Как вы определили, что по нагреву не проходит? Мы же не знаем длину линии, а 70 или 95 по меди на 190А, это перебор.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Может мы рассматриваем разные способы прокладки у меня прокладка по воздуху.
Таблица ПУЭ 1.3.6 при прокладке кабеля в земле 35мм немного не дотягивает 180А . При прокладке в воздухе проходит только 95 мм 220А. 70мм 180А. 35мм 120А. В условиях севера. Где холодно пойдет. У нас в Азии жарко бывает до +40 занижать сечение незя нужно немного запасом брать. Вопрос к Вам как может длинна кабеля отразится на нагрев кабеля? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#43
|
Гости ![]() |
КТП в карьере, грунт- скальная порода с высоким удельным сопротивлением, длина кабеля до насоса 70 метров. По паспорту АРГУС время срабатывания не более 0,14 сек при однофазной утечке на землю не более 10кОм.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#44
|
Гости ![]() |
Кабель в металлической трубе диаметром 1 метр, за полярным кругом (Кольский полуостров). Схема в КТП следующая: с тр-ра 0,66кВ шинами приходит на автомат с независимым расцепителем (управление от АРГУС), далее гибким кабелем на два автомата насоса в распределительный шкаф, автоматы укомплектованы электронными расцепителями максимального тока с регулировками (ток перегрузки с разной выдержкой времени, ток КЗ с выдержкой 0,05 и без, моторный режим с памятью-контроль перегрева при повторном запуске или трансформаторный). Я так понимаю измерение времени отключения вводного автомата от АРГУС при утечке на землю (не более 0,2 сек) будет достаточно для проверки соответствия аппарата защиты (ПУЭ7, п.1.7.81), а автоматы насосов нужны для отстройки непосредственно их защиты, например выдержка времени при запуске для "тепловой" и лояльность защиты от КЗ при пиковых пусковых токах. Поправьте если я неправильно понимаю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
В системе IT напряжением 660В, время автоматического отключения должно составлять не более 0,2с.
У Вас это достигается при помощи реле утечки (установлен Аргус) при ОЗЗ, и автоматами при двойном замыкании на открытые проводящие части (к.з.) без замыкания на землю. Сообщение отредактировал НИР - 10.4.2018, 7:02 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |