![]() Кабель ввг-пнг(а)-ls 3x2,5 брак или особенность? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель ввг-пнг(а)-ls 3x2,5 брак или особенность? |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53897 ![]() |
Добрый день. Имеется кабель ввг-пнг(а)-ls 3x2,5 . Под изоляцией жилы покрыты цветной фиолетовой как бы тонкой пленкой(?). (на фото слева). Я не знаю что это раньше такого не встречал.
Что за пленка такая? Это брак? Это пленка легко и быстро стирается мелкой наждачкой и под ней обычная медная жила. ![]() Сообщение отредактировал Agent008 - 29.3.2018, 16:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Результат не мовсем правильной термообработки..... просто счищаете и пользуюте
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
В воде лежал кабель.
У меня такое было. Покупал две бухты. Одинаковые. Одна бухта кабеля попала в потоп, отопление прорвало. Другая была сухая. Результат как на фото. Но там все жилы были "фиолетовые". Тоже думал, про неправильный техпроцесс при производстве кабеля. Но после начал склоняться к мысле, что кабель хорошо полежал в воде. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2018 Пользователь №: 53897 ![]() |
А что потом делали с этим кабелем, который после потопа?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
В работу пустили...
Раз купили - надо использовать. Начальник сказал ПОЙДЕТ... Как потом, работает или вообще не работал кабель - про это не знаю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53945 ![]() |
Приветствую
А не замечал ли кто-нибудь, что на ВВГ возникает наведенное напряжение между землей и нулем? Вчера проверял неподключенные шлейфы изолированно друг от друга (просто подводил к концу, идущему к щитку, фазу-нуль-землю). Шлейфы, собранные на NYM, показывают все четко: ~234в фаза-нуль и ~0.008в земля-нуль. А собранный на ВВГ показывает 214в фаза-нуль и 18в нуль-земля. Прозвонка шлейфа ВВГ не говорит о замыкание проводов, сопротивление бесконечность. Если повесить лампочку на фазу-ноль, то показания приходят в норму, то есть ~234в фаза-нуль и ~0в земля-нуль. Нормальное ли это? Тоже подозреваю, что бухта полежала в сыром помещении. Сообщение отредактировал fred - 4.4.2018, 11:49 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Чем "звонили"?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53945 ![]() |
бытовым мультиметром из Леруа )
достаточно, чтобы увидеть разницу между шлейфами Сообщение отредактировал fred - 4.4.2018, 11:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
"18 В земля-земля" - это сильно, это к фантастам.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53945 ![]() |
так что? кабель под замену?
благо еще можно, кабеля еще не вмазаны в штробы |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
если есть подозрение, что кабель поплавал, подержите на нем включенную лампу некоторое время, потом уже без лампы проведите замеры.
Конечно, бытовой мультик "из Леруа" - это не совсем тот прибор, по которому можно делать выводы ![]() Можно мегометр поискать ![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53945 ![]() |
если есть подозрение, что кабель поплавал, подержите на нем включенную лампу некоторое время, потом уже без лампы проведите замеры. Конечно, бытовой мультик "из Леруа" - это не совсем тот прибор, по которому можно делать выводы ![]() Можно мегометр поискать ![]() А что дает работа лампы? Сообщение отредактировал fred - 4.4.2018, 13:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата Прозвонка шлейфа ВВГ не говорит о замыкание проводов, сопротивление бесконечность ... Вот когда такое же бесконечное спротивление вам покажет мегаомметр тогда и продолжим. Зы. Могу выслать за недорого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
достаточно, чтобы увидеть разницу между шлейфами Все прочие условия "равности" соблюдены? Длина, изгибы, путь прокладки... ЗЫ. Если есть сомнения в качестве изоляции кабеля, тогда мегер в руки. Мультики "из Леруа" для других целей... хотя они тоже разные бывают. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53945 ![]() |
Все прочие условия "равности" соблюдены? Длина, изгибы, путь прокладки... ЗЫ. Если есть сомнения в качестве изоляции кабеля, тогда мегер в руки. Мультики "из Леруа" для других целей... хотя они тоже разные бывают. ![]() Что не нашел нормальных вариантов аренды мегаомметра (Спб). В качестве проверки малой кровью, думаю, можно разобрать скрутки в распаечной коробке и поискать глючный кабель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Что не нашел нормальных вариантов аренды мегаомметра (Спб). Тогда просто прикупить клещи и приставку, типа М266 и М261, по дешёвке... можно в штуку уложиться. Там мегер на 500В, но полагаю, для домашнего применения будет достаточно. Цитата разобрать скрутки в распаечной коробке и поискать глючный кабель. А в чём глючность то?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А что дает работа лампы? Если гипотетическая влажность даёт переток, то эта процедура подсушит кабель. Но это всё из области шаманства в данном случае ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.4.2018 Пользователь №: 53945 ![]() |
Тогда просто прикупить клещи и приставку, типа М266 и М261, по дешёвке... можно в штуку уложиться. Там мегер на 500В, но полагаю, для домашнего применения будет достаточно. А в чём глючность то? глючность в том, что показывает напряжение порядка 18v между землей и нулем, если подключить к вводу ввод сам по себе без этого шлейфа нормальный, 234в фаза-ноль, 0v ноль-земля интересный вариант с приставкой Сообщение отредактировал fred - 5.4.2018, 9:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
глючность в том, что показывает напряжение порядка 18v между землей и нулем, если подключить к вводу Глючночть в том, что прибор что-то показывает на "висячих" проводах? Забейте.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2025, 16:56 |
|
![]() |