей

есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены

буду очень благодарен за помощь


Вы хоть сами поняли что написали. при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены Для чего вам нужно что бы реле замыкалось и размыкалось.Что оно должно сделать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.4.2018, 10:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(drooidov @ 11.4.2018, 7:16) *
есть два насоса. нужно чтобы при включении одного (но могут работать одновременно) реле замыкалось
и размыкалось только когда оба насоса выключены

Уважаемый drooidov, нет ничего проще! Вы должны соединить нормально-разомкнутые блок-контакты пускателей насосов (Н1 и Н2) по схеме "ИЛИ" как показано на схеме ниже:

Прикрепленное изображение

В этом случае реле К будет срабатывать или при включении насоса Н1, или при включении насоса Н2.


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.4.2018, 13:36


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 11.4.2018, 10:51
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



У ТСа неточное техническое задание.
Если контроль работы насоса, то, как выше указано с2н5он, ЭКМ (электроконтактный манометр) или любое реле давления на напорном патрубке, либо реле перепада давления или на каждый насос или одно на группу из двух насосов. Включается между всасывающим и напорным патрубком.
Если контроль включения напряжения наэлектродвигатель, то Ваня Иванов предоставил схему.
Если контроль работы электродвигателя, то применить трансформатор тока.
А если уж совсем контролировать, то всё в куче... Но это уже дебри для ТСа....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 11.4.2018, 10:56
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Ваня Иванов @ 11.4.2018, 10:40) *
Уважаемый drooidov, нет ничего проще! Вы должны соединить нормально-разомкнутые блок-контакты пускателей насосов (Н1 и Н2) по схеме "ИЛИ" как показано на схеме ниже:

Прикрепленное изображение

В этом случае реле К будет срабатывать или при включении насоса Н1, или при включении насоса Н2.
(Поспешил я похвалить тов. гудвин 30 - Вам ещё учиться, учиться и ещё раз учиться).

Вы как голый на е.........
Продолжайте вот вам вариант.Все соблюдено из задачи.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 11.4.2018, 11:46
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Уважаемый drooidov, нет ничего проще! Вы должны соединить нормально-разомкнутые блок-контакты пускателей насосов (Н1 и Н2) по схеме "ИЛИ" как показано на схеме ниже:

А с какого перепугу вы тут пускатели прилепили, речь что явно про промышленность. Или у вас шар особенный.
Ведь даже смысла этой затеи не понятно.Ну ладно прилепили реле контакты на лампочку.Пропало напряжение совсем и контроль вместе с ним.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 11.4.2018, 11:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 11.4.2018, 12:01
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



О чём спор? На сей раз уважаемый Ваня Ивановкак нельзя более прав. Остатется только вопрос, однозначно ли трактует своё задание автор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.4.2018, 15:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Tad @ 11.4.2018, 12:01) *
О чём спор? На сей раз уважаемый Ваня Ивановкак нельзя более прав. Остатется только вопрос, однозначно ли трактует своё задание автор.

Согласен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 2:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены