Подбор защиты , помогите найти |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор защиты , помогите найти |
2.4.2018, 13:34
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 |
Всем привет. Имеется школа. Один из щитов кухни запитан с автомата щитовой. Автомат ВА57-35 125А/1250А. Проблема в том, что петля фаза нуль на щите питающегося с этого автомата 837. Расчётная нагрузка щита 97А, но когда мы включили всё на полную мощность клещи показали аж 123А. Получается нам надо найти автомат 125А, но чтоб отключающая способность была пятикратной, либо регулируемой. Но сумма у нас всего 2000 рублей. Посмотрел каталог IEK нашёл только ВА88-35Р, но он стоит около 8000. Можете что-либо подсказать за недорого?
|
|
|
fanat1k Подбор защиты 2.4.2018, 13:34
Shturman1 я чего то не понял. У вас же вроде автомат стоит н... 2.4.2018, 16:33
Гость_Алексей_* А чего непонятно, у них расчетный ток К.З. = 837А,... 2.4.2018, 16:51
Shturman1 А-а-а. Ну если проблема в этом тогда понял. Сечени... 2.4.2018, 17:15
fanat1k Цитата(Shturman1 @ 2.4.2018, 21:15) А-а-а... 2.4.2018, 17:23
S-cream А если не заменить? Добавить кабель и распределить... 2.4.2018, 18:01
fanat1k Цитата(S-cream @ 2.4.2018, 22:01) А ... 2.4.2018, 18:05
Гость_Алексей_* Купите ВА57-35 на 125А с отсечкой 500А, у нормальн... 2.4.2018, 20:40
fanat1k Цитата(Гость_Алексей_* @ 3.4.2018, 0:40) ... 3.4.2018, 9:04
чукча Цитата(fanat1k @ 3.4.2018, 9:04) ... школ... 4.4.2018, 7:47
fanat1k Цитата(чукча @ 4.4.2018, 11:47) Отправьте... 4.4.2018, 22:10
Другой Алексей Не надо лазить по сайту у производителя, там цены ... 3.4.2018, 9:14
fanat1k Цитата(Другой Алексей @ 3.4.2018, 13:14) ... 3.4.2018, 14:00
чукча Ну а чё, надо же как-то создавать видимость заботы... 5.4.2018, 1:49
savelij® При чём тут Россия, если на местах работники мух н... 5.4.2018, 13:13
чукча Цитата(savelij® @ 5.4.2018, 13:13) Россия... 5.4.2018, 18:12![]() ![]() ![]() |
|