Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Провода заземления в стиральной машине , Можно ли их убрать?

Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 29.3.2018, 16:45
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, знатоки электротем! Я в этом деле полный ноль, поэтому нуждаюсь в вашем совете.
Есть стиральная машина. Стоит в ванной комнате. На полу линолеум. Стала жалить током: если вести рукой по корпусу подключенной машинки, то слышится и чувствуется лёгкое гудение; если прикоснуться к корпусу и к оголённой части чугунной ванны, то есть отчётливое пощипывание; когда машинка сливает в ванную и в этот момент прикоснуться к ванной, одновременно начав мыть руки, то получается довольно неприятный ударчик). Поглядел в интернете о причинах. О наводке 110 В через конденсаторы сетевого фильтра стиралки - померил мультиметром разность потенциалов между собой и корпусом машинки, оказалось лишь 2В (странно, в видюхах 110В демонстировалось), а вот между корпусом машинки и ванной выдаёт 220 В. По рекомендациям из видюх прозвонил ТЭН и двигатель - пробоев на корпус нету. Попробовал изолировать контакт заземления фильтра от корпуса машинки - пробой на корпус исчез.
Раздумывая над этими всеми действиями, меня стал мучить вот какой вопрос. Раз корпус машинки был под напряжением, несмотря на то, что в вилке имеется заземляющий провод и в розетке типа тоже есть такой, значит во всей системе электропроводки дома (старый двухэтажный времён Хрущёва) он не выполняет своей роли. Хотя мультиметр показывает разность потенциалов между фазой и этим 3-им проводом 220В (может он просто соединён с нулём?). А раз такое псевдозаземление не выполняет своей роли, то какой в нём смысл? Если ТЭН коротнёт, то напряжение окажется на корпусе. Если движок коротнёт, то опять это напряжение окажется на корпусе. Вон, сетевой фильтр прям сейчас кидает на корпус 220В. А раз им всё равно некуда сливаться, то как насчёт того, чтобы их совсем заизолировать от корпуса за ненадобностью? Отсоединить заземляющий провод от ТЭНа, от двигателя, и разорвать заземляющий контакт от сетевого фильтра. Тогда если коротнёт движок, опасное напряжение до пользователя не доберётся никак. Если коротнёт ТЭН, то для здоровья это тоже будет не критично, т.к. связи с корпусом у него не будет (защита от случайного прикосновения к включённой стиралке), а при доставании постиранного белья в качестве проводника будет выступать максимум тоненькая плёнка воды, находящаяся на внутренней стенке пластмассового бака до момента соприкосновения с осью барабана), это если забудешь отключить машинку от сети перед этим, ну а при закладывании белья там вообще всё сухо обычно.

Ну и самое главное: если какая-либо из этих поломок произойдёт, то в текущем состоянии (с заземлениями электродеталей на корпус), корпус гарантированно оказывается под напряжением и удар гарантирован. Если же отсоединить земляные контакты электродеталей от корпуса, то это сильно уменьшит вероятность поражения эл.током в случае их повреждения. Ну и этот существующий пробой с сетевого фильтра в 220в.
Или же всё таки этот полуработающий 3-ий провод в розетке всё таки частично справляется со своей функцией и именно поэтому меня не убивало, а лишь неприятно удивляло прикосновение к ванной в момент мытья рук при сливе машинки?

АПД: с перепроверил с помощью отвёртки с индикатором розетку, в которую стиралка втыкается. Оказалось, что на заземляющих контактах не ноль, а фаза. Т.е. индикатор отвёртки загарается при контакте с одной из дырок в розетке, а так же при контакте с выступающими заземляющими усиками. Это ж совсем плохо? Наверное это и есть истинная причина, почему на корпусе стиралки 220В? И выходит это "заземление" не просто бесполезно, оно ещё и ужасно вредно. Я его сейчас отсоединю в розетке, и тогда у машинки точно не будет никакой возможности заземлиться, тем актуальней станет вопрос о бесполезности и опасности соединения электродеталей машинки с её корпусом, т.к. теперь гарантированно не будет никакого заземления у машинки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Константин_*   Провода заземления в стиральной машине   29.3.2018, 16:45
- - Гость Константин   Уточню: задача не сделать всё идеально, а обойтись...   29.3.2018, 16:49
- - haramamburu   Ввашем доме может и нет никакого заземления ввиду ...   29.3.2018, 16:58
|- - Гость_Константин_*   Цитата(haramamburu @ 29.3.2018, 16:58) Св...   29.3.2018, 17:13
- - haramamburu   Давайте фото вашего чудо индикатора)))   29.3.2018, 17:41
- - Гость Константин   Не вставляются фотки, не отправляются картинки чер...   29.3.2018, 18:18
- - haramamburu   а напряжение чем измеряли? просто рассуждая ... е...   29.3.2018, 19:04
- - Гость Константин   Нет, если зажимать разные стороны этой отверткой р...   29.3.2018, 20:08
- - Гость Константин   Дополнение: разность потенциалов корпус-я ноль, ко...   29.3.2018, 20:13
- - Гость Константин   У меня простейшая отвёртка, прозрачная с красной ж...   29.3.2018, 20:20
- - Искра   "Откиньте" полностью и везде (во всех ро...   30.3.2018, 5:08
|- - Константин_С.   Цитата(Искра @ 30.3.2018, 9:08) "Отк...   30.3.2018, 14:00
- - Искра   Здесь нужен электрик-хирург,-терапевтическими мето...   30.3.2018, 17:06
- - Гость   Цитата(Константин_С. @ 30.3.2018, 14:00) ...   30.3.2018, 17:38
- - Константин_С.   Чё-то никто так на основной вопрос и не ответил, к...   1.4.2018, 21:13
- - haramamburu   Константин_С., без заземления.... хоть так хоть эд...   1.4.2018, 21:21
- - Константин_С.   Ладно, понял. Хоть и неожиданный ответ. Просто моя...   1.4.2018, 21:52
- - haramamburu   Константин_С., еслиб все было так просто как вы пи...   1.4.2018, 21:59
- - Константин_С.   Я глянул принцип работы УЗО, прикольная штука, обя...   1.4.2018, 22:13
|- - Dimka1   Цитата(Константин_С. @ 1.4.2018, 22:13) Я...   1.4.2018, 22:23
- - Константин_С.   Цитата(Гость_Константин_* @ 29.3.2018, 21...   1.4.2018, 23:22
|- - Dimka1   Цитата(Константин_С. @ 1.4.2018, 23:22) К...   2.4.2018, 8:59
- - Константин_С.   Цитата(Dimka1 @ 2.4.2018, 12:59) Нету тут...   2.4.2018, 13:03
|- - Dimka1   Перемычкой соедини ванну, корпус стиралки, железны...   2.4.2018, 13:32
|- - haramamburu   Цитата(Dimka1 @ 2.4.2018, 13:32) Перемычк...   2.4.2018, 16:13
|- - Константин_С.   Цитата(Dimka1 @ 2.4.2018, 17:32) Перемычк...   3.4.2018, 22:52
|- - haramamburu   Цитата(Константин_С. @ 3.4.2018, 22:52) М...   4.4.2018, 0:03
|- - Dimka1   Цитата(Константин_С. @ 3.4.2018, 22:52) С...   4.4.2018, 7:26
- - Константин_С.   Хорошо. Выводы сделаны. Всем спасибо за участие и ...   4.4.2018, 21:11