Как вы определили, что по нагреву не проходит? Мы же не знаем длину линии, а 70 или 95 по меди на 190А, это перебор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.4.2018, 16:18
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Может мы рассматриваем разные способы прокладки у меня прокладка по воздуху.
Таблица ПУЭ 1.3.6 при прокладке кабеля в земле 35мм немного не дотягивает 180А . При прокладке в воздухе проходит только 95 мм 220А. 70мм 180А. 35мм 120А. В условиях севера. Где холодно пойдет. У нас в Азии жарко бывает до +40 занижать сечение незя нужно немного запасом брать.
Вопрос к Вам как может длинна кабеля отразится на нагрев кабеля?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2018, 20:13
Сообщение #43





Гости






КТП в карьере, грунт- скальная порода с высоким удельным сопротивлением, длина кабеля до насоса 70 метров. По паспорту АРГУС время срабатывания не более 0,14 сек при однофазной утечке на землю не более 10кОм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.4.2018, 20:54
Сообщение #44





Гости






Кабель в металлической трубе диаметром 1 метр, за полярным кругом (Кольский полуостров). Схема в КТП следующая: с тр-ра 0,66кВ шинами приходит на автомат с независимым расцепителем (управление от АРГУС), далее гибким кабелем на два автомата насоса в распределительный шкаф, автоматы укомплектованы электронными расцепителями максимального тока с регулировками (ток перегрузки с разной выдержкой времени, ток КЗ с выдержкой 0,05 и без, моторный режим с памятью-контроль перегрева при повторном запуске или трансформаторный). Я так понимаю измерение времени отключения вводного автомата от АРГУС при утечке на землю (не более 0,2 сек) будет достаточно для проверки соответствия аппарата защиты (ПУЭ7, п.1.7.81), а автоматы насосов нужны для отстройки непосредственно их защиты, например выдержка времени при запуске для "тепловой" и лояльность защиты от КЗ при пиковых пусковых токах. Поправьте если я неправильно понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 10.4.2018, 7:01
Сообщение #45


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



В системе IT напряжением 660В, время автоматического отключения должно составлять не более 0,2с.
У Вас это достигается при помощи реле утечки (установлен Аргус) при ОЗЗ, и автоматами при двойном замыкании на открытые проводящие части (к.з.) без замыкания на землю.

Сообщение отредактировал НИР - 10.4.2018, 7:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 11:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены